| | | ЕвгенияК | 20.04.2023 0:37 | 9 / 1059 | BTS | 03.05.2023 21:36 | |
| * * | Добрый вечер. На объекте есть помещение (4*3,5) 13 м2 используемое периодически для окраски деталей мебельных, в основном из краскопульта. Те это не камера. Там даже вентиляции как таковой нет и стены в пленке. Но в то же время процесс окраски там происхо |
=> | OlegD
На температуру срабатывания спринклеров в окрасочных помещениях(камерах) наличие колпачков не влияет(целлофан или бумага толщиной не более 0,08мм). | |
 |  |
 |
| | | koks | 02.05.2023 10:59 | 1 / 1172 | BTS | 02.05.2023 13:53 | |
| * * | Всем привет.
Сами не занимаемся пожаротушением, но знакомый Заказчик попросил проконсультировать по АУПТ.
Имеется спринклерная автоматическая система водяного пожаротушения совмещённой с внутренним противопожарным водопроводом. Проектировалась ещё по СП |
=> | Естественно, жокей-насос должен быть подключён к источнику водоснабжения. При обвязке водомера по типовому альбому Моспроекта(1998г) ПП-16-19 с двумя обв | |
 |  |
 |
| | | NineInchEars | 30.04.2023 13:32 | 0 / 1738 | | |
| * * | все пиже описанное замечено мной в версии 3.2.4.0
1. неспособность большинства вкладок и окон, запомнить настроеные параметры размеров и сортировок. например окно выбора зон для логики включения. оно всегда одного и того же стандартного размера и даже п |
=> | | |
 |  |
 |
| | | РТП000001 | 28.04.2023 8:18 | 23 / 1581 | Comfire | 28.04.2023 19:55 | |
| * * | Товарищи подскажите существуют проекты на системы пожаротушения не входящих в требуемый перечень, в соответствии с сп 485 он распространяется на автоматическое пожаротушение, а при проектировании с ручным пуском чем руководствоваться?
[Ув. РТП0000 |
=> | А кто кроме Вас таким образом вопрос ставит? Это непрофессиональная постановка вопроса. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | VladS | 13.04.2023 23:55 | 34 / 2243 | СпециальнаяВО | 28.04.2023 19:23 | |
| * *
 | Коллеги! Не могу до конца разобраться, прошу совета! Адресная АПС: Создаем ЗКПС, соблюдаем требования по количеству ИП и помещений. Можно ли при программировании создавать зоны (разделы по-старому) исходя из принципа: 1 зона - одно помещение, невзирая |
=> | adgernaut: "Как раз для ЗКПС - на первом месте. Проблем в том, что к ЗКПС пришили требования по отказоустойчивости. Требования по отказоустойчивости н | |
 |  |
 |
| | | Антонио | 20.04.2023 13:13 | 44 / 4979 | Comfire | 25.04.2023 17:11 | |
| * *
 | Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помочь понять текст ПП №1464 от 01.09.2021.
Для вступления:
ПП №1464 от 07.09.2021г. п.2 "В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооруж |
=> | СпециальнаяВО, а никак нельзя без эхолалии? А то вместо того, чтобы прочитать суть написанного, Вы копируете текст и задаете новые вопросы.
Я же написа | |
 |  |
 |
| | | Putincev72 | 20.04.2023 7:43 | 6 / 1158 | Sdn | 24.04.2023 10:57 | |
| * * | Добрый день, прошу помощи с экспертизой.
1) Навязывают тушение открытой рампы, кто-то сталкивался с подобным? Какие нормы по тушению открытых рамп?
2) Также эта рампа, но сверху она открытая, а заезд в паркинг подвальный в закрытой рампе. Вопрос как-то |
=> | [quote]Асашай
просто как-то необычно видеть АУП в открытой рампе[/quote]
На самом деле такие решения довольно часто встречаются. Особенно в торговых цент | |
 |  |
 |
| | | 63fire | 22.04.2023 22:27 | 5 / 829 | DSeaman | 23.04.2023 22:22 | |
| * * | Доброй ночи коллеги! Со всеми праздниками! Вопрос к экспертам в области АПТ. Дано: складское здание оборудованное спринклерной системой пожаротушения, в отдельном помещении смонтировано две системы хранения LogiMat - это крупногабаритный автоматический шк |
=> | Все уже давно придумано за нас: открываете FM Data sheet 8-34, ваш случай называется:
2.3 Vertically Enclosed ASRS Storage Arrangements. Там вам с таблица | |
 |  |
 |
| | | Shalp | 21.04.2023 10:38 | 2 / 1285 | Shalp | 21.04.2023 11:08 | |
| * *
 | Здравствуйте. Есть объект (объем 7000 кубометров) энергокомлекс. Проектируем для него аэрозольную систему пожаротушения. Что бы не тащить трубопроводу решили сделать адресную на Болиде. С2000М исп.02, С2000-КДЛ-2И исп.01, С2000-ПТ, АГС запускаются с КПБ, |
=> | Вопрос снят, спасибо. Почему в Болиде просто не ткнули меня в этот пункт, а начали рассказывать про логику не понятно(((( | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 13.04.2023 6:56 | 15 / 1665 | Гостьь | 18.04.2023 7:58 | |
| * * | Здравствуйте.
