О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Извещатели в лестничных клетках

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.07.2021 11:46:45]
 Уважаемые коллеги!
Интересно ваше мнение по такому вопросу.
В СП486 написано:
Цитата
4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
...
- лестничных клеток;
...
--Конец цитаты------
В то же время, в СП484:
Цитата
6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
...
б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей;
...
--Конец цитаты------
Что думаете, надо ставить извещатели в лестничной клетке?


[15.07.2021 12:32:00]
 Лестничные клетки перечислены в исключениях из обязательного оснащения, но там можно ставить добровольно. Например, страховщики иностранные таким могут баловаться и требовать.
А в СП484 случай, когда ЛК оснащаются обнаружением пожара, а если нет, то и нет ЗКПС.


[15.07.2021 13:00:10]
 Спасибо, хорошая версия.
Пожалуй, не буду пока ставить.


[19.07.2021 11:52:38]
 """ Уважаемые коллеги!
Интересно ваше мнение по такому вопросу.
В СП486 написано:
Цитата
4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
...
- лестничных клеток;
..."""
А с каких пор лестничная клетка помещение?ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
3.2.4.16 лестничная клетка (stair enclosure): Пространство (3.2.1.1), отведенное для размещения лестницы (3.3.5.22) и ограниченное поверхностями стен (3.3.2.46).


[19.07.2021 12:05:45]
 >А с каких пор лестничная клетка помещение?

"Помещение" - это незначимый термин. Это часть адреса и всё. В результате фирму Вы не можете на лестничной клетке зарегистрировать, а к пожарной сигнализации помещение/не помещение отношения не имеет.


[19.07.2021 12:10:49]
 CSB, где Вы раньше были со своим вопросом? Такая формулировка еще в НПБ 110-99 применялась и за 20 лет прижилась в этом виде.


[19.07.2021 12:21:00]
 Термин "помещение" указан в ФЗ-384:
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

И никакого противоречия тут нет - л/к и помещение и пространство и часть объема здания


[19.07.2021 14:13:03]
 
Цитата CSB 19.07.2021 11:52:38 42859#3

Уважаемые коллеги!
Интересно ваше мнение по такому вопросу.
--Конец цитаты------
Ув. CSB ® Напоминаем что для для того чтоб задать вопрос следует под него открыть свою ветку.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.