Расстановка извещателей в данном случае

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2018 13:59:42]
 Добрый день

Имеется небольшое помещение, в котором имеются стены-ширмы (план помещения по ссылке https://my-files.ru/qrspyn). Как расставить извещатели - нужно ли устанавливать в каждый отсек?


[01.11.2018 16:26:29]
 Лучше наверное если перегородки до потолка, то поставить - не такие уж затраты к трем еще 2 ИПа добавить.
13.3.9 Точечные дымовые ...извещатели,следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, ..строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.


[01.11.2018 17:11:01]
 CV, я тоже склоняюсь к дополнительным извещателям, да и не в затратах дело. просто странно, что в СП не рассмотрены подобные случаи - когда отсеки помещения образованы перегородками.


[01.11.2018 17:21:43]
 Если это ростовые перегородки, то не ставить извещатели без учета перегородок. Если до потолка, то делать, как говорит CV.


[01.11.2018 19:14:12]
 zsa, да, перегородки до потолка. Вопрос в том, при какой длине (а не высоте) этих перегородок разделенные части помещения оснащать отдельными извещателями


[02.11.2018 10:08:45]
 <zsa, да, перегородки до потолка. Вопрос в том, при какой длине (а не высоте) этих перегородок разделенные части помещения оснащать отдельными извещателями>
Я, для себя, принял эту длину равной половине нормативной.


[02.11.2018 13:25:38]
 Извещатели лучше всего ставить так чтобы с точки их установки просматривались все углы в отсеках.
Если ставить их на линиях продолжения перегородок, то потребуется минимальное количество.
Таким образом дым будет достигать извещатели без обхождения препятствий.
Если очаг будет расположен за углом перегородки, то дым будет обнаружен значительно позже.
Посмотрите Рис. 8. Размещение детекторов в непрямоугольных помещениях, с точек установки детекторов просматриваются все углы помещения напрямую.
http://www.tzmagazine.ru/jpage.php?u...


[06.11.2018 16:29:57]
 В г. Воронеж, обычно ставят по одному извещателю внутри перегородки, та как помещение небольшое, перегородки короткие.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка извещателей в данном случае      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.