ЗКПС в строительных бытовках

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
kolosok ®

[21.07.2021 10:18:25]
 Добрый день всем. В строительных бытовках объекта смонтирована неадресная система пожарной сигнализации. При этом были включены в один шлейф по две бытовки. Бытовки (контейнерного типа) стоЯт вплотную друг к другу. Выходы на улицу. Является ли это нарушением СП5? Решение о структуре ПС принималось в декабре 2020 г. Был очень урезанный проект, который до сих пор не согласован ни с кем. Ну, а сейчас заказчик требует переделать сигнализацию, чтобы каждая бытовка отображалась на БИ отдельно. Как посоветуете действовать?


[21.07.2021 11:05:09]
 там вроде в одну зону 5 помещений нельзя, по новым требованиям?


[21.07.2021 12:38:15]
 Готовили документы и монтировали ПС в начале января по СП5.13130, а там фигурировало понятие "помещение", понятия "объект" я не нашел. И допускалось включать в одну ЗКПС до 10 помещений.
Объект у нас-это все бытовки (12 шт.), стоящие впритык друг с другом. Смонтирован С2000М, БКИ и Сигнал20П в одной из бытовок с зонами по две бытовки в каждой. Меня интересует, к чему отнести одну бытовку? Если одна бытовка - это помещение, то всё нормально.
А если по новым нормам это объект, то либо в каждую бытовку свою ПС монтировать, либо всё переделывать.


[21.07.2021 12:45:38]
 1. Нужно определится, по каким нормам работаете. Или только по СП5, или только по СП484, в котором есть ЗКПС. Разумнее конечно всё строго по СП5 и слово "ЗКПС" временно забыть.
2. Нужно определится, чем Вы считаете бытовку - помещением или самостоятельным зданием. Тут Вам раздел МБП проекта в руки - всё-таки проект пожарной сигнализации не должен быть "вещью в себе", а должен быть частью раздела МПБ.

3. Если работаете по СП5 и считаете бытовку помещением, то всё корректно, два маленьких помещения на один шлейф - нормально.


[21.07.2021 13:23:47]
 Рустам74, спасибо.
1. Мы работали по СП5. Хотя и в них слова "зона контроля пожарной сигнализации" присутствовали, без аббревиатуры. но замечание учту.
2. Мы-то определились - у нас бытовки являются помещениями. Но есть ли нормативные документы, подтверждающие или опровергающее такое решение? Найти не могу...


[21.07.2021 13:43:43]
 п.4.15 СП 4 - это группа помещений.


[21.07.2021 13:47:51]
 ГОСТ Р 58759-2019

3 мобильное (инвентарное) здание [сооружение] контейнерного типа (Нрк. передвижка: фургон; вагон): Мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемое на любых пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой части.

4 мобильное (инвентарное) здание или [сооружение] сборно-разборного типа: Мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединенных в конструктивную систему на месте эксплуатации.

Если считать, что под "бытовками" подразумеваются мобильные инвентарные здания, то если они на месте соединяются друг с другом штатным образом по документации производителя, то это разные помещения одного здания, а если просто ставятся рядом друг с другом - то это разные здания ...


[21.07.2021 15:36:20]
 Понял всё. Всем спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 