О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

АПС на оборудовании SHRACK SECONET для ТЦ с автостоянкой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2018 16:02:05]
 Обьект- торговый центр со встроенной автостоянкой
как правильно расставить извещатели?
Дымовой у Шрака совмещен с тепловым, чисто дымового нет, расстановка ведется по расстояниям для теплового?

Коллега предлагает для ТЦ ставить по расстояниям для дымовых т.к. преобладающий фактор пожара - дым, а для стоянки - расстояния брать как для тепловых, т.к. возможно горение бензина без дыма.



[01.11.2018 16:17:15]
 можно как дымовые в магазинах, как тепловые в кафешках (в зонах готовки), не забывая что возможно надо вдоль стен и по одной из осей половинить расстояния. А в стоянке вообще не надо (только в служебных помещениях, лифтовых холлах.. стоянки)


[01.11.2018 19:54:05]
 СП 5.13130.2009

13.3.15 Если преобладающий фактор пожара не определен, допускается устанавливать комбинированные пожарные извещатели (дымовой - тепловой) или комбинацию дымового и теплового пожарного извещателя. В этом случае размещение извещателей производится по таблице 13.5. В случае если преобладающим фактором пожара является дым, размещение извещателей производится по таблице 13.3 или 13.6. При этом при определении количества извещателей комбинированный извещатель учитывается как один извещатель.


[02.11.2018 12:41:31]
 У шраковских датчиков можно отключать сенсоры.
Когда мне нужен чисто дымовой извещатель я пишу в примечаниях (либо в общих данных), что-нибудь типа "отключить тепловые сенсоры в извещателях, установленных в таких-то зонах"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС на оборудовании SHRACK SECONET для ТЦ с автостоянкой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.