Форумчане помогите разобраться нужна ли АУПТ на складе пиломатериалов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.09.2018 10:42:16]
 Добрый день, имеется отдельно стоящее здание склада пиломатериалов площадь 1300м2 категория В. При этом в нем не будет складирования выше 5,5м и это здание одноэтажное. Тогда под какой пункт подпадает это здание в прил. А таблице А1? Либо считать его как помещение и оно подпадает под табл. А3 и пожаротушение.


[28.09.2018 10:49:48]
 по таблице А3


[28.09.2018 10:57:09]
 Ограждающие конструкции выполнены с пределоv огнестойкости REI 45. Согласно СП5 прил. А п.А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный
отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа. (т.е. REI 45). Тогда почему по А3, а не по А1. Ведь склад это здание?


[28.09.2018 11:02:38]
 Таблица А3 п. 5.2 больше 1000м2 тушить - только проверьте категорию В1 или В2.


[28.09.2018 11:08:59]
 Tmak ®, а в здании имеются помещения...


[28.09.2018 11:09:51]
 Почему по таблице А3, ведь это не помещение, а здание.


[28.09.2018 11:24:16]
 В здании нет помещений с перегородками RIE 45. Согласно СП5 прил. А А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный
отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается
площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к проти-
вопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не
менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные
ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем пло-
щади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь, выделенная наружными ог-
раждающими конструкциями здания или сооружения.


[28.09.2018 11:25:23]
 если бы был 2-х этажный склад, то не заморачивались площадью помещений...
ну и прочтите далее п. А.2


[28.09.2018 11:58:53]
 Хотим уйти от АУПТ, поставив ПС и пожарный водопровод вот и все.


[02.10.2018 14:10:20]
 ПДВ наверняка понадобится.


[02.10.2018 17:02:26]
 Разъяснения ВНИИПО http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...
- Просим разъяснить, подлежит ли оборудованию АУПТ и АУПС одноэтажное складское здание IV степени огнестойкости категории В по пожарной опасности.
- Согласно таблице А.1 приложения А одноэтажные здания складского назначения категории В по пожарной опасности высотой менее 30 м без хранения на стеллажах высотой 5,5 м и более в целом не подлежат защите АУПТ и АУПС.


[03.10.2018 14:48:06]
 Вообще п. 1 таблицы А.1 СП 5 очень странный, учитывая то, что СП 5 согласно п. 1.3 не распространяется на здания складов с высотой складирования более 5,5 м.
Думается в п. 1 таблицы А.1 СП 5 должно быть написано, что высота складирования менее 5,5 м.


[03.10.2018 14:55:08]
 >Вообще п. 1 таблицы А.1 СП 5 очень странный, учитывая то, что СП 5 согласно п. 1.3 не распространяется на здания складов с высотой складирования более 5,5 м.

Таблицы взяли из одного НПБ, область действия - из другого.


[03.10.2018 18:18:13]
 >>>- Согласно таблице А.1 приложения А одноэтажные здания складского назначения категории В по пожарной опасности высотой менее 30 м без хранения на стеллажах высотой 5,5 м и более в целом не подлежат защите АУПТ и АУПС.
Уважаемый, ну зачем вы людей путаете?
Здание склада может не подлежать защите АУПТ, а помещение склада может, и в том случае, если помещение склада занимает 40% от площади здания, то всё здание подлежит защите АУПТ.


[03.10.2018 21:01:55]
 Согласно СП3.13130.2009 складское здание подлежит оснащению системой оповещения о пожаре.
Потом читаем ст.91 123-ФЗ


[04.10.2018 9:28:32]
 То > Таблицы взяли из одного НПБ, область действия - из другого.

Ну да, бездумно. НПБ 88 + НПБ 110.


[04.10.2018 16:08:47]
 Прошу меня извинить, может не в тему, но прошел по ссылке CV на разъяснения ВНИИПО и случайно увидел ответ на вопрос: "Требуется оснащать чердак в здании общественного здания АУПС?" и что-то может не вижу или читаю не так, но оказывается "требуется" и вот ответ поразивший меня: "По мнению специалистов института на основании требований п. А.4 и п. 9 таблицы А.1 Приложения А СП5.13130.2009 чердак в здании общественного назначения подлежит защите АУПС."
Чердак это огороженная крышей улица. Кровля и слуховые окна не огораживают это пространство от климатического и природного воздействия. Логичный вытекающий вопрос: а какие пожарные извещатели тогда использовать? Ведь голуби на ручники нажать не смогут?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Форумчане помогите разобраться нужна ли АУПТ на складе пиломатериалов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.