| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 2101 2131 2161 2191 <2221> 2251 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Dimma | 13.11.2018 11:07 | 7 / 1318 | CV | 14.11.2018 19:01 | |
| * * | Одноэтажное помещение
[ссылка]
Пояснение, чтоб выйти на улицу, через выход №4, надо пройти прямо по коридору, потом повернуть налево и пройти два небольших тамбура.
Длина большого помещения 13х7
Вопросы:
можно ли установи |
=> | Dimma ® 1а-1б - это первый эвакуационный выход
2а-2б - второй эвакуационный выход,
мне кажется, что у вас для "Помещений" 2 эвакуаци | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 08.11.2018 12:57 | 16 / 1010 | Dzerjinsky | 13.11.2018 13:39 | |
| * * | Подскажите, в какой статье ФЗ-123 прописано, что СОУЭ должна иметь пожарный сертификат и согласно чему? Я вроде нашел статьи 46, 145, из них обязательность сертификации вроде выходит, но где ГОСТ ?
В большом объекте предлагают в качестве СОУЭ совмещенн |
=> | Обязательность измерений обеспечивает Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 241
"Об утверждении списка продукции, которая для помещени | |
 |  |
 |
| | | rvv | 06.11.2018 11:28 | 13 / 1190 | CV | 12.11.2018 20:06 | |
| * * | Коллеги, помогите развеять сомнения.
Имеем открытую с одного конца рампу подземного паркинга, оборудованную сухотрубной спринклерной АПТ, сухими ПК и системой ДУ (ДУ+компенсация снизу).
Рампа не является, по идее, единственным путём эвакуации, сухотру |
=> | по поводу "времени сработки" в помощь СП5.13130 п.5.2.5
- Если расчетное время срабатывания воздушной АУП больше 180 с, то необходимо использов | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 07.11.2018 15:07 | 4 / 717 | Dimma | 12.11.2018 15:46 | |
| * * | Нужно ли ставить датчики за подвесным потолком таких помещений как туалет, венткамера? |
=> | >>Нужно ли ставить датчики за подвесным потолком таких помещений как туалет, венткамера?<<
c "x-plintus ®" полностью согласен. | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 09.11.2018 1:53 | 7 / 1278 | Нормативщик750 | 12.11.2018 11:29 | |
| * * | Имеется 9-этажный бизнес центр. Первые 3 этажа - торговые павильоны. Выше - офисы. По зданию в местах общего пользования смонтирована СОУЭ 3 типа на Рокстоне. Можно ли внутри торговых павильонов устанавливать какие-нибудь Сирены? То есть скомбинировать 3 |
=> | Предлагаю ознакомиться с темой, которую любезно раскрыл наш коллега в своем блоге [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 24.09.2018 16:03 | 69 / 1464 | adgernaut | 11.11.2018 18:04 | |
| * * | Уважаемые коллеги, предлагаю отписываться здесь с предложениями/замечаниями по 6-му разделу СП.
Повторно обращаю внимание, что свои предложения вы также можете отправить в сводный документ на Google Docs [ссылка] |
=> | Вот нашел еще один казус в обсуждаемом СП:
6.2.3 При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что температура срабатывания максимальных и м | |
 |  |
 |
| | | aimcube | 11.11.2018 16:33 | 0 / 551 | | |
| * * | Монтируем системы АПС и СОУЭ в зданиях котельной по помещениям очень плотное заполнение стен инженерными комуникациями, такими как водопровод и прочие коммуникации в плоть до труб с серной кислотой. Соответственно стены перекрыты практически полностью на |
=> | | |
 |  |
 |
| | | RBPencil | 08.11.2018 23:54 | 7 / 906 | ALEX_SE | 10.11.2018 18:52 | |
| * * | Всем добрый день.
Есть парк, где планируется благоустройство и есть задание (но нам его уже давно не могут передать, мы на субподряде) на проектирование. Сроки как понимаете сжатые.
Из того что дали есть только план благоустройства (хорошо хоть что там |
=> | Тфортисы что-то последнее время глючноватые пошли.. бабла только стоят чуть выше среднего хотя не сказать что и дорого.
А PTZ зачем? Откат выше? | |
 |  |
 |
| | | yannay | 09.11.2018 15:15 | 1 / 774 | Тимур без команды | 10.11.2018 13:18 | |
| * * | Здравствуйте, на объекте возникает периодическая потеря контактов всех приборов сразу. Вариантов решения было несколько. Первый вариант - это кз на rs-485, но приборы все работают стабильно. Дотронулись до кабеля идущего к com порту и все заработало. Поме |
=> | через ПИ-ГР подключено? | |
 |  |
 |
| | | Ivan_889 | 09.11.2018 13:34 | 21 / 1880 | koks | 10.11.2018 9:33 | |
| * * | Всем доброго дня!
