О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [СПЗ]
 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 2101 2131 2161 2191 <2221> 2251  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Размещение табло "Выход" СОУЭ в конекретом помещение

Dimma 13.11.2018 11:07 7 / 1318 CV 14.11.2018 19:01    
 * *Одноэтажное помещение [ссылка] Пояснение, чтоб выйти на улицу, через выход №4, надо пройти прямо по коридору, потом повернуть налево и пройти два небольших тамбура. Длина большого помещения 13х7 Вопросы: можно ли установи =>Dimma ® 1а-1б - это первый эвакуационный выход 2а-2б - второй эвакуационный выход, мне кажется, что у вас для "Помещений" 2 эвакуаци 
    

обязательность сертификации СОУЭ

Joprst 08.11.2018 12:57 16 / 1010 Dzerjinsky 13.11.2018 13:39    
 * *Подскажите, в какой статье ФЗ-123 прописано, что СОУЭ должна иметь пожарный сертификат и согласно чему? Я вроде нашел статьи 46, 145, из них обязательность сертификации вроде выходит, но где ГОСТ ? В большом объекте предлагают в качестве СОУЭ совмещенн =>Обязательность измерений обеспечивает Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 241 "Об утверждении списка продукции, которая для помещени 
    

Открытая рампа и ДУ

rvv 06.11.2018 11:28 13 / 1190 CV 12.11.2018 20:06    
 * *Коллеги, помогите развеять сомнения. Имеем открытую с одного конца рампу подземного паркинга, оборудованную сухотрубной спринклерной АПТ, сухими ПК и системой ДУ (ДУ+компенсация снизу). Рампа не является, по идее, единственным путём эвакуации, сухотру =>по поводу "времени сработки" в помощь СП5.13130 п.5.2.5 - Если расчетное время срабатывания воздушной АУП больше 180 с, то необходимо использов 
    

Датчики за подвесным потолком помещения с мокрым процессом

dalexeus 07.11.2018 15:07 4 / 717 Dimma 12.11.2018 15:46    
 * *Нужно ли ставить датчики за подвесным потолком таких помещений как туалет, венткамера? =>>>Нужно ли ставить датчики за подвесным потолком таких помещений как туалет, венткамера?<< c "x-plintus ®" полностью согласен. 
    

Совмещение разных типов оповещения в одном здании.

Все ники заняты 09.11.2018 1:53 7 / 1278 Нормативщик750 12.11.2018 11:29    
 * *Имеется 9-этажный бизнес центр. Первые 3 этажа - торговые павильоны. Выше - офисы. По зданию в местах общего пользования смонтирована СОУЭ 3 типа на Рокстоне. Можно ли внутри торговых павильонов устанавливать какие-нибудь Сирены? То есть скомбинировать 3 =>Предлагаю ознакомиться с темой, которую любезно раскрыл наш коллега в своем блоге [ссылка] 
    

Обсуждение раздела 6 СП по СПС

adgernaut 24.09.2018 16:03 69 / 1464 adgernaut 11.11.2018 18:04    
 * *Уважаемые коллеги, предлагаю отписываться здесь с предложениями/замечаниями по 6-му разделу СП. Повторно обращаю внимание, что свои предложения вы также можете отправить в сводный документ на Google Docs [ссылка] =>Вот нашел еще один казус в обсуждаемом СП: 6.2.3 При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что температура срабатывания максимальных и м 
    

Расстояние от линий АПС и СОУЭ до инженерных коммуникаций

aimcube 11.11.2018 16:33 0 / 551    
 * *Монтируем системы АПС и СОУЭ в зданиях котельной по помещениям очень плотное заполнение стен инженерными комуникациями, такими как водопровод и прочие коммуникации в плоть до труб с серной кислотой. Соответственно стены перекрыты практически полностью на =>  
    

СОТ в парках (Москва)

RBPencil 08.11.2018 23:54 7 / 906 ALEX_SE 10.11.2018 18:52    
 * *Всем добрый день. Есть парк, где планируется благоустройство и есть задание (но нам его уже давно не могут передать, мы на субподряде) на проектирование. Сроки как понимаете сжатые. Из того что дали есть только план благоустройства (хорошо хоть что там =>Тфортисы что-то последнее время глючноватые пошли.. бабла только стоят чуть выше среднего хотя не сказать что и дорого. А PTZ зачем? Откат выше? 
    

