| | | adgernaut | 12.07.2021 17:07 | 34 / 1781 | Comfire | 22.07.2021 15:44 | |
| * * | МЧС выкинуло финт ушами и уже после этапа публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы внесло в проект изменений правил противопожарного режима вот такой пункт:
31. Дополнить пунктом 85_1 следующего содержания:
«85_1. Комнаты квартир и жилых до |
=> | ===органы ГЖН, поскольку они первыми вступят в неравный бой с собственниками МКД===
Органы ГЖН и МЖК не проверяли и не будут проверять соблюдение требован | |
 |  |
 |
| | | Koui | 22.07.2021 14:25 | 1 / 1228 | Рустам74 | 22.07.2021 14:38 | |
| * * | Обычно для дистанционного отключения вентиляции при пожаре я использовал С2000-БКИ. но, как говорит этикетка на сей прибор, он больше не соответствует требованиям СП484 (один интерфейс RS485).
Кучу кнопок (а именно 28 штук) городить тоже не хочется.
Ест |
=> | У него пока даже официального имени нет, техподдержка говорит "наверно будет в конце исп.01", но официально ни имени, ни паспорта, ни руководства | |
 |  |
 |
| | | kolosok | 21.07.2021 10:18 | 7 / 1143 | kolosok | 21.07.2021 15:36 | |
| * * | Добрый день всем. В строительных бытовках объекта смонтирована неадресная система пожарной сигнализации. При этом были включены в один шлейф по две бытовки. Бытовки (контейнерного типа) стоЯт вплотную друг к другу. Выходы на улицу. Является ли это нарушен |
=> | Понял всё. Всем спасибо. | |
 |  |
 |
| | | ермолай | 19.07.2021 16:20 | 5 / 2237 | Dimma | 20.07.2021 13:36 | |
| * * | Добрый день. Новые своды правил это конечно что то с чем то.Вопрос простой.
Необходима ли полноценная пожарная сигнализация в пятиэтажном или девятиэтажном многоквартирном жилом доме по п. 4.12 СП 486. 13130.2020.
У кого есть разъяснение н |
=> | *** уже готовы в чужие квартиры вломиться с проверкой.***
И на каком основание будут входить?
Ведь жильцы приватизированных квартир имею ПОЛНОЕ право | |
 |  |
 |
| | | nikif | 17.07.2021 19:04 | 30 / 2229 | Koui | 19.07.2021 23:54 | |
| * * | Здравствуйте
Поделитесь пожалуйста практикой, какой кабель вы используете для подключения охранной сигнализации (пороговой безадресной) при условии, что требуется HF исполнение (для внутренней прокладки).
Спасибо |
=> | поддержу КПСнг. вообще, хорошая альтернатива КСВВнг, но в исполнении HF не нашёл( | |
 |  |
 |
| | | smrnv | 15.07.2021 11:46 | 7 / 1706 | Админ | 19.07.2021 14:13 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
Интересно ваше мнение по такому вопросу.
В СП486 написано:
[QUOTE] 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
... |
=> | [QUOTE CSB 19.07.2021 11:52:38 42859#3]
Уважаемые коллеги!
Интересно ваше мнение по такому вопросу.[/QUOTE]
Ув. CSB ® Напоминаем что для для того чтоб | |
 |  |
 |
| | | LRL | 09.07.2021 6:10 | 22 / 2106 | Georg | 19.07.2021 8:54 | |
| * * | Если раньше можно было транслировать RS485 по радиоканалу (радиомодемы, радиоповторители интерфейса), то теперь с введением резервирования линий связи между приборами это невозможно. Или может есть какие наработки? |
=> | >Если речь за СПС, то какие к черту сотовые сети и провайдеры?
Зачем у кого-то возникают рассуждения о прямой видимости?
Нет никаких ограничений в и | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 03.07.2021 15:31 | 7 / 1618 | Timbu$ | 18.07.2021 13:26 | |
| * * | Возник вопрос необходимости установки пожарных извещателей за подвесным потолком.
