Совмещение разных типов оповещения в одном здании.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[09.11.2018 1:53:26]
 Имеется 9-этажный бизнес центр. Первые 3 этажа - торговые павильоны. Выше - офисы. По зданию в местах общего пользования смонтирована СОУЭ 3 типа на Рокстоне. Можно ли внутри торговых павильонов устанавливать какие-нибудь Сирены? То есть скомбинировать 3 тип оповещения с 1 типом?
koks ®

[09.11.2018 15:46:08]
 Имеется 9-этажный бизнес центр. Первые 3 этажа - торговые павильоны. Выше - офисы. По зданию в местах общего пользования смонтирована СОУЭ 3 типа на Рокстоне.
____________________________________________________
Почему 3 тип оповещения? Ведь согласно пункта 8 таблицы 2 СП3 необходим 4 либо 5 тип оповещения. Этот тип определяется для всего здания.

Можно ли внутри торговых павильонов устанавливать какие-нибудь Сирены?
____________________________________________________-
Нет. Нельзя. Смотри примечание 2 к таблице 1 СП3 (Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-5 типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей).

... на Рокстоне.
____________________________________________________
Вы разобрались по особенности контроля линий оповещения по отклонению значения импеданса?


[09.11.2018 17:30:19]
 Вы разобрались по особенности контроля линий оповещения по отклонению значения импеданса?

В каком смысле?


[09.11.2018 17:51:10]
 кстати подскажите плиз - в данный момент необходимо выдавать неисправность при изъятии любого одного оповещателя или есть некий процент от количества в системе?
koks ®

[10.11.2018 10:18:26]
 kazakru ® [09.11.2018 17:51:10]
в данный момент необходимо выдавать неисправность при изъятии любого одного оповещателя или есть некий процент от количества в системе?
________________________________
В соответствие с пунктом 3.4 СП3 "соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности".
Таким образом необходимо что бы оборудование СОУЭ выдавало сообщение "Неисправность" при обрыве или коротком замыкании на любом участке линии оповещения (хоть в начале, хоть в конце - без разницы).
Об обязательности контроля так же говорит письмо 3173эл-12-3-3 от 15.06.2017г. (https://yadi.sk/i/BsA7g1PGZGzmRw)

Все ники заняты ® [09.11.2018 17:30:19]
В каком смысле?
________________________________
Необходимо хорошо разбираться с параметром "Величина отклонения для регистрации неисправности" в ТТХ оборудования Рокстон.
Допустим рассмотрим блок автоматического контроля линий "ROXTON LC-8108". Согласно таблице "Технические характеристики" в руководстве по эксплуатации величина отклонения для регистрации неисправности составляет 5-20% (http://prntscr.com/lgkke5). Точное значение выбирается в главе "Режим настройки порога срабатывания блока" (тут уже кстати другие значения)))). При определённом стечении обстоятельств Вы, как проектировщик, можете уйти из допустимого значения количества установленных оповещателей речевых. В этом случаи вся ответственность на Вас (изготовитель не при делах). Вам необходимо в проекте указать значение параметра "Величина отклонения для регистрации неисправности" и произвести соответственно подключение. Моя рекомендация: запросите у производителя рекомендации по реализации правильного контроля линии оповещения на базе их оборудования, а потом только приступайте проектированию.

Кстати! Почему то Рокстон не указывает в руководстве по эксплуатации на блок автоматического контроля линий "ROXTON LC-8108" что согласно пункта 7.4.1 ГОСТа Р 53325-2012 параметр "Интервал проверок" должен вписаться в 100 секунд???



[10.11.2018 11:29:11]
 Я обслуживаю данную систему. Она уже давно смонтирована. Но я немного напутал. Это Itc-Escort. Но это тот же самый Roxton с другим названием. И блок контроля линий там Т-6220.


[12.11.2018 11:27:42]
 Могу ошибаться, но по моему скромному мнению, СОУЭ предусматривается согласно Таблицы 2, согласно которого СОУЭ оснащаются здания. Как описано зданием является бизнес-центр с различным функционалом, по сути здание многофункциональное. Для такого здания необходима разработка СТУ, в рамках которого необходимо определить тип СОУЭ


[12.11.2018 11:29:41]
 Предлагаю ознакомиться с темой, которую любезно раскрыл наш коллега в своем блоге https://morozofkk.livejournal.com/20...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Совмещение разных типов оповещения в одном здании.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.