О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Интеграция СПС по новым нормам в существующую СПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Antony_76 ®

[07.07.2021 9:02:05]
 Добрый день уважаемые форумчане. Имеется в наличии производственный объект (НПЗ) со смонтированной и работоспособной системой пожарной сигнализации, тушения, автоматикой и т.п. Системы выполнены в свое время по СП5 и др. нормативным документам. Заказчик постоянно что-то модернизирует. Соответственно появляются мелкие объекты с 1-м ППКП (типа, БКТП, аппаратные). Каким образом осуществлять интеграцию вновь проектируемых и существующих систем нормативно и технически? Объект на "Болиде".
Antony_76 ®

[07.07.2021 9:03:42]
 Может быть это уже обсуждалось? не могу найти. Пожалуйста, дайте ссылку.


[07.07.2021 9:43:09]
 Запрашиваете у заказчика технические условия на подключение вновь проектируемой системы к существующей АПС. В технических условиях должна быть в том числе указана точка подключения к существующей системе. Эта точка подключения будет границей проектирования. Соответственно, всё, что вы проектируете до точки подключения - проектируется по новым нормам. Всё, что дальше точки подключения - это ответственность заказчика. Технические условия прикладываются к проекту.


[07.07.2021 12:15:47]
 asol611, спасибо. В этом нет затруднений. Больше волнует наличие двойного интерфейса. Есть ли смысл закладывать оборудование с 2хRS485? если физически к существующему оборудованию -подключение по 1-му?


[07.07.2021 14:05:22]
 У "Болида" на сайте оборудование с двойным интерфейсом RS-485 (С2000М исп. 02, Сириус" сейчас в статусе "Готовится к выпуску", поэтому я бы не стал закладывать его в проект.
Если бы это оборудование выпускалось, я бы заложил, на перспективу.


[07.07.2021 14:49:48]
 я поднимал эту тему.
вот выводы (мои, может, кто и не согласен). СП484 - это правила ПРОЕКТИРОВАНИЯ. если модернизация происходит без проекта, то в рамках существующего проекта мы опираемся на СП5.
Если вы как раз разрабатываете проект, то примите мои соболезнования. что б поставить КДЛ, надо 2 независимых интерфейса. в С2000М (без исполнения) 2-го нет. стало быть, надо менять и пульт. но если модернизация касается только ИП, то выделяем ЗКПС и ставим стрелочки "к существующей ДПЛС".
можно не менять систему полностью, а начать строить новую, которая со временем охватит всё здание.


[09.07.2021 6:38:05]
 Koui ®, если модернизация происходит без проекта? Но монтаж должен выполняться только по проекту, это прописано (ФЗ-123, ст.83). Интересная модернизация получается, модернизация есть, а монтажа нет)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 