[01.07.2021 14:48:38]
 Добрый день, сталкивался ли кто с проектированием пожаротушения высокостеллажного пожаротушения по СТО Гефест?
Интересует сколько оросителей с формирователем потока выбирать для зоны А (8 или 10)
В п.9.2.3 Для защиты проходов между стеллажами оснащение оросителей
ФП не требуется. СО-ПП устанавливаются под перекрытием (покрытием)
помещения с соблюдением требований раздела 8 настоящего СТО.
Мы выбираем ороситель такой же, что и для стеллажей?
Какую расчетную площадь или количество брать, по какой группе выбирать расход??
В п.9.2.4 указан "общий расход": общий для 8 (или 10?) оросителей и оросителей в проходах вокруг стеллажа? или указан только расход на стеллажи? а проходы еще сверху?


[01.07.2021 18:42:45]
 СТО Гефест периодически менялись, возможно, готовится изменение под СП 485.
Когда им писал вопросы, они на них оперативно отвечали.
ув.Александр_аск ®, Вы не пытались поспрашать в Гефесте?


[02.07.2021 22:00:07]
 К сожалению на мои вопросы только в начале оперативно отвечали, а в какой то момент выяснилось, что помочь мне может только 1 человек который в отпуске, и больше у них ни кто в этом как будто не разбирается, но что поделать или я не сильно умен, или у них в СТО как-то не однозначно написано. Просто разбег по результатам расчетов получается до 100м3/ч, а это не мало...


[07.07.2021 10:06:32]
 Дозвонился я до Гефеста и мне дали пояснения (вдруг кому пригодятся):
Расчет для зоны А вести по 10 оросителям.
Проходы между стеллажами защищать так же как и зону приемки, отгрузки и т.п. с интенсивностью не менее 0,08.
Количество оросителей защищающих проходы запускаемых вместе с СО-ПП с ФП - только те что находятся в зоне действия СО-ПП с ФП (условно: 10м прохода с каждой стороны от стеллажа)
Расход системы считать при одновременной работе СО-ПП с ФП защищающих стеллажи и СО-ПП защищающих проходы.
  Ответ пойдет СЮДА