Проблема с АРМ Орион 2011 года

yannay 09.11.2018 15:15 1 / 774 Тимур без команды 10.11.2018 13:18    
 * *Здравствуйте, на объекте возникает периодическая потеря контактов всех приборов сразу. Вариантов решения было несколько. Первый вариант - это кз на rs-485, но приборы все работают стабильно. Дотронулись до кабеля идущего к com порту и все заработало. Поме =>через ПИ-ГР подключено? 
    

Реализация ПС и СОУЭ на Сигнал-10 и УКЛО

Ivan_889 09.11.2018 13:34 21 / 1880 koks 10.11.2018 9:33    
 * *Всем доброго дня! Попался тут проект, который вызывает у меня сомнения в части правильности принятия технических решений, а именно: пожарные извещатели подключены к Сигнал-10, оповещатели - к УКЛО, при этом сам Сигнал-10 управляет УКЛО путем подключени =>Ivan_889 ® [09.11.2018 18:11:46] решение, при котором Сигнал-10 и УКЛО соединены через ПЦН не обеспечивает контроль на обрыв и КЗ линии между ППК и УКЛО.. 
    

СП 13.3.7

Georgy 05.05.2014 22:47 13 / 2424 Шкипер 08.11.2018 20:33    
 * *
Добрый день всем!

Возник следующий вопрос, есть такой любопытный пункт 13.3.7, который гласит: Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в та-
блицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, п
=>п. 13.32.7 нацелен на тепловые извещатели , так как логически связан с п.13.6.1 .
Например: Установили тепловые извещатели в прихожей квартиры у двери,
 
    

где или у кого купить дип 34а-3

HeGto 18.10.2018 18:01 9 / 849 dip34a 08.11.2018 16:28    
 * *Здравствуйте, столкнулись с делемой, не можем найти где купить ДИП 34А-03 ? может кто из форумчан продает ? =>По 1000 рублей есть ДИПЫ 03 
    

4.14 СП 6, а если один ПКУ

kazakru 06.11.2018 18:21 8 / 869 kazakru 08.11.2018 14:15    
 * *Довольно распространенная ситуация Небольшой двухэтажный объект. Проектируется пожарка и охранка в 4.14 СП 6 прописано - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе =>нет, а зачем? даже если они загорятся в той трубе, то кабеля пожарки фрлс - никакой угрозы 
    

Обсуждение раздела 5 СП по СПС серия 3

adgernaut 29.09.2018 9:58 92 / 1752 ФПБ 07.11.2018 22:48    
 * *Раздел 5 "Общие положения". 1-я серия [ссылка] 2-я серия [ссылка] =>А теперь немного про готовящуюся конференцию по СП на СПС. То, что она будет 13 ноября сомнению не подлежит. Сейчас на нее зарегистрировалось почти 100 у 
    

Расстановка извещателей в данном случае

dmi3ev 01.11.2018 13:59 7 / 1034 Dimma 06.11.2018 16:29    
 * *Добрый день Имеется небольшое помещение, в котором имеются стены-ширмы (план помещения по ссылке [ссылка]). Как расставить извещатели - нужно ли устанавливать в каждый отсек? =>В г. Воронеж, обычно ставят по одному извещателю внутри перегородки, та как помещение небольшое, перегородки короткие. 
    

