Не видит сигнал-20м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[01.10.2018 17:24:32]
 Добрый день, подскажите по вопросу линии АВ Rs-485. У меня большой обьект с кучей сигналов и проч и проч, в одном кабинете стоял старый сигнал-20, который умер и был успешно заменен на новый сигнал-20м версии 1.03. В конфиге с2000 был изменен тип прибора, в новый прибор зашита требуемая конфигурация, но с центрального поста у меня этот сигнал не виден, зато с места соединения сигнала с линией АВ, приборы видно все. Что порекомендуете? Я уже и длину линии сократил и провод переложил, снял перемычку на приборе посреднике и поставил перемычку на последнем сигнале , который я поставил.


[01.10.2018 17:46:44]
 Из опыта.16-этажка на три подъезда. Новый монтаж.
Пульт не видит два Сигнала-20П. Причем при непосредственном присоединении к ним проблем нет. Заменили на новые. Система работает нормально.
koks ®

[01.10.2018 20:08:45]
 Проверьте параметр "Пауза ответа" в старом Сигнале-20П. Возможно было установлено значение, отличное от заводского.
На другом форуме недавно тема подобная была - https://partners.bolid.ru/forum/foru... . Правда только там был постоянный "Сброс прибора"


[02.10.2018 16:47:22]
 В итоге переложил провод на шестижильную медь, скрутил по 3 конца на каждую линию и все заработало
TimAbs

[28.10.2018 23:24:54]
 Была подобная ситуация, но прибор Сигнал 20П-SMD (https://абсолют174.рф/g14389178-prib...)периодически отваливался. И линию сократили, и перемычки переставляли, и перепрошивали. Заказчик нервничает- пожарная сигнализация нами устанавливалась в многоэтажном офисном здании- в итоге сдали поставщику и поставили новый прибор- проблема отпала. С поставщиком потом еще эпопея была несколько месяцев, т.к. проблема была "плавающая", и прибор как бы при подключении был рабочим...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Не видит сигнал-20м      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.