ОКЛ и трос

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.10.2018 9:56:47]
 п.13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка НА ТРОСАХ, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.

Есть ли ОКЛ с вариантом прокладки на тросе?




[25.10.2018 10:56:51]
 Когда появится трос без температурных деформаций, тогда появится и ОКЛ на тросе


[25.10.2018 11:06:57]
 Насколько помню в проектной редакции нового СП фраза не поменялась.
Видимо есть такой трос


[25.10.2018 11:13:17]
 >Насколько помню в проектной редакции нового СП фраза не поменялась.
Видимо есть такой трос

Тут говорится только про извещатели, а не про кабели. Извещатели могут быть радиоканальные.


[25.10.2018 11:15:25]
 кольца на тросу-вот вам и окл


[25.10.2018 12:05:26]
 У Спецкабеля есть некое подобие такой ОКЛ. Они предлагают укладывать кабель в сетку, а сетку, с помощью цепей крепить к балкам/перекрытиям.
Жинженёр

[25.10.2018 12:20:56]
 У Спецкабеля есть некое подобие такой ОКЛ. Они предлагают укладывать кабель в сетку, а сетку, с помощью цепей крепить к балкам/перекрытиям.

Там шаг крепления сетки небольшой - не метры, как нужно для троса.


[25.10.2018 13:07:24]
 С такими идеями мне все время хочется, чтобы их авторы провели мастер-класс на каком-нибудь металлическом ангаре высотой 12 метров.
Показали нам, бестолковым, лично как это надо делать


[25.10.2018 13:31:12]
 Недавно приезжали производители кабельных конструкций, рассказывали, что в метро стали массово отказывать от фальшполов - нет креплений испытанных по ГОСТ Р 53316.

Пока выхода нет - только не использовать подобный тип прокладки.


[25.10.2018 13:41:49]
 Интерфейс RS-485 между 2-ми зданиями воздушкой - я так понимаю уже не ОКЛ?


[25.10.2018 14:05:13]
 @@@ Недавно приезжали производители кабельных конструкций, рассказывали, что в метро стали массово отказывать от фальшполов - нет креплений испытанных по ГОСТ Р 53316.@@@
прелесть какая
если фиксировать заинтересованным сторонам ущерб докмуентально и подать потом в суд на ВНИИПО, интересно, чем закончится
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ОКЛ и трос      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.