Помогите с Дымоудалением

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.09.2018 17:27:21]
 Приветствую форумчан, и благодарю за внимание.
Прикидываю по поручению шефа наполнение системами планируемого к строительству клуба в сельской местности.
Вводные- здание в один этаж с двускатной кровлей, состоит из 44 блок модулей (6*2,5 размер одного модуля)которые собираются в одно здание, размер здания будет 22 на 36 метров, внутри зал на 200 человек и 8 помещений для персонала-30 человек. собрал систему приточно-вытяжной вентиляции, а вот не знаю нужно ли закладывать СИСТЕМУ ДЫМОУДАЛЕНИЯ? с нормативкой не знаком и спросить неукого. Подскажите пожалуйста нужна ли в таком здании система дымоудаления ? я как понял работать она должна с системой вентиляции и состоит из клапанов и щита управления. Прошу уточнить нужна ли в таком здании система дымоудаления принудительная или нет? и прошу уточнить знающих норму которая бы говорила что нужна или не нужна. Спасибо.


[24.09.2018 22:50:45]
 СП 7.13130.2013

п. 7.2
ж) .... или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

из одноэтажного можно делать естественное через фрамуги, но для зала с кучей людей - не уверен.

а вообще Вам на АВОК

http://forum.abok.ru/index.php?showt...

вот кстати темка как раз на сельский клуб


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помогите с Дымоудалением      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.