Как в соответствии СП486, таблица 2, п.10.3 посчитать объем горючей массы кабельной линии?
СП ссылается на ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 в котором указано, что испытуем |
=> | СП ссылается на ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 в котором указано, что испытуемые кабели укладываются без зазора или с зазором не более 20 мм.
Ссылка же не на | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 17.07.2021 11:29 | 4 / 1329 | kazakru | 18.07.2021 3:05 | |
| * * | Добрый день!
Знакомлюсь с оборудованием Страж. Если на объекте установить "STR20-IP" - 4шт. и "STR-1AP" порядка 40шт. Каким образом правильно произвести разблокировку дверей СКУД? Прибор Рубеж-2ОП. |
=> | разблокировку дверей правильно произвести с помощью например ST-ER115
и пофиг какое оборудование стоит и какие спец требования требуются | |
 |  |
 |
| | | Евгений103 | 15.07.2021 11:35 | 1 / 1340 | Viss | 15.07.2021 12:25 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно расставить ИПДЛ в помещении длинной 45 м. шириной 18. по всей длине имеются балки отступающие от перекрытия на 1,6 м. Разрешается ли по новому СП 484 установить ИПДЛ ниже этих балок по длине помещения или н |
=> | Все ж написано:
Расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть от 25 до 600 мм.
Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, | |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 13.07.2021 6:29 | 10 / 1437 | Georg | 15.07.2021 8:39 | |
| * *
 | Приветствую коллеги!
Имеются ли какие-то требования по контролю линий 220В светового оповещения СОУЭ на взрывоопасном объекте?
Если имеются, то как осуществлять такой контроль при включении в линию нескольких оповещателей? |
=> | >Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения д | |
 |  |
 |
| | | vandr | 28.06.2021 16:19 | 7 / 1148 | vandr | 14.07.2021 12:49 | |
| * *
 | Всем добра! Выиграли торги по установе АУПС на Болиде. Не можем найти опр-с103.1. Поставка только в августе под предоплату. Может кто подскажет полный аналог этого речевого оповещателя? Или какой другой выход. |
=> | Спасибо всем. | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 13.07.2021 13:03 | 1 / 997 | BTS | 13.07.2021 14:35 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Прошу подсказать, какими документами регламентируется порядок удаления водных растворов пенообразователя после пожара или испытаний?
На основании каких документов можно сделать вывод о допустимости или не допустимости сброса раст |
=> | Что-то есть в рекомендациях ВНИИПО "Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров"(2007).Что-то может быть в СП32.
В сети есть ВУТП- | |
 |  |
 |
| | | один из немногих | 08.07.2021 7:41 | 17 / 1298 | adgernaut | 11.07.2021 21:50 | |
| * * | Доброго всем дня,
подскажите пожалуйста где можно пройти обучение проектированию АУПС, СОУЭ, охранной сигнализации и оповещению? Интересует именно техническая часть, а не простое перечитывание норм (как обычно это бывает в разных конторках "обучающих |
=> | Если Москва (или рядом), то советую начать с Такира. За пару недель дают хорошую в целом базу для "зелёного" специалиста.
Сам я как раз там начи | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 16.06.2021 23:55 | 7 / 1515 | elf | 10.07.2021 15:38 | |
| * * | Помогите разобраться, по какой балке считать?
Есть этаж высотой 3,10. В помещениях потолок в виде сот 1,5*1,5 м. Продольные балки 35 см, поперечные 15 см, но каждая четвертая поперечная балка 70 см. По какой балке считать таблицу 5?
Извещатели дым адрес |
=> | Рассмотрим этот пример с другой стороны.
