Контроль линий светового оповещения СОУЭ 220В

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.07.2021 6:29:59]
 Приветствую коллеги!
Имеются ли какие-то требования по контролю линий 220В светового оповещения СОУЭ на взрывоопасном объекте?
Если имеются, то как осуществлять такой контроль при включении в линию нескольких оповещателей?


[13.07.2021 7:45:08]
 1. Есть ли сертификат соответствия, что это оповещатель СОУЭ?
2. Запросите информацию у производителя


[13.07.2021 8:49:49]
 Требования для всех линий связи одинаковые вне зависимости от напряжения и рода тока.


[13.07.2021 10:05:06]
 Имеется ли какая-то рабочая схема для контроля цепей 220 В?
Прошу поделиться.


[13.07.2021 10:11:52]
 УКЛСиП(С)220
http://www.gefest-spb.ru/image/data/...(S)_ver_2_03.pdf
Но оно не всемогущее.


[13.07.2021 10:22:37]
 Про УКЛСиП(С)220 знаю.
В его инструкции не указано, что оно может применяться для линий оповещения. И производители оповещателей пишут, что от его тока проверки оповещатели будут срабатывать. По их схемам с реле (чтобы оповещатели не срабатывали) более одного извещателя в линию не поставишь и весь смысл в линии 220В теряется.
Приходит на ум 4-проводная схема с реле в конце линии. Одна пара управляет реле, вторая оповещателями. В дежурном режиме первая и вторая пара контролируется слабым током с оконечкой на конце. При срабатывании первая пара переключает реле, отключая оконечку. Прибор переключает вторую линию на силовую цепь. Вроде рабочая схема, правда сложная.


[13.07.2021 10:41:53]
 Если ничего не путаю, то согласно нового СП6 линии питания с оповещателями, оснащенными автономными источниками питания, не требуется. Если уж очень хочется контролировать, то смотрите каталоги компании "Белый свет".


[13.07.2021 10:43:45]
 К чему здесь оповещатели, оснащенные автономными источниками питания?


[13.07.2021 10:45:56]
 Световые оповещатели имеются в виду красные мигающие по п. 4.5 СП 3


[15.07.2021 1:40:40]
 я могу сказать только то, что СП484... "5.17 Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического
контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми."
получается, если табло выход всегда горит, то можно и не делать контроль линии. с другой стороны, эксплуатация может проклять вас.


[15.07.2021 8:39:19]
 >Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.

Нормально замкнутые линии при формировании сигнала размыкаются.