Расстановка ПИ в помещениях с венткоробами

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2018 13:41:37]
 Здравствуйте, согласно сп5 п.13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40%.

При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 25%."

Что делать если имеются вент короба от 0,25...0,6м, нужно ли сокращать расстояния на необходимый % при наличии таких коробов? Являются ли вент короба строительными конструкциями о которых идет речь? Они ведь мешают распространению дыма.


[01.11.2018 16:40:22]
 чаще всего над венткоробами имеется внушительный зазор, поэтому они не мешают работе ДИПов


[02.11.2018 9:50:24]
 CV, совсем не обязательно. Часто венткороба "притерты" к потолку. Особенно при реконструкции существующих зданий, когда высота помещения ограничена.
В таких случаях рассматриваю короба как преграду для дыма и считаю их за балки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка ПИ в помещениях с венткоробами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.