 Здравствуйте. В здании имеется не рабочее помещение венткамеры. Кроме старых труб ни че нету. Надо ли оборудовать это помещение дымовыми извещателями?


[26.09.2018 0:04:29]
 ***Надо ли оборудовать это помещение дымовыми извещателями?

"А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;"
koks ®

[26.09.2018 7:19:14]
 bulka2337 ® в обязательном порядке оборудуются вентяляционные, обслуживающие помещения связи.
Если это не рабочее помещение венткамеры - значит это уже не венткамера, а обычное помещение. Значит оборудуем.


[26.09.2018 10:38:33]
 koks ® "Значит оборудуем."
Не совсем - сначала определяем категорию и если она не В4 и не Д, тогда оборудуем.


[27.09.2018 0:16:04]
 ***тогда оборудуем.
Русским языком написано, венткамеры не оборудуются. Зачем еще категорию определять?

***в обязательном порядке оборудуются вентяляционные, обслуживающие помещения связи.
А из чего сие следует?


[27.09.2018 0:56:21]
 Думается, вы путаете два разных понятия:
= венткамеры
= помещение для оборудования систем вентиляции - см. п.6.48 и 6.49 СП7.

Но это не страшно, это путают и авторы СП5 (см.п.А.4)


[27.09.2018 4:51:50]
 Даже если предположить, чисто гипотетически, что венткамера=помещение:

"А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
...
- венткамер ... и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых ОТСУТСТВУЮТ горючие материалы
...
в виду отсутствия указания на объем горючих материалов - предполагается, что объем не важен - важно наличие. Тот же самый кабель до светильника уже является горючим материалом.

Гораздо реальнее и проще уйти от АПС в вент.помещениях по следующему подпункту:
"- категории В4 и Д по пожарной опасности;", а для этого нужно сделать расчет категорий.
koks ®

[27.09.2018 8:45:51]
 BG-34 ® [27.09.2018 0:16:04]
А из чего сие следует?
__________________________________________________________
СП5, приложение А, таблица А3, пункт 13


БКВ ® [27.09.2018 4:51:50]
а для этого нужно сделать расчет категорий.
__________________________________________________________
при расчёте категорий учитываете СП7?


[27.09.2018 9:39:43]
 koks ® при расчёте категорий учитываете СП7?

и СП7, и СП12(рекуперационные системы)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оборудование венткамеры ОПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.