ДУ из помещений сообщающихся с незадымляемыми л/к

nND 06.11.2018 12:13 0 / 805    
 * *Помогите разобраться как понимать "или" в п. 7.2 "ж" СП 7.13130 Если сообщающееся помещение с незадымляемой л/к имеет естественное проветривание в соответствии с п. 8.5 то надо ДУ или все-таки нет. =>  
    

Установка извещателей на высоте больше 27 м

bulka2337 02.11.2018 2:17 16 / 933 Dekma 04.11.2018 1:57    
 * *Здравствуйте. Есть большой ангар прямоугольной формы, размерами примерно 80х40 м и высотой 28,5 м. Какие извещатели необходимо здесь установить?? Я как понял линейники до 27 м устанавливают в 2 яруса. Посоветовали аспирационные извещатели , но они очень д =>[QUOTE j_flack 04.11.2018 1:11:27]Там (в СП5) под таблицей предлагают за фальш-потолком и фальш-полом[/QUOTE] Отнюдь! Под таблицей указано: "Аспирац 
    

АПС на оборудовании SHRACK SECONET для ТЦ с автостоянкой

Молот 01.11.2018 16:02 3 / 782 Dzerjinsky 02.11.2018 12:41    
 * *Обьект- торговый центр со встроенной автостоянкой как правильно расставить извещатели? Дымовой у Шрака совмещен с тепловым, чисто дымового нет, расстановка ведется по расстояниям для теплового? Коллега предлагает для ТЦ ставить по расстояниям для дым =>У шраковских датчиков можно отключать сенсоры. Когда мне нужен чисто дымовой извещатель я пишу в примечаниях (либо в общих данных), что-нибудь типа " 
    

Расстановка ПИ в помещениях с венткоробами

Молот 01.11.2018 13:41 2 / 805 svale 02.11.2018 9:50    
 * *Здравствуйте, согласно сп5 п.13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от п =>CV, совсем не обязательно. Часто венткороба "притерты" к потолку. Особенно при реконструкции существующих зданий, когда высота помещения ограниче 
    

Расстановка ПИ по длине и ширине помещения

Постовой 31.10.2018 12:25 12 / 1245 АК 01.11.2018 12:19    
 * *Доброго дня всем. Назрел вопрос. Расстановка извещателей ведется по логической схеме "И", то есть расстояния по длине мы половиним и все довольны.
А что делать с шириной по итогу? Можете объяснить мне этот пункт?

СП5 - Расстояние не
=>Чтобы не высчитывать см и не ставить доп извещатели см. СП5
13.3.7. Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в т
 
    

Спор с ВКашниками по вопросу СП 5 п. 5.7.8

Владимир227 30.10.2018 21:02 6 / 770 Брандмауэр-СБ 01.11.2018 6:16    
 * *Ув господа проектировщики. Возник спор с ВКашниками. Во всех ВКашных документах разрешается подключение к ВПВ систем хозяйственно бытового водопровода без ограничений (за исключением требований по давлению). Но в СП 5 п. 5.7.8 Присоединение производс =>СП 5 говорит об автоматических установках пожаротушения. ВПВ, хоть и можно назвать установкой пожаротушения, но никак не автоматической. Поэтому СП 5 не  
    

Нужно ли запускать СОУЭ при нажатии ЭДУ?

Все ники заняты 08.06.2018 12:01 25 / 1054 kazakru 31.10.2018 10:16    
 * *Всем здравствуйте. При нажатии ЭДУ должно запуститься только дымоудаление в данном отсеке (открывается клапан дымоудаления, выключается приточная и вытяжная вентиляция, включается подпор воздуха), или нужно запускать все, как при нажатии ИПР, то есть вклю =>А я пытаюсь объяснить что ИПР не запускает СОУЭ и соответственно норма из СП3 выполняется. 
    