Предположим у Вас потолок в виде сот с высотой 15 см. Дым поднимаясь будет заполнять их и в соответствии с таб.5 | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 13.01.2020 22:06 | 22 / 3745 | Sashko_88 | 09.07.2021 16:20 | |
| * *
 | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ОКЛ с тросом (кроме ПожТехКабель, его ждать долго). Лучше на основе ДКС. Спасибо. |
=> | Промрукав-Гофра или металлорукав(кабель только либо ИВКЗ, либо СегментЭнерго)
ЛуисОКЛ-гофра, металлорукав, открытая прокладка(кабель Авангард, Паритет) | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 06.07.2021 11:43 | 63 / 2951 | Админ | 09.07.2021 15:01 | |
| * * | Есть многоэтажное здание, я принимаю за зону ДУ один этаж + подпор в шахту лифта. Несколько этажей объединяются на один Сириус, в линии только СП4 и ЭДУ, каждый этаж выделяется бризами.
Вопрос: Есть ли в соответствии с п.5.4 СП484 необходимость в уст |
=> | коллеги, с подачи kazakru вы ушли с темы в обсуждение необходимости ОЗК.
Если вопрос заданный в теме исчерпан я закрою ветку.
| |
 |  |
 |
| | | VN | 08.07.2021 10:51 | 4 / 1413 | Karpov | 09.07.2021 14:53 | |
| * * | Добрый день коллеги! Просьба откликнуться проектировщику систем водяного пожаротушения. Есть предложения по удаленной работе. Посредники не приветствуются.
[В теме следует конкретизировать вопрос а не то к чему он относится =Админ] |
=> | Напишите свою, мы вам напишем.
[Авторизованный пользователь может отправить VN мейл кликнув на его ник в первом посте. =Админ] | |
 |  |
 |
| | | Alex_Crazy | 09.07.2021 9:42 | 0 / 1178 | | |
| * * | Приветствую, коллеги. Возник вопрос. В новых нормах СП484 сказано
6.3.3. В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков;
Все таки не каждый коридор в |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Antony_76 | 07.07.2021 9:02 | 6 / 1630 | uzdp | 09.07.2021 6:38 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане. Имеется в наличии производственный объект (НПЗ) со смонтированной и работоспособной системой пожарной сигнализации, тушения, автоматикой и т.п. Системы выполнены в свое время по СП5 и др. нормативным документам. Заказчик п |
=> | Koui ®, если модернизация происходит без проекта? Но монтаж должен выполняться только по проекту, это прописано (ФЗ-123, ст.83). Интересная модернизация по | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 16.02.2021 18:55 | 28 / 4170 | Dimma | 08.07.2021 13:59 | |
| * *
 | Добрый вечер коллеги. Помогите разобраться. Необходимо расставить адресные ИП в коридоре по алгоритму В. Длинна коридора 58 м, ширина 1.5 м. Засада: в коридоре через каждые 5.8 м есть выступающие балки 250 мм. Как повлияют балки на радиус контроля ИП? См |
=> | **действительно случай больше похож на пчелиные соты чем на линейные балки***
В одном из изданий в СП5 была рассмотрение и эта ситуация | |
 |  |
 |
| | | Msss | 07.07.2021 11:18 | 3 / 1430 | oboz25 | 07.07.2021 15:08 | |
| * * | Добрый день, возникла необходимость установка ПО с возможностью передачи сигнала в случаи срабатыванию на пульт в МЧС. Это собственное желание, к бюджетным, гостиничным организация не относимся, будет просто складское-офисное помещение. И с целью подстрах |
=> | Не уверен, но в Москве вроде как единый центр для этого создан и подключение к нему осуществляется на основании регламента [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Александр_аск | 01.07.2021 14:48 | 3 / 1278 | Александр_аск | 07.07.2021 10:06 | |
| * * | Добрый день, сталкивался ли кто с проектированием пожаротушения высокостеллажного пожаротушения по СТО Гефест?
