[23.11.2021 10:46:15]
 Суть вопроса в названии темы - надо ли учитывать автономные извещатели, когда делаем таблицу зон ЗКПС, нужно ли это делать вообще?
Непонятно.


[23.11.2021 10:56:33]
 Прикололи этим вопросом в плане нового ГОСТа по обслуживанию.
Прям интересно стало как сделать в данном случае устройства имитации неисправности


[23.11.2021 14:04:21]
 "6.3.1 Деление объекта на ЗКПС должно проводиться для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управления СПА, инженерным и технологическим оборудованием, а также для минимизации последствий при возникновении единичной неисправности линий связи СПС"

Для автономника ни одна из этих целей не актуальна. Поэтому включение автономников в ЗКПС, IMHO нецелесообразно...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ЗКПС для автономников      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.