Система ПС при реконструкции С2000М в операторной без персонала

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
tabak ®

[22.11.2021 12:06:19]
 Приветствую.

Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:

Есть производство, состоящие из нескольких корпусов.

В каждом корпусе присутствует система ПС со своим С2000М. С2000М располагались каждый в своем здании в помещении с круглосуточным присутствием персонала. Все С2000М, через С2000-Ethernet + медиоконвертер были связаны ВОЛС (по общей ЛВС) с АРМ "Орион-Про" в одном из зданий. Происходит реконструкция одного из корпусов. Из операторной постоянно присутствующий персонал исчезает. Сама операторная остается.

И очень непонятно, как реализовывать требования СП484 в одном этом куске системы ПС. И нужно ли, т.к. это реконструкция. Заказчик предлагает установить С2000М в операторной без персонала. И все подключить также, как было раньше. Но объект идет на экспертизу. И меня гложат сомнения, прокатит ли такой вариант?


[22.11.2021 12:33:30]
 В СП 484 не обязательно наличие в пожарном посту круглосуточного персонала. Если операторная на первом этаже не дальше 25 м от входа - можете её использовать для размещения приемно-контрольного прибора.


[22.11.2021 13:44:54]
 ifbbpro®
Как это???

3.22 пожарный пост: Специальное помещение, оборудованное приборами приемно-контрольными пожарными и/или приборами пожарными управления (или их выносными панелями индикации и/или управления), с круглосуточным пребыванием обученного дежурного персонала.


[22.11.2021 14:24:36]
 5.12 "При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем."


[22.11.2021 15:47:28]
 А ещё веселее:
"5.15 Пожарный пост (при его наличии) должен располагаться ..."

Типа можно сделать СПС вообще без пожарного поста и тогда к помещению и размещению оборудования в нем нет требований ...
А главное, тогда и нет требования к дублированию интерфейса к пожарному посту.
:(


[22.11.2021 15:56:47]
 >Пожарный пост (при его наличии)...

Пожарный пост не обязательно должен быть в каждом здании:

5.3 В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно стоящих зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том числе объединенные строительными конструкциями (например, переходами), единичная неисправность линий связи СПА в одной части объекта (в здании, сооружении, отсеке и т.п.) не должна влиять на работоспособность СПА в других частях объекта и возможность отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту.

Тогда применяются требование:

5.12 ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях при одновременном выполнении условий:...


[23.11.2021 7:47:52]
 ifbbpro®

Ну тогда и п.5.12 можно прочитать так, что в составе СПС пожарный пост ОБЯЗАН быть, просто он может быть не на объекте защиты, а в другом здании.
Мутно всё. :(


[23.11.2021 8:51:29]
 >Ну тогда и п.5.12 можно прочитать так, что в составе СПС пожарный пост ОБЯЗАН быть, просто он может быть не на объекте защиты, а в другом здании.

Именно так. Автор вопроса вполне может разместить пожарный пост в другом здании, выполнив требования к линиям связи.

Например, есть здание электростанции и отдельное здание главного щита управления (ГЩУ) - пожарный пост может быть в ГЩУ.


[23.11.2021 10:28:49]
 >>> пожарный пост может быть в ГЩУ.

Не просто может быть, а на электростанциях по другому и не бывает.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 