Интересует сколько оросителей с формирователем потока выбирать для зоны А (8 или 10)
В п.9.2.3 Для защиты проходов между стеллажами оснащение |
=> | Дозвонился я до Гефеста и мне дали пояснения (вдруг кому пригодятся):
Расчет для зоны А вести по 10 оросителям.
Проходы между стеллажами защищать так же | |
 |  |
 |
| | | Karpov | 05.07.2021 8:08 | 2 / 1055 | Karpov | 07.07.2021 9:41 | |
| * * | 1)Коллеги, есть у кого файл Excel для простоты и удобства новой замороченной методики? можете поделиться? Видел подобный на сайте такира, но сейчас там ссылка лежит.
2)Насколько я понимаю, то это приложение обязательное? |
=> | >>> в личку почту
Вроде кидал почту, у вас нет этой таблицы?
Блин, такие вещи МЧС должны на своих сайтах размещать, чтобы людям удобно было. | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 07.07.2021 2:00 | 0 / 989 | | |
| * * | Колледж, есть смысл оснащать запотолочку СПС, если там в основной только одиночные кабели освещения? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | СНиП | 05.07.2021 10:32 | 6 / 1416 | BTS | 06.07.2021 14:41 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть здание, потолки 5500, выполнена существующая спринклерная сеть.
Делают подвесной потолок на отметке 2500, нужно выполнить перенос оросителей. Хотелось бы узнать Ваше мнение, как бы Вы сделали перенос.
Вар 1. Заглушить оросители свер |
=> | СНиП ®[06.07.2021 10:33:06]
У Кофулсы есть специальные элементы для крепления муфты спринклера к несущей конструкции потолка.
СНиП ®[05.07.2021 10:32: | |
 |  |
 |
| | | Смирнов_В | 30.06.2021 15:42 | 2 / 1470 | Delphin | 06.07.2021 10:54 | |
| * * | Коллеги!
Видели новость на сайте Болида?[ссылка]
Вот наглядный пример, до чего доводит товарный дефицит. Если не хотите продавать датчики, их будут продавать солдаты НАТО.
А если серьезно - попадались ком |
=> | Может сами придумали, чтобы закупались в их магазине, а не у дилеров | |
 |  |
 |
| | | Koui | 25.04.2021 1:35 | 96 / 10040 | Eugen-19 | 06.07.2021 10:23 | |
| * *
 | Вопрос будет адресован тем, кто разбирается в ПС на Болиде.
приведу сперва цитату из СП484 (что б лазить не пришлось):
"Алгоритм В должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого |
=> | Мудрецы этого форума могут считать меня кем угодно, но я аргументирую свои высказывания и по крайней мере заставляю задуматься, а это всегда хорошо, только | |
 |  |
 |
| | | al2007 | 04.07.2021 12:23 | 29 / 1541 | Comfire | 06.07.2021 9:24 | |
| * *
 | Прошу поделиться мнением. В торговом центре имеем фаст-фуд и охлаждаемую камеру 5м2 (привозят заводские панели, собирают ее на месте) и морозильную камеру 5м2 (тоже сборная на месте).
В новом 486 своде правил получаем установку в помещении АПС. |
=> | Gidrant, у нас в рукавах и рукавных разветвлениях зимой вода замерзала. Но здесь не перемезнет. Площадь 5 кв.м. А вот дверь в морозилку может крепко прихва | |
 |  |
 |
| | | K_alexey | 21.06.2021 17:59 | 27 / 5217 | Админ | 05.07.2021 15:49 | |
| * *
 | Добрый день, уважаемые пользователи форума.
Не могу разобраться с размещением извещателей пожарных на потолке с продольными и поперечными балками по СП 484.
На первый взгляд всё просто. Пункт 6.6.38, таблица 5.
Но в данной таблице не ука |
=> | [QUOTE K_alexey ® 05.07.2021 12:47:28]... Вот ещё вопрос...[/QUOTE] Ув K_alexey ® Мы в одной ветке обсуждаем ОДИН вопрос | |
 |  |