Адресный болид

Asat 29.10.2018 10:57 1 / 679 Все ники заняты 29.10.2018 18:54    
 * *Доброго времени всем, господа столкнулся с такой проблемой. на объекте 400 ДИП 34 а исп 03. объект худо бедно пережил парочку ремонтов, проводку новой электрики и так по мелочи почти три года. Пожарная сигнализация работала. В этом году на двух КДЛах куч =>Это очень частое явление в ДПЛС. Чаще всего такое случается после КЗ ДПЛС. Особенно к сбросу адресов склонны релейные модули С2000-СП2 исп.02. Достаточно Д 
    

Световые оповещатели выход 2 в1 для СОУЭ и эвакуационного освещения, есть такие?

Br 22.10.2018 17:44 40 / 1146 Georg 29.10.2018 15:12    
 * *Добрый день! Кто-нибудь встречал световые оповещатели выход 2 в1 для СОУЭ и эвакуационного освещения?, чтобы могли работать и от АУПС и при отсутствии напряжения в сети 220 В. =>Ответ на первоначальный вопрос: от того, что в электрическую сеть поставили источник питания постоянного тока и вспомогательное оборудование для контроля ц 
    

АПС и СОУЭ во взрывоопасном помещении

largo 20.10.2012 11:08 17 / 4161 100pizzod 29.10.2018 10:49    
 * *
Уважаемые форумчане, поделитесь мнениями пож-та.
Имеется взрывоопасное помещение (по ПУЭ – зона В-1б; по ГОСТ Р 51330.9-99 – зона класса 2 в верхней части помещения (взрывоопасная зона устанавливается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от
=>вот если брать ГОСТ Р 51330.13-99 таблицу Г2, если судить по ней то можно прокладывать обычный нг(А)-FRLS в зоне 2 открытым способом.
можно на открыто
 
    

Не видит сигнал-20м

Alex Pertov 01.10.2018 17:24 4 / 1476 TimAbs 28.10.2018 23:24    
 * *Добрый день, подскажите по вопросу линии АВ Rs-485. У меня большой обьект с кучей сигналов и проч и проч, в одном кабинете стоял старый сигнал-20, который умер и был успешно заменен на новый сигнал-20м версии 1.03. В конфиге с2000 был изменен тип прибора, =>Была подобная ситуация, но прибор Сигнал 20П-SMD ([ссылка ])периодически отваливался. И линию сократили, и 
    

Способ крепления кабелей во взрывоопасном помещении

dalexeus 23.10.2018 16:47 6 / 903 Жинженёр 25.10.2018 18:53    
 * *В здании есть несколько взрывоопасных помещений. Кабели АПС в обычных помещениях предусматривается вести в ПВХ-трубе, кабели СОУЭ - в металлорукаве, а кабели через взрывоопасные помещения - в водогазопроводной трубе. Крепиться эти материалы будут к пото =>Можно ли вообще все это дело вести в кабель-канале, включая взрывоопасные помещения? Если применяется вид защиты "искробезопасная цепь", то мо 
    

ОКЛ и трос

Sege 25.10.2018 9:56 10 / 950 Volk_ 25.10.2018 14:05    
 * *п.13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка НА ТРОСАХ, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. =>@@@ Недавно приезжали производители кабельных конструкций, рассказывали, что в метро стали массово отказывать от фальшполов - нет креплений испытанных по Г 
    

Освещенность ручных пожарных извещателей

Gun 24.10.2018 10:06 6 / 1657 Gun 25.10.2018 8:16    
 * *Добрый день. Прошу поделиться опытом. В НПБ 88-2001 в п.12.43 прописано: "Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не менее 50 Лк" В СП 5.13130 в п.13.13.3 укзано "Освещенность в месте установки ручного по =>Фактически требования освещения к ИПР не расписаны должным образом. 
    

Ос огромного взрывоопасного ангара

KOKOS_KOKOS 20.10.2018 15:38 15 / 1267 zenitchik 24.10.2018 10:20    
 * *[ссылка] Есть такого типа ангар,внутри завален коробками с патронами прям до стенки. В центре есть коридор. Как его можно защитить от проникновения? Рассматриваю защиту по внешнему периметру потому что металл можно разрезать консервным =>Может что-то из комплекта "Ладога-Ех" подойдёт? 