Расстановка ПИ по длине и ширине помещения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[31.10.2018 12:25:16]
 Доброго дня всем. Назрел вопрос. Расстановка извещателей ведется по логической схеме "И", то есть расстояния по длине мы половиним и все довольны.
А что делать с шириной по итогу? Можете объяснить мне этот пункт?

СП5 - Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3-13.6 без сокращения.

То есть если у меня помещение длиной условно 9 метров - я ставлю по длине два извещателя максимум, а по ширине, допустим, при 8 метрах - один?


[31.10.2018 12:38:55]
 Нет.
Вдоль стен все расстояния между извещателями делятся пополам.
Чтобы понять логику - необходимо нарисовать круги обнаружения дыма извещателем. При схеме И, каждая точка должна попадать в два круга (в углах помещений будет по одному кругу).


[31.10.2018 13:00:56]
 То сеть при длине и ширине помещения больше 4,5 метра устанавливаются ещё извещатели?


[31.10.2018 13:12:47]
 http://www.norma-pb.ru/p401/


[31.10.2018 13:27:28]
 Прекрасная статья. Половиним расстояние между ПИ, устанавливаемых вдоль стен, а при групповой прокладке между ПИ расстояние берем 9 метров.
Первый раз такое вижу, если честно..


[31.10.2018 14:00:36]
 Есть помещение. 9х8 метров. По статье я устанавливаю 2 ПИ.
По второму сообщению - 4.
Помогите разобраться окончательно, пожалуйста.


[31.10.2018 14:02:33]
 Мне всегда говорили, что по таблице 13.3 половиним и расстояние между ПИ (до 4,5) и расстояние между ПИ и стеной (до 2,25).
В статье написано, что это в корне не верно.


[31.10.2018 14:22:42]
 В том же примечании прописано, что до стены не сокращают..

Чисто геометрически в вашем 8х9 помещении по логике И Вам нужно три извещателя ( вспоминаем вечный спор 1-2-3 ), но так как зачастую там могу быть светильники, то я бы поставил 4.



[31.10.2018 14:26:17]
 Господи, шёл 2018 год.
При прочих равных в помещении 9х8 по 14.3 Надо 2 адресных извещателя (все бьются за 1-н, но...). Либо 3 аналоговых.


[31.10.2018 15:10:57]
 Шел 2018 год, а два человека, ники которых на этом сайте постоянцам известны давно, говорят абсолютные разные вещи...


[31.10.2018 15:16:32]
 Давайте дождемся 2019 года


[31.10.2018 15:45:42]
 о чем Вы спорите про помещение 8х9 ??
в самом СП5 в том самом примечании прописано - Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3-13.6
без сокращения.
соответственно в данном помещении ставится чисто геометрически 2 по ИЛИ или 3 по И с учетом гребанного прил. О.

НО! так так такая установка на 99% уверен что не прокатит - например из-за светильников, то ставится 4 извещателя (по логике И), что бы ими можно было гулять монтажникам, что бы они Вас не проклинали высчитывая сантиметры между извещателями...


[01.11.2018 12:19:51]
 Чтобы не высчитывать см и не ставить доп извещатели см. СП5
13.3.7. Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в таблицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка ПИ по длине и ширине помещения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.