С2000-АСПТ и СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[21.09.2018 10:06:05]
 Всем доброго дня!

Честно говоря обычно пожаротушение было составной частью проектов, т.е. С2000-АСПТ не был основным и единственным прибором, а тут столкнулся с блок-контейнером, в котором захотел заказчик пожаротушение реализовать и получилось так, что там только С2000-АСПТ стоит + С2000-КПБ к нему подключен по RS485-2, на который баллоны подключены. И системы оповещения состоит из: световых табло "Газ, не входи" и "Автоматика отключена" + светозвуковое табло "Газ уходи". И тут я задумался, а можно ли использовать светозвуковые табло в качестве пожарных оповещателей СОУЭ 1 типа. С одной стороны сам Болид пишет в документации:
"С2000-АСПТ предназначен для: управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО). Данные оповещатели не являются оповещателями 1 и 2 типов"

плюс в режиме "автоматика отключена" в случае возникновения сигнала "Пожар" в шлейфах С2000-АСПТ, как я понял, эти табло будут "молчать".

Правильно ли я понимаю, что для оснащения блока СОУЭ 1 типа придется вдобавок к связке С2000М-С2000-АСПТ-С2000-КПБ(подключен к АСПТ по RS-485-2) еще одну С2000-КПБ городить и подключать к RS485-1?
koks ®

[21.09.2018 11:11:34]
 Всё верно. Вы только ещё забыли "С2000-ПТ" (http://prntscr.com/kwxj0i и http://prntscr.com/kwxjid)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: С2000-АСПТ и СОУЭ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.