Попался тут проект, который вызывает у меня сомнения в части правильности принятия технических решений, а именно: пожарные извещатели подключены к Сигнал-10, оповещатели - к УКЛО, при этом сам Сигнал-10 управляет УКЛО путем подключени |
=> | Ivan_889 ® [09.11.2018 18:11:46]
решение, при котором Сигнал-10 и УКЛО соединены через ПЦН не обеспечивает контроль на обрыв и КЗ линии между ППК и УКЛО.. | |
 |  |
 |
| | | Georgy | 05.05.2014 22:47 | 13 / 2424 | Шкипер | 08.11.2018 20:33 | |
| * *
 | Добрый день всем!
Возник следующий вопрос, есть такой любопытный пункт 13.3.7, который гласит: Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в та-
блицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, п |
=> | п. 13.32.7 нацелен на тепловые извещатели , так как логически связан с п.13.6.1 .
Например: Установили тепловые извещатели в прихожей квартиры у двери, | |
 |  |
 |
| | | HeGto | 18.10.2018 18:01 | 9 / 849 | dip34a | 08.11.2018 16:28 | |
| * * | Здравствуйте, столкнулись с делемой, не можем найти где купить ДИП 34А-03 ?
может кто из форумчан продает ?
|
=> | По 1000 рублей есть ДИПЫ 03 | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 06.11.2018 18:21 | 8 / 869 | kazakru | 08.11.2018 14:15 | |
| * * | Довольно распространенная ситуация
Небольшой двухэтажный объект.
Проектируется пожарка и охранка
в 4.14 СП 6 прописано - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе |
=> | нет, а зачем?
даже если они загорятся в той трубе, то кабеля пожарки фрлс - никакой угрозы | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 29.09.2018 9:58 | 92 / 1752 | ФПБ | 07.11.2018 22:48 | |
| * * | Раздел 5 "Общие положения".
1-я серия [ссылка]
2-я серия [ссылка] |
=> | А теперь немного про готовящуюся конференцию по СП на СПС.
То, что она будет 13 ноября сомнению не подлежит.
Сейчас на нее зарегистрировалось почти 100 у | |
 |  |
 |
| | | dmi3ev | 01.11.2018 13:59 | 7 / 1034 | Dimma | 06.11.2018 16:29 | |
| * * | Добрый день
Имеется небольшое помещение, в котором имеются стены-ширмы (план помещения по ссылке [ссылка]). Как расставить извещатели - нужно ли устанавливать в каждый отсек? |
=> | В г. Воронеж, обычно ставят по одному извещателю внутри перегородки, та как помещение небольшое, перегородки короткие. | |
 |  |
 |
| | | nND | 06.11.2018 12:13 | 0 / 805 | | |
| * * | Помогите разобраться как понимать "или" в п. 7.2 "ж" СП 7.13130
Если сообщающееся помещение с незадымляемой л/к имеет естественное проветривание в соответствии с п. 8.5 то надо ДУ или все-таки нет. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 02.11.2018 2:17 | 16 / 933 | Dekma | 04.11.2018 1:57 | |
| * * | Здравствуйте. Есть большой ангар прямоугольной формы, размерами примерно 80х40 м и высотой 28,5 м. Какие извещатели необходимо здесь установить?? Я как понял линейники до 27 м устанавливают в 2 яруса. Посоветовали аспирационные извещатели , но они очень д |
=> | [QUOTE j_flack 04.11.2018 1:11:27]Там (в СП5) под таблицей предлагают за фальш-потолком и фальш-полом[/QUOTE]
Отнюдь! Под таблицей указано:
"Аспирац | |
 |  |
 |
| | | Молот | 01.11.2018 16:02 | 3 / 782 | Dzerjinsky | 02.11.2018 12:41 | |
| * * | Обьект- торговый центр со встроенной автостоянкой
как правильно расставить извещатели?
Дымовой у Шрака совмещен с тепловым, чисто дымового нет, расстановка ведется по расстояниям для теплового?
Коллега предлагает для ТЦ ставить по расстояниям для дым |
=> | У шраковских датчиков можно отключать сенсоры.
Когда мне нужен чисто дымовой извещатель я пишу в примечаниях (либо в общих данных), что-нибудь типа " | |
 |  |
 |
| | | Молот | 01.11.2018 13:41 | 2 / 805 | svale | 02.11.2018 9:50 | |
| * * | Здравствуйте, согласно сп5 п.13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от п |
=> | CV, совсем не обязательно. Часто венткороба "притерты" к потолку. Особенно при реконструкции существующих зданий, когда высота помещения ограниче | |
 |  |
 |
| | | Постовой | 31.10.2018 12:25 | 12 / 1245 | АК | 01.11.2018 12:19 | |
| * * | Доброго дня всем. Назрел вопрос. Расстановка извещателей ведется по логической схеме "И", то есть расстояния по длине мы половиним и все довольны.
А что делать с шириной по итогу? Можете объяснить мне этот пункт?
СП5 - Расстояние не |
=> | Чтобы не высчитывать см и не ставить доп извещатели см. СП5
13.3.7. Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в т | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 30.10.2018 21:02 | 6 / 770 | Брандмауэр-СБ | 01.11.2018 6:16 | |
| * * | Ув господа проектировщики.
Возник спор с ВКашниками. Во всех ВКашных документах разрешается подключение к ВПВ систем хозяйственно бытового водопровода без ограничений (за исключением требований по давлению).
