| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 2161 2191 2221 2251 <2281> 2311 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Tmak | 28.09.2018 10:42 | 16 / 636 | АК-47 | 04.10.2018 16:08 | |
| * * | Добрый день, имеется отдельно стоящее здание склада пиломатериалов площадь 1300м2 категория В. При этом в нем не будет складирования выше 5,5м и это здание одноэтажное. Тогда под какой пункт подпадает это здание в прил. А таблице А1? Либо считать его как |
=> | Прошу меня извинить, может не в тему, но прошел по ссылке CV на разъяснения ВНИИПО и случайно увидел ответ на вопрос: "Требуется оснащать чердак в зда | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 03.10.2018 11:20 | 14 / 639 | Georg | 04.10.2018 15:19 | |
| * * | Подскажите, кто сталкивался. Может ли быть галерея категории Г.
Если по ленте транспортируется цемент (негорючее вещество) в нагретом состоянии (40С). |
=> | ГОСТ Р 51337-99 Безопасность машин. Температуры касаемых поверхностей. Эргономические данные для установления предельных величин горячих поверхностей
Ве | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 01.10.2018 12:24 | 2 / 646 | Рустам74 | 04.10.2018 8:22 | |
| * * | Здравствуйте. Можно ли на один шлейф подключить несколько п/п клапанов Клоп-1 (с приводом Белимо) и использовать одно реле прибора? |
=> | Смотрите паспорт на используемый прибор - если в нём сказано "для подключения ОДНОГО клапана" - то де-юре нельзя два. | |
 |  |
 |
| | | ITROPS | 04.09.2009 5:44 | 4 / 1387 | гешан | 03.10.2018 19:18 | |
| * *
 | Доброго времени суток!
Склад ГСМ и железных автозапчастей. На чем построить систему пожаротушения? (газ, порошок) |
=> | Трубеутся ли АУПТ?=Ирина
Сначала определите категорию помещения по пожарной опасности, а затем по СП5 определите необходимость АУПТ. | |
 |  |
 |
| | | Rik1971 | 30.09.2018 21:49 | 8 / 706 | Alex116 | 01.10.2018 23:52 | |
| * * | Добрый день! Имеем склад с АПС. ППК размещен в отдельной комнате. Склад работает в дневное время. В ночное склад (АПС круглосуточно) сдается на ПЦО ЧОП. Инспектор требует установку «дубрера» извещений о пожаре, неисправности, состоянии АПС в помещение где |
=> | БКВ ® [01.10.2018 15:35:08]
Соответственно ПЦО это некое удаленное помещение (строение), в котором находится обслуживающий персонал, выполняющий свои обяз | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 27.09.2018 12:13 | 5 / 574 | гешан | 01.10.2018 13:45 | |
| * * | Здравствуйте. Есть кладовая щелочного электролита. В ней будет водяной шланг для возможности смывания электролита при попадании на кожу. Считается ли данное помещение помещением с мокрым процессом и установка пожарных датчиков не требуется? |
=> | А говорите "пожарные нагрузки другие отсутствуют." | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 26.09.2018 12:31 | 19 / 731 | kazakru | 30.09.2018 21:30 | |
| * * | Имеется трехэтажный садик, на втором этаже имеются балконы.
Вот ссылка на панораму с типовым садиком [ссылка]
А вот вырезка из плана второго этажа [ссылка]
С балконов нет лестниц, над дверями тамбур |
=> | Вот Вы опять про нормы, а я про текущую ситуацию, нет там лестниц с балконов и скорей всего не было никогда. Есть только одна лестница, на плане она видна. | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 26.09.2018 12:17 | 108 / 1208 | Volk_ | 29.09.2018 0:32 | |
| * *
 | Раздел 5 "Общие положения".
Продолжение [ссылка] |
=> | Немного выскажу пустопорожнего...
Долгое время изготовители светодиодных светильников (точнее полуграмотные и хитропопые менеджеры) при их внедрении жу | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 28.09.2018 11:57 | 0 / 531 | | |
| * * | Скажите, пожалуйста, УСС-1-12 (ОПОП 124-2/1), от "РЭЗ спецавтоматика" снят с производства? На официальном сайте есть устаревший сертификат срок годности до 2014 года. Во-вторых, мы до сих пор, по привычке пишем УСС-1-12 в различных документах.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 25.09.2018 23:47 | 8 / 575 | БКВ | 27.09.2018 9:39 | |
| * * | Здравствуйте. В здании имеется не рабочее помещение венткамеры. Кроме старых труб ни че нету. Надо ли оборудовать это помещение дымовыми извещателями? |
=> | koks ® при расчёте категорий учитываете СП7?
