Расстояние пожарного извещателя от бактерицидной лампы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.11.2021 11:54:30]
 Добрый день!Нужна помощь опытных) Строю больницу, выполнили работы по монтажу пожарных извещателей в соответствии с СП5 на потолках, после чего
были установлены бактерицидные лампы на стенах. Начали сдавать объект всплыло замечание о том, что необходимо перенести извещатели на расстояние 0.5м от бактерицидной лампы, якобы это тоже электросветильник. Подскажите пожалуйста является ли бактерицидная лампа электросветильником? Возможно ли как то защититься от такой напасти?


[05.11.2021 12:41:24]
 Найдите паспорт на эту лампу и посмотрите, есть ли там слово "светильник" в определении прибора.


[08.11.2021 10:22:21]
 Это не светильник; но если делаете по новому СП484, то там светильники с не-светильниками полностью уравняли в правах ...


[08.11.2021 11:11:11]
 Лампа в комплекте с ПРА и корпусом будет являться светильником.
Готовое изделие: https://www.vseinstrumenti.ru/electr...

Светит? Светит, только в УФ.


[08.11.2021 16:13:46]
 Безусловно, это (обсуждаемое ТС) не светильник, а написавшие так (в т.ч. в данной теме) не имеют достаточных знаний. Это называется "облучатель".
Происхождение слова светильник - от слова "свет". Свет-видимый диапазон. Назначение облучателя-УФ диапазон, вне светового спектра. Легкий синий свет облучателя-побочный эффект, плотность потока в видимом спектре незначительна. Это что касается сути, подробнее - см. профильную литературу (Айзенберг, Кнорринг и пр.). Что касается определений стандартов в части светильника - см. ГОСТ Р 55392. Простыми словами:
Светильник-осветительный прибор (ОП), освещающий внутри больших телесных углов. ОП - устройство с источниками света (ИС). ИС-преобразователь эл. энергии в излучение ВИДИМОГО спектра.
При испытании извещателя проверяют в т.ч. по устойчивости в условиях высокой освещенности. ОСвещенность-энергетическая характеристика в ВИДИМОМ спектре. В области УФ измеряется ОБЛУЧЕННОСТЬ, что несколько иное (результат также зависит от области спектра). В частности, УФ измеряется так - см. ГОСТ Р 8.760-2011
Другое дело, что есть светооблучатели (мягкий ИК плюс свет. например). см., в частноси ГОСТ 24827-81, но это не случай автора
С точки зрения воздействия электромагнитных помех вне области УФ/оптического спектра и ИК, разумеется, что светильник, что облучатель, практически разницы нет, здесь все зависит от качества блока питания и соответствия прибора нормам ЭМС


[08.11.2021 20:15:16]
 Ну теперь уж вся суть вопроса по полочкам разложена. В лучших традициях, со ссылками.

Хотелось, конечно, уточнить кем (чем) именно видимый спектр. Вроде для пчел УФ - видимый. Оказалось, что в ГОСТ 7601-78 это уже уточнили (380-780 нм)


[08.11.2021 20:21:27]
 Видимый человеком. Есть стандартизированная ( мировым научным сообществом) спектральная кривая чувствительности глаза человека. У животных несколько иные кривые. При этом границы в нанометрах это далеко не все. Освещенность- это энергетическая облученность, приведенная к той самой кривой. Если красный цвет прекрасно воспринимается глазом, то синий- не так. Даже наоборот он несет опасность. А вне оптического диапазона говорить об освещенности бессмысленно.Поэтому сравнивают облученность с освещенностью только несведушие.


[08.11.2021 22:01:51]
 А розовые лампы, появляющиеся к весне над подоконниками с рассадой - это светильник или нет? Глазом их свет виден.


[08.11.2021 22:03:39]
 Расстояние от светильника до извещателя определяется в первую очередь не паразитной засветкой, а электромагнитными помехами. По физике процесса люминесцентный светильник отличается от УФ антибактериальной лампы только наличием люминофора на самой лампе. Так что считать его можно простым светильником и соблюдать такое же расстояние определение нормативом


[08.11.2021 22:48:17]
 Bvv
По гостна извещатнли, насколько помню, проверку в т.ч. ведут по конкр значениям освещенности в люксах. А отнюдь не облученности в вт/м2. Высокими. Что касается отнесения пра по помехам, то ввше я уже писал. Могу только добавить, что коррректность сего действа в современных условиях весьма спорна. Если кому интересно- могу развить
Georg
Это фитооблучатели/фитолампы. По сути светильник ( спектр оптический), у которого спектр источника ( распределение потока) приближен к спектральной чувствтельности многих растений. Где красный и синий в максимуме, зеленый в минимуме.


[10.11.2021 8:29:45]
 Не всё что светится видимым светом - светильник.
Телефон сотовый тоже светиться и тоже видимым светом, но - не светильник.


[10.11.2021 9:00:27]
 >Телефон сотовый тоже светиться и тоже видимым светом, но - не светильник.

Ну почему же не светильник? Подсветка является светильником, перед светильником расположен управляемый транспарант.

Другое дело, что обязательные требования к нему применяются как средству электросвязи.

Световой оповещатель на 12/24 В работает точно так же, только транспарант неуправляемый. Но обязательные требования к нему применяются как средству обеспечения пожарной безопасности.


[10.11.2021 9:45:01]
 то, что светит видимым светом-источник света
осветительным прибором устройство с источником/источниками света становится только после выполнения требований стандартов к приборам. Светильником оптический прибор становится при соответствующей оптической системе/углу/КСС (т.е. в широком диапазоне, а не как у прожектора). Те, которые законные (с разрешительными документами)китайские фитолампы - почти всегда по сути светильники, т.к. имеют и конструкцию и документ соответствия светильнику. Настоящие сельскохозяйственные облучатели, более серьезные приборы соответствующие ГОСТ Р 57671 и т.п.
У ТС классический бактерицидный облучатель


[10.11.2021 9:59:10]
 >осветительным прибором устройство с источником/источниками света становится только после выполнения требований стандартов к приборам

ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования"

"Оборудование световое и источники света" - требования по идентификации не установлены.


ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"

"Лампы накаливания", "оборудование световое" - аналогично требования по идентификации не установлены.


[10.11.2021 10:33:52]
 не позорьтесь, Georg


[20.11.2021 21:30:50]
 nikolyavp ®, в некоторых организациях сказали бы (утрировано):"Извините, но мы сделали всё по проекту, переносить не имеем право, пусть электрики переносят эти лампы. Если будете придираться, обратимся в вышестоящие органы".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстояние пожарного извещателя от бактерицидной лампы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.