Спрут-2 и болид

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.09.2018 15:28:41]
 Здравствуйте, столкнулся с проблемой, а именно мудреностью проектировщика. Есть насосная на Спруте и от насосной в пост охраны через болид передаются сигналы о пуске двигателя, состоянии задвижек и т.д. одним словом спрут передает на болид индикацию состояния насосной.
http://skrinshoter.ru/s/180918/R8M6p...
http://skrinshoter.ru/s/180918/BEpjp...
http://skrinshoter.ru/s/180918/17jDc...
Как видно из скринов с ПУМ передаются сухие контакты на Сигнал-10. Далее с сигнала-10 на с2000 БИ и как подразумевается допустим пуск насосов произошёл и на БИ загорается лампочка и типа охрана в курсе. Смонтировав это безобразие (да лучше бы использовали ЦПИ, но что они хотели мне не известно, толи сэкономить, толи ещё что) согласно проекта, ничего на сигнал-10 у меня не отображает. Шлейфы на Сигнале-10 задавал пожарные, технологические, сам ПУМ выдаёт команду на пуск устройства, может подключение не правильно в проекте, может ещё что, кто сталкивался с подобным котопсом или кто знает что нужно сделать выручайте.


[18.09.2018 15:38:15]
 Никакой это не котопёс, а нормальное техническое решение.

Проверьте сначала, что вам выдает СПРУТ при пуске двигателя, потом посмотрите - доходит ли этот сигнал до Сигнала-10 (см. сопротивление ШС). А там уже ясно будет что делать.


[18.09.2018 15:52:39]
 При пуске насоса ПУМ выдаёт сигнал на шлейф который идёт в Сигнал-10 (как минимум пишется пуск устройства), как я предполагаю проблема в программировании сигнала-10, что там выбрать не соображу.


[18.09.2018 15:53:39]
 Сопротивление к сожалению померить сейчас нет возможности далеко от объекта.


[18.09.2018 16:32:27]
 У Спрута взяты НР контакты, в результате при проектных номиналах резисторов в норме 4,7к, в сработке - примерно 2,35к, вот 10-ка ничего и не видит.
Надо менять сопротивления.


[18.09.2018 17:32:57]
 Нина ®
По идее должен видеть.

rete ®

Нужно выбрать тип ШС - программируемый технологический, задать пороги и события, которые прибор должен выдавать на пульт при достижении этих порогов.
https://yadi.sk/i/yDaXdLM-Dm_MDA
Потом на БКИ выбрать нужный тип индикатора - Технологический или Исполнительное устройство. Какой больше нравится по индикаторам.


[18.09.2018 18:19:59]
 Спасибо буду пробовать


[18.09.2018 19:27:09]
 Кстати, за размещение резисторов на клеммах Сигнал-10 нужно бить в голову.


[19.09.2018 0:06:05]
 
Цитата Tregart 18.09.2018 17:32:57
По идее должен видеть.
--Конец цитаты------
если только программируемый технологический по идее.
что мешало подключить нормально, интересно? откуда 4,7 выкопали?
у Плазмы такие номиналы для контроля датчика, может оттуда?

Цитата Tregart 18.09.2018 19:27:09
Кстати, за размещение резисторов на клеммах Сигнал-10 нужно бить в голову.
--Конец цитаты------
может просто так нарисовано?


[19.09.2018 8:49:42]
 Нина

Обычно такое "нарисовано" превращается в "смонтировано".
  Ответ пойдет СЮДА