и СП7, и СП12(рекуперационные системы) | |
 |  |
 |
| | | Petrov_I_S | 24.09.2018 22:24 | 6 / 697 | Petrov_I_S | 26.09.2018 14:42 | |
| * * | Добрый день, коллеги. Ситуация следующая: имеем пожарный отсек, в составе которого помещения разного функционального назначения - встроенные под коммерцию и жилые. Я, как проектировщик, запроектировал сработку систем в пределах пожарного отсека - при пожа |
=> | Спасибо всем отписавшимся. Резюмируя все сказанное - прямым текстом не написано нигде. Доказать необходимость срабатывания СПЗ в пределах пожарного отсека | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 20.09.2018 11:02 | 115 / 1736 | adgernaut | 26.09.2018 12:18 | |
| * *
 | Раздел 5 "Общие положения".
Именно здесь я предлагаю поработать над этим разделом. Для остальных разделов открою ветки чуть позже.
И вот сразу тут появляется вопрос о составе проектной документации.
И для меня тут есть заковырка |
=> | Коллеги, ветка переполнилась, скоро придет Админ с замком. Переходим с обсуждениями в следующую серию
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 26.06.2017 14:12 | 35 / 1563 | zvygin_1964 | 25.09.2018 21:17 | |
| * *
 | Встретил мимоходом знакомого-проектировщика, который с бахвальством упомянул, что вовсю применяет С2000-ИПГ от "Болид". А у меня помимо вопросов специфики применения такого комбинированного извещателя, предубеждение к новинкам от "Болида&qu |
=> | Ektor ® "Поверки ... КиПа",-
мои газоанализаторы бракуются почти в каждую поверку. Датчик вступает в химические реакции и входит в состояние | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 16.09.2018 12:17 | 33 / 1050 | DMBog | 25.09.2018 17:53 | |
| * * | Приветствую всех.
Я что-то, видимо, упустил за последнее время.
На канале болида, на ютубе есть ролик КСПИ "Эгида" [ссылка]
В этом ролике болид описывает преимущества своей РСПИ для системы пожа |
=> | По первому вопросу на форуме болид, один из разработчиков написал своё видение применения, это конечно не мнение компании,но становится более менее понятно | |
 |  |
 |
| | | zerber | 19.09.2018 12:36 | 99 / 1475 | Админ | 25.09.2018 17:18 | |
| * *
 | первая редакция проекта СП «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и управления системами противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»
[ссылка] |
=> | На сём и резюмируем. Ветка приблизилась к границе допустимого размера и вскорости будет закрыта. Под открытие новой ветки детализируйте обсуждаемый вопрос. | |
 |  |
 |
| | | ifa | 23.09.2018 17:23 | 16 / 640 | БКВ | 25.09.2018 16:33 | |
| * * | Ув. коллеги!
Как-то не задумывался над этим, и вот столкнулся.
Инспектор потребовал к тушению еще и сигнализацию.
Основание пока не представил, предварительно.
Прав ли он? |
=> | Необходимость АПС+СОУЭ в здании ТЦ обусловлена обеспечением безопасной эвакуации людей при пожаре и любому здравомыслящему человеку это понятно на интуитив | |
 |  |
 |
| | | ittehno | 24.09.2018 17:27 | 1 / 773 | 10_rus | 24.09.2018 22:50 | |
| * * | Приветствую форумчан, и благодарю за внимание.
Прикидываю по поручению шефа наполнение системами планируемого к строительству клуба в сельской местности.
Вводные- здание в один этаж с двускатной кровлей, состоит из 44 блок модулей (6*2,5 размер одного м |
=> | СП 7.13130.2013
п. 7.2
ж) .... или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или времен | |
 |  |
 |
| | | Андрей | 20.09.2018 19:05 | 3 / 762 | CV | 24.09.2018 16:47 | |
| * * | Доброго дня.
Жилой многоквартирный дом 10-ти этажный (около 60 квартир), подземная парковка на 20 машин. Какими системами АПС, АУПС и СОУЭ нужно оборудовать? Где располагать дымовые датчики в коридорах? Какие порошковые модули для парковок рекомендуете |
=> | Андрей, чтобы ответить надо знать:
дымоудаление в жилой части дома будет?
дом коридорного типа, или секционный?
парковка разбита на парковочные модули | |
 |  |
 |
| | | SergySV | 24.09.2018 15:56 | 0 / 575 | | |
| * * | Доброго, коллеги.
Проведите, плиз, техучебу:
Что такое узел обвязки соленоидного клапана?, и надо ли его делать в системе водяного пожаротушения сборочного цеха?
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 23.09.2018 19:37 | 3 / 649 | BG-34 | 23.09.2018 23:00 | |
| * * | Здравствуйте. в предприятии проектируем сигнализацию с нуля. Один этаж частично снимают арендаторы. Пожарную сигнализацию они сами поставили и обслуживает организация. Стоит ли поверх этой свою систему ставить или можно например взять контакты с их систем |
=> | ***или можно сделать где пожар там и оповещение?
Конечно, это-же разные здания. Сигнал о пожаре с каждого объекта вывести в диспетчерскую.
| |
 |  |
 |
| | | the Ghost | 28.02.2018 9:15 | 10 / 917 | Денис | 21.09.2018 21:26 | |
| * * | Всем доброго дня.
Прошу не судить строго, с дымоудалением особо не работал.
