ИПР перед выходом из гостиничного номера непосредственно на улицу

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.09.2018 14:42:06]
 Добрый день!

Совсем запутался...
Здание 2-х этажное гостиничного типа! на этаже по 10 номеров выход из которых непосредственно на улицу!
Нужно ли устанавливать в каждом номере ИПР, табло "Выход" и динамик?
Сам до недавнего времени так и делал все ставил! Но тут появилась "контора" которая сбивает цены. Начал разбираться - а она вообще игнорирует все. Табло "Выход" в каждом номере. А ИПР на улице ставит один на 10 номеров и пару динамиков. Притом ИПР-513-10 исполнения IP41, а динамики Соната-М которые такого же исполнения.
Заказчику объясняешь что ИПР и динамики до первых непогод и деньги на ветер. Но не понимает..
Вот и я уже стал сомневаться может я что то не так все это представляю?


[18.09.2018 14:57:17]
 с оповещением всё просто! СП 3.13130. там чётко написано на каких расстояниях должно быть слышно и с какими ДБ. табло выход тоже там же, но как показывает практика, только у выходов ставят и по направлению движения стрелки итд. Всё в СП 13130. он маленький, почитайте. Что касается ИПР то непосредственно у выходов ставится но внутри здания. И на выходах с этажей. по поводу улицы, это производственные объекты, а это уже сп 231. Всё в кучу собрали


[18.09.2018 15:06:22]
 но и на улице если и ставить то уже уличного исполнения динамики-а это цена вопроса!!!
Спасибо за ответ! значит я все же правильно делал


[18.09.2018 22:38:35]
 ***это цена вопроса
Ну ИПР можно и один-два поставить на путях эвакуации, снаружи. И не обязательно уличного исполнения ставить, обнинский ИПР с ручкой пойдет.Хотя он тоже недешевый. А громкоговорители поставьте в крайних номерах и по центру, 3 штуки хватит. Дешево и сердито.


[18.09.2018 23:11:10]
 Обнинские ИПРы не мигают.
ИПРы в каждый номер не нужны.
Ставьте по одному на этаж - в исполнении IP41, но в герметичном боксе с IP54-56.
А разве вам речевое оповещение нужно???


[19.09.2018 0:02:10]
 ***Обнинские ИПРы не мигают.
А что, должны?


[19.09.2018 0:05:34]
 ***А разве вам речевое оповещение нужно???
Смотря какие номера? Более 50 человек 3-й тип. Если половина трехместные и более, то нужно.


[19.09.2018 11:02:41]
 3 тип однозначно-более 50 человек! А что за герметичные боксы? Не разу не встречал. Оповещение нужно в каждый номер - мое мнение-номера 2х-3х комнатные.


[19.09.2018 11:46:15]
 Такой:
"Герметичный бокс для извещателя пожарного ручного
цвет серый, IP 55, размер внутренний 205х101х95 мм " ЗАО "Фактор Спецэлектроника"
http://www.kuznetsov.info/images/box...

или такой:
"Электрощиток, IP55 или IP65, красного цвета (RAL3000),
дверца с разбиваемым стеклом (0,75ДЖ), с замком с ключом." "Компания ""АВВ"" г. Москва" "Бокс LIVORNO (цвет - красный)
размеры - 205х220х140мм"
http://www.sielectro.ru/catalog/17/s...



[19.09.2018 22:56:24]
 ***Оповещение нужно в каждый номер - мое мнение.
Тут мнениене особо важно, нужен расчет.

***Такой
Если совсем-уж охота сэкономить, можно взять бокс для автоматического выключателя IP-55 и вставить во внутрь ИПР (тот-же 531-10 к примеру)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИПР перед выходом из гостиничного номера непосредственно на улицу      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.