Как в соответствии СП486, таблица 2, п.10.3 посчитать объем горючей массы кабельной линии?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.07.2021 15:31:05]
 Возник вопрос необходимости установки пожарных извещателей за подвесным потолком.

Как в соответствии СП486, таблица 2, п.10.3 посчитать объем горючей массы кабельной линии?

СП ссылается на ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 в котором указано, что испытуемые кабели укладываются без зазора или с зазором не более 20 мм.

Из этого у меня возникает вопрос, если у меня за потолком кабельные линии идут пучками с расстоянием между пучками 1 метр, что считать кабельной линией?

Отдельный кабель? сумму кабелей в одном пучке? сумму кабелей во всех пучках?



Дополнительный вопрос: если кабель пришел ушел, но расстояние между участками метр и более, это одна или уже две кабельные линии?


[03.07.2021 15:40:04]
 сумма одного метра кабелей в самом большом пучке * на показатель производителя


[03.07.2021 15:45:35]
 Сам задал вопрос, сам попробую ответить:
ГОСТ 31565-2012
одиночная прокладка: расстояние в свету кабеля превышает 300 мм
Исходя из этого, все что внутри 300 мм, это одна кабельная линии, в ней и складываем.


[03.07.2021 15:51:39]
 И в продолжении про трубопроводы.
Кондиционерщики и водяные закладывают обычные трубы ППР в запотолочное пространство. Получается со степенью Г4 можно натянуть на пожаротушение?


[03.07.2021 16:32:12]
 где то видел разъяснение (устное), что если в здании тушения нет то даже если будет больше 7лс тушение не делается


[04.07.2021 18:22:31]
 про 300 мм полностью согласен.
про горючую массу - информация есть у производителя кабеля.


[04.07.2021 20:02:23]
 Если не путаю, то 300 мм принимается по горизонтали. С чем это связано не знаю.


[18.07.2021 13:26:42]
 СП ссылается на ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 в котором указано, что испытуемые кабели укладываются без зазора или с зазором не более 20 мм.

Ссылка же не на весь ГОСТ (кстати, он для кабелей, прокладываемых на вертикальных участках), там по примечанию 3 только объём горючей массы по ГОСТ считается, т.е. не расположение кабеля на испытательной лестнице, пучки и прочее, а только лишь подсчёт горючей массы в литрах.

Самое главное не сказано, как учитвать кабели, пучками или нет. По ходу, лучше перестраховаться и сложить все, тем более, электрика, например, на участке у опуска из-за полотка в щит, так примерно и будет единым пучком на некотором участке...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как в соответствии СП486, таблица 2, п.10.3 посчитать объем горючей массы кабельной линии?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.