Разрабатывается проект на модернизацию АУПС на базе оборудования Болид. На объекте установлены клапана дымоудаления с приводами Belimo BF24 (почему именно BF24 не знаю) 3 штуки. |
=> | Ну да, ну да )) смысл в том, что так как объект я сдавал 10 сентября, то не стал общаться с техподдержкой ибо не было времени на болтовню, ну и раз Вы долг | |
 |  |
 |
| | | Андрей СПб | 20.09.2018 16:26 | 6 / 1010 | koks | 21.09.2018 15:05 | |
| * * | Добрый день,
Подскажите какое реле купить. Есть 2 автономные двери, контроллер+считыватель Matrix 2 net. у БЦ есть АПС . Вариант с аварийно кнопкой не подойдет, нужно именно чтобы при срабатывание АПС , рвалась жила питания на замок, необходимо реле на |
=> | Так вот кто в БЦ работает и с ними и свяжитесь. Тут необходимо понимание какое оборудование в БЦ используется и т.д. | |
 |  |
 |
| | | Ivan_889 | 21.09.2018 10:06 | 1 / 816 | koks | 21.09.2018 11:11 | |
| * * | Всем доброго дня!
Честно говоря обычно пожаротушение было составной частью проектов, т.е. С2000-АСПТ не был основным и единственным прибором, а тут столкнулся с блок-контейнером, в котором захотел заказчик пожаротушение реализовать и получилось так, чт |
=> | Всё верно. Вы только ещё забыли "С2000-ПТ" ([ссылка] и [ссылка]) | |
 |  |
 |
| | | Sege | 07.09.2018 17:15 | 42 / 1112 | Sege | 20.09.2018 19:02 | |
| * * | ФЗ №123
ст.83 - «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в здани |
=> | А тем временем инспекторы ГПН приходят на объекты (не Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) и выдает предписания по несоответствию площади помещения поста охраны нормати | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 13.09.2018 1:20 | 46 / 1094 | CV | 20.09.2018 17:57 | |
| * * | ВНИИПО разместило на сайте новую редакцию СП 3.13130.
Вот ссылка [ссылка]
P.S. Из-за особенностей сайта ВНИИПО ссылка может после размещения нового до |
=> | интересно получается, смотрим
п.8.7 Для оповещения людей о пожаре в ... в многоквартирных жилых домах секционного типа этажностью менее 10 этажей включите | |
 |  |
 |
| | | Ivan_889 | 17.09.2018 11:25 | 19 / 1541 | Ivan_889 | 20.09.2018 7:31 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Может кто знает на основании каких норм проектируется пожарная сигнализация на складах взрывчатых веществ?
Склад не принадлежит воякам... там складируется взрывчатка перед уничтожением
Говорят что ВСН 21-01-98 вроде как не р |
=> | j_flack:
у меня надземный, по нормама вояк у меня оно должно быть... а в данном случае непонятно
с одной стороны если не сказано, то вроде как и не надо, | |
 |  |
 |
| | | Питкин | 18.09.2018 14:42 | 9 / 788 | BG-34 | 19.09.2018 22:56 | |
| * * | Добрый день!
Совсем запутался...
Здание 2-х этажное гостиничного типа! на этаже по 10 номеров выход из которых непосредственно на улицу!
Нужно ли устанавливать в каждом номере ИПР, табло "Выход" и динамик?
Сам до недавнего времени так и де |
=> | ***Оповещение нужно в каждый номер - мое мнение.
Тут мнениене особо важно, нужен расчет.
***Такой
Если совсем-уж охота сэкономить, можно взять бокс дл | |
 |  |
 |
| | | steils2 | 13.08.2018 10:04 | 1 / 719 | jOlk1n | 19.09.2018 16:00 | |
| * * | Есть у кого пример данной документации? Какие акты должны быть? |
=> | Нет | |
 |  |
 |
| | | EvEr | 18.09.2018 13:14 | 3 / 664 | SmileDone | 19.09.2018 14:52 | |
| * * | Доброго дня уважаемые специалисты!
Может у кого-то было подобное замечание :
"ДОПУЩЕНО ПРЕВЫШЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОЖАРНОГО ОТСЕКА ГЛАВНОГО КОРПУСА С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КАТЕГОРИИ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ "
Какой путь реали |
=> | cimurg911
Отступление от СП 2, формально, можно.
А как быть с 5.29 и таб. 5 СП 56.13330.2011?
Указанная статья СП 56 входит в обязательный перечень, у | |
 |  |
 |
| | | rete | 18.09.2018 15:28 | 9 / 1138 | Tregart | 19.09.2018 8:49 | |
| * * | Здравствуйте, столкнулся с проблемой, а именно мудреностью проектировщика. Есть насосная на Спруте и от насосной в пост охраны через болид передаются сигналы о пуске двигателя, состоянии задвижек и т.д. одним словом спрут передает на болид индикацию состо |
=> | Нина
Обычно такое "нарисовано" превращается в "смонтировано". | |
 |  |
Список с