Но в СП 5 п. 5.7.8 Присоединение производс |
=> | СП 5 говорит об автоматических установках пожаротушения.
ВПВ, хоть и можно назвать установкой пожаротушения, но никак не автоматической.
Поэтому СП 5 не | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 08.06.2018 12:01 | 25 / 1054 | kazakru | 31.10.2018 10:16 | |
| * * | Всем здравствуйте. При нажатии ЭДУ должно запуститься только дымоудаление в данном отсеке (открывается клапан дымоудаления, выключается приточная и вытяжная вентиляция, включается подпор воздуха), или нужно запускать все, как при нажатии ИПР, то есть вклю |
=> | А я пытаюсь объяснить что ИПР не запускает СОУЭ и соответственно норма из СП3 выполняется. | |
 |  |
 |
| | | Asat | 29.10.2018 10:57 | 1 / 679 | Все ники заняты | 29.10.2018 18:54 | |
| * * | Доброго времени всем, господа столкнулся с такой проблемой. на объекте 400 ДИП 34 а исп 03. объект худо бедно пережил парочку ремонтов, проводку новой электрики и так по мелочи почти три года. Пожарная сигнализация работала. В этом году на двух КДЛах куч |
=> | Это очень частое явление в ДПЛС. Чаще всего такое случается после КЗ ДПЛС. Особенно к сбросу адресов склонны релейные модули С2000-СП2 исп.02. Достаточно Д | |
 |  |
 |
| | | Br | 22.10.2018 17:44 | 40 / 1146 | Georg | 29.10.2018 15:12 | |
| * * | Добрый день!
Кто-нибудь встречал световые оповещатели выход 2 в1 для СОУЭ и эвакуационного освещения?, чтобы могли работать и от АУПС и при отсутствии напряжения в сети 220 В.
|
=> | Ответ на первоначальный вопрос: от того, что в электрическую сеть поставили источник питания постоянного тока и вспомогательное оборудование для контроля ц | |
 |  |
 |
| | | largo | 20.10.2012 11:08 | 17 / 4161 | 100pizzod | 29.10.2018 10:49 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане, поделитесь мнениями пож-та.
Имеется взрывоопасное помещение (по ПУЭ – зона В-1б; по ГОСТ Р 51330.9-99 – зона класса 2 в верхней части помещения (взрывоопасная зона устанавливается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от |
=> | вот если брать ГОСТ Р 51330.13-99 таблицу Г2, если судить по ней то можно прокладывать обычный нг(А)-FRLS в зоне 2 открытым способом.
можно на открыто | |
 |  |
 |
| | | Alex Pertov | 01.10.2018 17:24 | 4 / 1476 | TimAbs | 28.10.2018 23:24 | |
| * * | Добрый день, подскажите по вопросу линии АВ Rs-485. У меня большой обьект с кучей сигналов и проч и проч, в одном кабинете стоял старый сигнал-20, который умер и был успешно заменен на новый сигнал-20м версии 1.03. В конфиге с2000 был изменен тип прибора, |
=> | Была подобная ситуация, но прибор Сигнал 20П-SMD ([ссылка
])периодически отваливался. И линию сократили, и | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 23.10.2018 16:47 | 6 / 903 | Жинженёр | 25.10.2018 18:53 | |
| * * | В здании есть несколько взрывоопасных помещений. Кабели АПС в обычных помещениях предусматривается вести в ПВХ-трубе, кабели СОУЭ - в металлорукаве, а кабели через взрывоопасные помещения - в водогазопроводной трубе.
Крепиться эти материалы будут к пото |
=> | Можно ли вообще все это дело вести в кабель-канале, включая взрывоопасные помещения?
Если применяется вид защиты "искробезопасная цепь", то мо | |
 |  |
 |
| | | Sege | 25.10.2018 9:56 | 10 / 950 | Volk_ | 25.10.2018 14:05 | |
| * * | п.13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка НА ТРОСАХ, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.
|
=> | @@@ Недавно приезжали производители кабельных конструкций, рассказывали, что в метро стали массово отказывать от фальшполов - нет креплений испытанных по Г | |
 |  |
 |
| | | Gun | 24.10.2018 10:06 | 6 / 1657 | Gun | 25.10.2018 8:16 | |
| * * | Добрый день.
Прошу поделиться опытом. В НПБ 88-2001 в п.12.43 прописано: "Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не менее 50 Лк"
В СП 5.13130 в п.13.13.3 укзано "Освещенность в месте установки ручного по |
=> | Фактически требования освещения к ИПР не расписаны должным образом. | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 20.10.2018 15:38 | 15 / 1267 | zenitchik | 24.10.2018 10:20 | |
| * * | [ссылка] Есть такого типа ангар,внутри завален коробками с патронами прям до стенки. В центре есть коридор. Как его можно защитить от проникновения? Рассматриваю защиту по внешнему периметру потому что металл можно разрезать консервным |
=> | Может что-то из комплекта "Ладога-Ех" подойдёт? | |
 |  |
Список с