 Добрый день.

Прошу поделиться опытом. В НПБ 88-2001 в п.12.43 прописано: "Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не менее 50 Лк"
В СП 5.13130 в п.13.13.3 укзано "Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не менее нормативной для данных видов помещений"

В СП 52.13330.2016 раздел 7.6 Аварийное освещение, таблица 7.28 в описании "пункт первой помощи, места с противопожарным оборудованием, места размещения плана эвакуации, места включения аварийной сигнализации, перед каждым эвакуационным выходом, снаружи перед каждым конечным выходом из здания" - не менее 5 Лк

Вопрос: Какую норму освещенности ИПР используете внутри зданий?

Какую норму освещенности ИПР использовать на территории объекта, в таблица 7.6 СП 52.13330.2016 средняя освещенность проездов от 5 до 20 Лк, пожарных и второстепенных проездов - 5 Лк, предзаводские участки - 20 Лк.




[24.10.2018 11:09:06]
 НПБ 88-2001 уже ветхозаветный, пользуйтесь СП 5.13130


[24.10.2018 11:14:28]
 Я так и думал, но как же быть с ИПР на територии объекта, норм освещенности данных приборов на территории я не нашел.


[24.10.2018 11:16:04]
 вот кстати интересный вопрос, ведь как-то не приходилось особо над этим задумываться - ставлю ИПРы там, где положено, а как в этом месте с освещенностью - это электрики согласно норм решают


[24.10.2018 12:49:48]
 А вы заданием электротехническому отделу нормативную освещенность не выдаете получается. Интересный вопрос, ведь при аварийном режиме согласно СП 56.13330 освещенность мест размещения плана эвакуации, места включения аварийной сигнализации всего 5 Лк


[24.10.2018 22:06:09]
 Как то не масштабно, мелко даже. Надо шире смотреть:
- занормировать отдельно и обязательно с разными требованиями освещенность для конопочных постов механизмом систем противодымной защиты, пожаротушения, ручных приводов клапанов, фрамуг, механизмов естественного проветривания;
-отдельно оговаривать освещенность в режимах рабочего, резервного, эвакуационного антипанического, путей эвакуации, эвакуационного освещения опасных зон;
-цилиндрическую и плоскостную освещенность, последнюю на высоте пола и разных высотах рабочей поверхности, не забыть про вертикальную;
- обязательно указать разные требования для разных типов зданий и сооружений, наружных площадок в зависимости от интенсивности движения транспорта, для внутреннего освещения увязав с классом ФПО, категорией по сп12 и количеством посетителей/персонала;
-в зависимости от наличия/отсутствия внутренней подсветки установить требования через гармонизацию с IES, IEC, ISO, EN, BS, NFPA
- варьировать требования к освещенности в зависимости от ширины путей эвакуации, результатов расчетов ОФП и применения ОКЛ.
Мне кажется, перечисленное-абсолютный минимум, расширить требования можно и нужно, а вот уменьшить-нельзя. Ведь задача пожарных норм-сохранение жизни и материальных ценностей, все строго по закону


[25.10.2018 8:16:04]
 Фактически требования освещения к ИПР не расписаны должным образом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Освещенность ручных пожарных извещателей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.