выполнение опусков от рядков с большой высоты

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2021 10:32:40]
 Здравствуйте.
Есть здание, потолки 5500, выполнена существующая спринклерная сеть.
Делают подвесной потолок на отметке 2500, нужно выполнить перенос оросителей. Хотелось бы узнать Ваше мнение, как бы Вы сделали перенос.
Вар 1. Заглушить оросители сверху, сделать новые рядки почти у подвесного потолка чтобы сделать короткие опуски до оросителей. Минус - длиннющие шпильки для подвеса рядков.
Вар 2. Заглушить оросители, приварить длинные вертикальные трубы ду25 для опусков. Минус- крепить такие опуски не возможно.
Вар 3. Сделать опуски гибкой гофрированной трубой д3/4. Плюс - их можно закрепить системой крепления к подвесному потолку. Минус - все равно это длинный более чем 2-х метровый участок не закрепленного гибкого трубопровода. Нужно какие то кронштейны городить, хотя бы из той же шпильки чтобы к нему крепиться.


[05.07.2021 14:25:08]
 СНиП ® я склоняюсь к варианту №1.

Т.е. опустить рядки ниже.
Взять шпильки по 2м. И опуски к спринклерам будут в пределах 1-0,9м. Т.е. в требования СП485 по крепежу вписаться можно.


[05.07.2021 15:06:38]
 Чтобы сохранить эстетику - надо всё-таки попасть будет в центр армстронга, а не абы куда, а значит нужна гофра. Можно и опусками попать - но это будет не легко. И всяко придётся где-то переделывать. Я бы опустил разводку, вварил бы муфты в новых местах + гофра.


[05.07.2021 22:55:18]
 Karpov ®[05.07.2021 15:06:38]
Есть наблюдение, что эстетику спринклера в центре плитки могут оценить только люди,имеющие отношение к спринклерам и потолкам.
Все остальные, придя в помещение с подвесными потолками и спринклерами, занимаются тем, зачем пришли.:)


[06.07.2021 10:33:06]
 Опустив вниз рядки на 2 метра, я ниже могу сделать опуски Кофулсо. Потолок не гипс, применять резьбу можно, закрепы к потолку сделать можно.

Но получается не слабый рычаг, не развалится ли эта конструкция на 2-х метровых шпильках при срабатывании ...


[06.07.2021 13:17:44]
 >>> на 2-х метровых шпильках при срабатывании

Делал и выше, там если только покачается немного. Главное, чтобы коммуникации не попались ОВ, лотки и прочая нечисть. Если переделка сущ. системы, то вряд ли у вас 3D модель есть.
Есть ещё гофра Lavita производителя. Посмотрите в интернетах.


[06.07.2021 14:41:44]
 СНиП ®[06.07.2021 10:33:06]
У Кофулсы есть специальные элементы для крепления муфты спринклера к несущей конструкции потолка.

СНиП ®[05.07.2021 10:32:40]
"Вар 2. Заглушить оросители, приварить длинные вертикальные трубы ду25 для опусков."
Опуски в принципе можно закрепить к несущей конструкции потолка таким образом,чтобы вертикальная нагрузка не передавалась, а лишь ограничивалась вибрация.
Опущенные на тяжах рядки можно зафиксировать по такому же принципу. При работе системы тряски будет меньше.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: выполнение опусков от рядков с большой высоты      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.