Обозначение пожарных оповещателей знаком F11 ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.11.2021 8:11:38]
 Коллеги, интересно много вас таких, кто обозначает место размещения пожарных оповещателей? Какое у вас обоснование сего действа?
Продавцы тоже глупости пишут:
- "Чтобы предупредить людей о возникновении пожара, применяется пожарная сигнализация в комплексе со звуковым пожарным оповещателем. Для обнаружения звукового оповещателя используется знак «Звуковой оповещатель пожарной тревоги»."
- Самоклеющаяся наклейка F11 "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" используется в местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики" (используется совместно с другими знаками пожарной безопасности).

Однако, в ГОСТ имеется коллизия, на что МЧС ответило:
Согласно п.5.1.2 ГОСТ 12.4.026-2015 красный сигнальный цвет следует
применять, в том числе, для обозначения мест размещения устройств ручного пуска
систем (установок) пожарной автоматики, средств оповещения. В тоже время п.5.1.3
стандарта установлено, что не допускается использовать красный сигнальный цвет для
обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их
элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные
трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.). Из этого следует, что не
требуется обозначать места размещения оповещателей пожарных. В п.6.4.5 стандарта
приведены примеры формирования смысловой комбинации знаков для указания
направления движения к эвакуационному выходу, средствам противопожарной защиты
(в том числе, к местам размещения устройств ручного пуска систем (установок)
пожарной автоматики и средств оповещения), когда одновременно используются знаки
F10 и F11.

Кроме того, МЧС посоветовало обратиться к разработчикам ГОСТ. На удивление представитель одного из разработчиков ответил на мой запрос, что его рассмотрят когда соберутся вносить изменения в ГОСТ. А что сейчас делать с разночтениями в одном ГОСТ разработчик не ответил.


[23.11.2021 8:43:15]
 >А что сейчас делать с разночтениями в одном ГОСТ разработчик не ответил.

ГОСТ Р 12.4.026-2001 включен в "Перечень
национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия"

В этом перечне нет ни одного свода правил - он применяется в случаях, когда нельзя обойтись измерениями, нужны испытания. И вот эти испытания нужно производить в соответствии со стандартами из данного перечня. Стандарт должны использовать производители знаков.

ГОСТ 12.4.026-2015 включен в перечни к ТР ТС на машины и оборудование, колесные транспортные средства.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Обозначение пожарных оповещателей знаком F11 ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.