выгородка и пожаротушение?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.11.2021 19:12:13]
 В здании Ф5.2 имеется выгородка 2 этажная, стены металлическая сетка, перекрытие металл, лестница на 2 этаж металл. На обеих этажах изредка работает сотрудник склада. Хранятся трудногорючие материалы, дсп, картон, изделия из ПВХ и ПП. Пожаротушение складская система на спринклерах на высоте 15 м.

Вопрос: достаточно ли имеющейся системы пожаротушения учитывая что из-за перекрытия вода на 1 этаж попадать не будет, или нужны дополнительные мероприятия?


[08.11.2021 20:30:02]
 вся площадь склада с этажами перегородки должна орошаться из спринклеров


[09.11.2021 10:43:51]
 Асашай, я согласен что должна, но из того что я вижу центральная часть выгородки на 1 этаже никак орошаться не сможет. Вода будет стекать с перекрытия. Т.е. формально пожаротушение есть а по факту если там загорится то будет гореть пока не начнут тушить гидрантами. Похожий вопрос у нас с МЧС обсуждался по стеллажам, они требовали наличие экранов через 2 яруса, а мы показывали что по проекту спринлеры не смогут орошать зону под экранами и это не только не замедлит распространение пожара а напротив усилит. Удалось отстоять свою точку зрения. Но тут та же ситуация по сути. Вот и вопрос МЧС сможет обосновать что у нас нарушение или нет? Собственно риск пожара на круглосуточно работающем объекте невелик, рядом с выгородкой и 50 л огнетушители и ПШ в комплекте и от пожарной части 3 минуты езды.


[09.11.2021 20:13:48]
 OlegD ®, то что вы описали под видом "выгородки", на самом деле - площадка.
Под этой площадкой должны устанавливаться оросители (это отражено в нормах)


[10.11.2021 12:46:12]
 Крюгер, если смотреть по СП4 даже ближе термин "этажерка" чем площадка технологическая. Подскажите где почитать про требования оросителей в таких этажерках? Расчетом рисков и СТУ можно обосновать отсутствие там оросителей?


[10.11.2021 13:51:52]
 Есть в СП241 6.7 Во внутристеллажном пространстве спринклерные оросители устанавливаются под экраном. Расстояние между розеткой оросителя и верхним уровнем хранящейся продукции должно быть не менее 0,05 м, расстояние между термочувствительным элементом оросителя и экраном - в пределах от 0,08 до 0,3 м.

Но нам не совсем подходит, у нас это не стеллаж а этажерка, отдельно стоящая от стеллажей, огражденная сеткой металлической имеющая перекрытие, лестницу 2 типа на 2 этаж и предполагающее периодическую работу сотрудников и хранение материалов.


[10.11.2021 13:58:09]
 Еще в СП5 есть 5.2.15 При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно под эти площадки, оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители

Это наш случай?


[10.11.2021 17:53:40]
 "Подскажите где почитать про требования оросителей в таких этажерках? Расчетом рисков и СТУ можно обосновать отсутствие там оросителей?"

Каждый СП имеет свои тонкости понимания.
Для СП 5 (СП 485) этажерка - это несколько площадок.
А пункт вы процитировали правильно. И никаких СТУ не нужно.


[11.11.2021 13:12:46]
 Крюгер, спасибо!

Тут стоит подумать, систему АУП по всему складу модернизировали не так давно, и обосновывать что что то не доделано не очень хорошо, особенно учитывая что эта этажерка не является необходимым для производства помещением и возможно ее стоит разобрать или переместить.

Как считаете, может попробовать поставить локальное АУП в этажерке чтобы не модернизировать систему склада?


[15.11.2021 15:09:12]
 Подскажите пожалуйста, если в такой этажерке поставить ТРВ на соответствующую площадь, плюс кнопку дистанционного включения от входа в огороженное сеткой пространства. Этого будет достаточно для соблюдения норм? Не потребуется интегрировать общую линию С2000 и тащить линию в диспечерскую?


[15.11.2021 15:15:43]
 СП 485.1311500.2020. Свод правил.
Системы противопожарной защиты. Установки
пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования

6.1.12 В пределах одного защищаемого помещения или за подвесным потолком необходимо
устанавливать оросители (или распылители) одинаковой конструкции с равными коэффициентами
производительности, а для спринклерных оросителей (или распылителей) и с равными
коэффициентами тепловой инерционности по ГОСТ Р 51043. Допускается в одном помещении со
спринклерными оросителями использовать дренчерные оросители водяных завес с параметрами,
отличающимися от параметров спринклерных оросителей, при этом все дренчерные оросители
должны иметь тождественный коэффициент производительности, одинаковый тип и
конструктивное исполнение.


[16.11.2021 12:17:10]
 Асашай, спасибо!
Получается надо найти модульное решение спринклеров ТРВ с равной производительностью и тепловой инерционностью это требование будет соблюдено?

Правда есть вопрос зачем в по сути своей отдельном помещении хоть и без стен требовать аналогичную производительность и инерционность? Спринклеры основной системы выше стоят на 12 метров, очевидно же что сработка локальной системы произойдет раньше чем основной. А производительность тем более рассчитывается на конкретную нагрузку в самой этажерке.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 