О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  Эссманн в России

Компания Этернис работает с 2003 года и специализируется на разработке и производстве модульных систем автоматического пожаротушения.
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Нужно ли запускать СОУЭ при нажатии ЭДУ?

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.06.2018 12:01:26]
 Всем здравствуйте. При нажатии ЭДУ должно запуститься только дымоудаление в данном отсеке (открывается клапан дымоудаления, выключается приточная и вытяжная вентиляция, включается подпор воздуха), или нужно запускать все, как при нажатии ИПР, то есть включать СОУЭ, опускать лифты на 1 этаж?


[08.06.2018 13:37:17]
 Тогда мы получим два ИПР, один из которых будет более функциональным и оранжевым...Зачем нам это надо?


[08.06.2018 14:40:53]
 ...Тогда мы получим два ИПР, один из которых будет более функциональным и оранжевым...Зачем нам это надо?

Так они конструктивно совершенно идентичны и включаются в линию ДПЛС, только один красный, а другой оранжевый и надпись "Дымоудаление" :) По факту ЭДУ это ИПР в другом корпусе.


[08.06.2018 15:40:33]
 На последнем объекте ставил два (ЭДУ + ИПР).
Срабатывание любого = одинаковый принцип реакции (комплект противопожарных мероприятий + СОУЭ + всё остальное).
Ставил парой у эвакуационных выходов.


[08.06.2018 15:46:48]
 
Цитата Alexey_02 08.06.2018 15:40:33
На последнем объекте ставил два (ЭДУ + ИПР).
--Конец цитаты------
а подключены они куда были? на одну КДЛ?


[08.06.2018 15:52:12]
 >По факту ЭДУ это ИПР в другом корпусе.

Я даже больше скажу: ИПР, ЭДУ принципом работы ничем не отличаются от всех остальных выключателей.

Недавно ставил ручные извещатели для вызова газоспасателей: единственная проблема была в выборе цвета - конструкция ведь абсолютно такая же.


[08.06.2018 22:45:36]
 Я вообще считаю, что кнопки ЭДУ давно себя изжили. Они были актуальны когда пожарные насосы запускались отдельным сигналом самостоятельно. Сейчас всё делает пожарная станция и задвижку открывает и насосы запускает и контролирует это всё.
Эду не запустит пожарную станцию пока она это не разрешит, т.е. пока не сработает барометрический датчик. Ну а если станция разрешит то и ЭДУ не нужен. Единственная, довольно спорная, функция это открытие клапанов на этаже но с этим ИПР справится. Вот и выходит ЭДУ вообще не нужен.


[09.06.2018 7:23:26]
 По нормам требуется ЭДП (теперь так называется ЭДУ, смотри ГОСТ Р 53325-2012). Считаю, что ЭДП должен запускать только дымоудаление, а ИПР все сразу...

https://yadi.sk/i/vgLjlFsO3XXQXN


[09.06.2018 7:53:08]
 По логике, ЭДУ должны обеспечивать выполнение функций ППУ при отказе ППКП, который не в состоянии выдать импульс на запуск при сработке ИПР.
Соответственно ИПР подключаются к ППКП, а ЭДУ к ППУ.
Если имеем объединенный ППКП+ППУ с одним а-а шлейфом, в него ставить ИПР и ЭДУ всех типов - смысла никакого, кроме резерва.


[09.06.2018 9:43:13]
 С точки зрения ГОСТ Р 53325 ЭДУ подает сигнал на ППУ дымоудалением. Сигнал на оповещение подается ППКП. Передача сигнала от ППУ к ППКП не предусмотрена. Поэтому включения оповещения от ЭДУ не должно быть. Хотя с бытовой логикой это плохо вяжется, и разноцветные ручники в ряд около выхода не добавляют понимания что делать в случае пожара.


[09.06.2018 13:32:48]
 Нормативщик750 ®, спасибо за фото!
Жалко дверь целиком в объектив не попала, там наверняка 2 таблички Выход.


[09.06.2018 13:36:05]
 Прямо предоставляю как человек с активной гражданской позицией нажимает на ИПР и ЭДУ и только потом, поговорив с диспетчером и доложив обстановку на объекте, жмет на аварийный выход и эвакуируется.


[09.06.2018 14:57:34]
 Все это конечно смешно, но знаете, чем больше я сталкиваюсь по работе с нашими нормами пожарной безопасности, тем больше меня посещает мысль, что все структуры, которые занимаются нормотворчеством в области ПБ, нужно разогнать, создать новые, набрать туда совершенно новых людей и начать все сначала.


[13.06.2018 5:54:23]
 .... "Жалко дверь целиком в объектив не попала, там наверняка 2 таблички Выход"....
Ув. Нина ®, про таблички вы имели ввиду СОУЭ и аварийное освещение?


[13.06.2018 10:20:42]
 Конечно.


[14.06.2018 18:16:09]
 
Цитата =Нина 08.06.2018 15:46:48

[quote=Alexey_02 08.06.2018 15:40:33]
На последнем объекте ставил два (ЭДУ + ИПР).
--Конец цитаты------
а подключены они куда были? на одну КДЛ?
[/quote]
Да, в один шлейф ДПЛС.


[14.06.2018 18:44:55]
 А в чем смысл? С инженерной точки зрения?


[15.06.2018 18:39:25]
 Смыла нет - одно и то же.
Положено ЭДУ = стоит.
Положено ИПР = стоит.
Смысл пусть ищут те, кто "НОРМЫ ПИШЕТ".
Когда:
- Зададут вопрос "Царю" на прямой линии;
- Когда в кремле сделают 150 табличек и кнопок у выхода при реконструкции и там возникнут вопросы;
- Еще что-нибудь.
Тогда и "будем решать проблему?"
:)


[15.06.2018 20:22:33]
 Нормы у нас любят писать витеевато, словно все сплошь выпускники семинарий и к инженерному делу отношения не имеют. Нет бы прямым текстом - ЭДУ должен подключаться напрямую к ППУ, а если подкючается к ППКиУП, то в разные шлейфы.
И все по кусочкам надо рядовому инженеру проектировщику собирать, что там "великие мыслители" задумали.
У американцев в NFPA тоже дофига чего заумного бывает, но как правило в приложении все расшифровано до уровня рядового выпускника старшей школы, а уж если в Guide к данному NFPS залезть, то и школьник разберётся. Вот это я понимаю подход, когда во главе угла ставится конечная цель, а не "растекание мыслею по древу", как у нас принято


[15.06.2018 22:33:56]
 Ну что же, остается только в очередной раз процитировать живого классика:
"Мы не обязаны брать под козырек", т.е. смотреть на то, что там у буржуинов написано.
У нас свой путь и свои грабли, и наступить на них мы никому не дадим, только сами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Нужно ли запускать СОУЭ при нажатии ЭДУ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.