Необходимость СПС на складах высокостеллажного хранения по сп486

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.11.2021 16:38:27]
 Здравствуйте коллеги. Подскажите кто как трактует новые СП при проектировании СПС и АУП в части складов со стеллажным хранением выше 5.5м? Судя по


[11.11.2021 16:45:07]
 Почему то не прогрузился вопрос полностью в первом посте темы((
Здравствуйте коллеги. Подскажите кто как трактует новые СП при проектировании СПС и АУП в части складов со стеллажным хранением выше 5.5м? Судя по пункту 1 таблицы 1 СП 486 на складах с хранением выше 5.5м требуется система тушения, но не требуется система сигнализации независимо от площади. Ранее в сп5 был пункт о неприменении данного свода в части высокостеллажки. В СП 484 такой пункт отсутствует и есть нормы применения например аспирационных извещателей при высокостеллажном хранении. Возможно ли например запроектировать соуэ и автоматику дымоудаления с сигналом запуска от системы пожаротушения?


[11.11.2021 16:49:03]
 4.9 Помещения зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, защищаемые согласно настоящему своду правил АУП, должны дополнительно оборудоваться СПС.

Для помещений зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5, защищаемых согласно настоящему своду правил АУП, допускается не предусматривать СПС при обеспечении безопасной эвакуации людей из здания, с учетом инерционности срабатывания АУП.


[11.11.2021 17:36:50]
 Согласно СП 241 можно обойтись без СПС

4.23. Для идентификации места загорания могут использоваться сигнализаторы потока жидкости,
монтируемые в определенном порядке на распределительной сети или питающих трубопроводах, либо
автоматические пожарные извещатели в составе установки пожарной сигнализации.

8.1. Аппаратура управления и сигнализации АУП-ВСС должна отвечать требованиям СП 5.13130 и СП
6.13130.
8.2. Система управления АУП-ВСС должна обеспечивать:
автоматическое обнаружение пожара;
извещение о пожаре в диспетчерский пункт;
идентификацию места возникновения пожара и (или) сработавшей секции АУП-ВСС;
автоматическое управление пожарной насосной установкой;
автоматическое переключение цепей управления с рабочего на резервный источник питания
электрической энергии;
автоматическое управление электроприводами запорной арматуры;
отключение вентиляции, включение системы противодымной вентиляции;
требуемый алгоритм отключения технологического оборудования в аварийном режиме (в случае
пожара);
оповещение людей о пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004;
сигнализацию о работоспособности АУП-ВСС.
Карзаков

[12.11.2021 10:08:24]
 п.7.6.1 СП 484.1311500.2020 гласит:
Автоматическая активация АУПТ должна осуществляться по сигналу из ЗКПС, находящихся в зоне пожаротушения или совпадающих с зоной пожаротушения, или от собственных средств обнаружения АУПТ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Необходимость СПС на складах высокостеллажного хранения по сп486      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.