Учет расстояния от балки до перекрытия при расстановки ИП

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.11.2021 15:56:30]
 Коллеги, хотел бы услышать ваше мнение по вопросу расстановки ИП с учетом балок.

Рассмотрим перекрытие следующей конструкции:
- Главные балки 600мм (скажем с шагом 6м)
- На них сверху опираются второстепенные балки 300мм.
- Далее уложены плиты перекрытия.
Получается, что над главными балками есть зазор 300мм до потолка.

Вопрос 1: Будете ли вы учитывать главные балки при расстановке ИП или наличие зазора до потолка позволяет их не учитывать?
Вопрос 2: Какой размер зазора от балки до потолка будет граничным с точки зрения принятия решения учитывать ее или нет (например если зазор будет 5см? А если все 100см?).
Вопрос 3: При учете главной балки в расстановке ИП, как вы будете определять ее высоту (для таблиц 4 и 5): по факту - т.е. 600мм или с от низа балки до потолка - т.е. 600мм+зазор над?



[23.11.2021 16:12:24]
 Самый главные исходные данные не обозначили:
- СП5
- СП484


[23.11.2021 16:14:32]
 upd: увидел отсылку в вопросе на таблицы 4 и 5, а значит это и СП484.


[23.11.2021 19:19:47]
 До изм.1 вообще зарекся по СП484 что-то делать.
Логика подсказывает не учитывать главные балки и расставлять по таб.4, кроме этого таб.4 строже - это +. Размер зазора не определен, по не более 600мм (из СП5 для стеллажей).
Суть ситуации намекает на СТУ т.к. СП484 рассматривает только правильные балки в двух вариантах и другое сочетание нормами не предусмотрено. Но СТУ...это ж абсурд.
Поэтому ждем изм.1.


[23.11.2021 23:14:01]
 Viss ® <Размер зазора не определен, по не более 600мм (из СП5 для стеллажей).>

Тоже думал о данном критерии (он же п.6.6.40 СП484). Явный минус такого подхода в том, что данный пункт предлагает рассматривать такие отсеки как отдельные помещения, а это идет в разрез таблицей 4 в вопросе расстояния между извещателями поперек балок.

Кстати, возможность рассматривать отсеки балок как отдельные помещения, в качестве альтернативы применения таблиц 4/5, в отдельных случая бы существенно упростило и оптимизировало расстановку ИП.


[24.11.2021 0:06:56]
 Ну у нас же всё с запасом.
Просто за основу берём что если больше 600мм то рассматриваем как ровный потолок. Ещё размеры из приложения П можно взять, если в этих пределах - то не катит. Но это уже устаревшие инструменты. А уж после того как ВНИИПО проводили испытания и оказалось что ПИ до балки и после балки и на самой балке срабатывают с небольшой разницей - уже и это поднимать бессмысленно.

Может быть позже будет что-то типа «отсеки образованные конструкциями (балки и тп) в остальных случаях в том числе в местах перепада высот более 0,5м, должны контролироваться непосредственно извещателями находящимися в данных отсеках по таб 1/2/»

На данный момент, даже косвенно применительно ничего не подобрать.
СТУ, другой тип ПИ, или паузу взять до следующего изм.


[25.11.2021 11:50:59]
 ИП какого типа будут? точечные дымовые? а может, можно установить линейные?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Учет расстояния от балки до перекрытия при расстановки ИП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.