В производственном помещении одноэтажного здания для удаления продуктов горения предусматривается вытяжная система в виде открывающихся по сигналу "Пожар" ворот.
Допускается ли вообще дымоудаление через ворота (или это не т |
=> | Sdn я понимаю разницу между проветриванием и компенсацией. Если есть проветривание дымоудаления скорее всего не будет, да и расположение окон совсем разное | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 31.03.2023 11:33 | 2 / 1035 | Comfire | 16.04.2023 6:06 | |
| * * | Согласно ГОСТ Р 59639 п. 5.2.1 Готовность к проведению работ по монтажу ТС СОУЭ в сроки, предусмотренные договором. При этом должны быть выполнены следующие подготовительные работы: ... объект защиты принят в эксплуатацию (имеется акт ввода в эксплуатац |
=> | Ситуация несколько иная. Этот "акт ввода в эксплуатацию" не существует и никогда не существовал.
Сейчас это называется - Разрешение на ввод объе | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 14.04.2023 11:57 | 11 / 1548 | Нина | 15.04.2023 15:19 | |
| * * | Действуешь обычно на автомате, но порой замечаешь непонимаемое и переходишь к лингвоанализу.
п. 6.3.3 СП 484: отдельные ЗКПС должны быть выделены
...
эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных о |
=> | [QUOTE ввл 15.04.2023 10:50:41] Экономия на ИКЗ мизерная[/QUOTE]
есть системы, чувствительные к количеству изоляторов в адресном шлейфе.
[QUOTE Timbu$ 15 | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 14.04.2023 8:56 | 4 / 968 | Все ники заняты | 14.04.2023 23:55 | |
| * * | Коллеги!
Есть некий торговый комплекс с нарезанными площадями для различных арендаторов. Есть арендаторы большие, а есть меньше (вплоть до 20м2).
С каждого арендатора есть выход в общий коридор, через который осуществляется эвакуация (у больших есть |
=> | Над эвакуационными выходами С ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЯ... | |
 |  |
 |
| | | tim4ous | 10.04.2023 22:08 | 6 / 1334 | ИнПБ | 14.04.2023 10:14 | |
| * * | Здравствуйте!
Здание и пожарная сигнализация введены в эксплуатацию более 10 лет назад. Сейчас встал вопрос — нужно ли менять СПЗ? И если менять, то нужно ли в таком случае полностью заменять проводку (т.к. монтаж был чуть более 10 лет назад, то использо |
=> | Смотря какой поход к работе и сколько собираетесь работать в организации. Большая проблема в стране, что многие делают как удобно(проще) лично им в данной | |
 |  |
 |
| | | madman | 13.04.2023 17:00 | 3 / 1166 | Нина | 14.04.2023 7:54 | |
| * * | Прошел PROПРОЕКТ 2023, обсуждались изменения СП484, СП486, СП6. Проекты данных новых редакций существуют для ознакомления ?
Поделитесь пожалуйста уважаемые знающие ссылками где можно посмотреть тексты чего хотят дописать/переписать в указанные выше СП. |
=> | [QUOTE madman 13.04.2023 17:00:58]Проекты данных новых редакций существуют для ознакомления ?[/QUOTE]
Нет. И публичного обсуждения еще не было. | |
 |  |
 |
| | | BillyQE | 08.09.2022 12:21 | 16 / 6592 | Aminka | 13.04.2023 22:38 | |
| * * | Добрый день, коллеги. Я думаю все уже столкнулись с необходимостью предоставления школами и садикам коммерческих на антитеррор оповещение. Новый так сказать виток обострения ... и да, чтоб гимн проигрывать можно было)))
Вообщем считая очередное коммер |
=> | [ссылка]
"С уч | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 12.04.2023 16:58 | 8 / 1667 | tabak | 13.04.2023 9:38 | |
| * * | Коллеги!
Поступило замечания от Заказчика что неверно выбран кабель во взрывоопасной зоне.
Эксперт ссылается на СП 423.1325800.2018 "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах"
а имен |
=> | > СКАБ без брони годится только на ИБ-цепи, что не всем подойдёт
почему вы так решили?
На сайте производителя указано:
Кабели СКАБ 250нг(А)-FRLS | |
 |  |
 |
| | | sergrub | 13.04.2023 8:17 | 0 / 726 | | |
| * * | Какие датчики будут эффективны в хорошем реагировании не только на сигаретный дым, а так же на пар из электронных сигарет(вейп)? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ogpn8 | 10.04.2023 11:20 | 11 / 1021 | ogpn8 | 10.04.2023 14:10 | |
| * * | Коллеги, доброго дня. Прошу поделиться опытом: существуют ли в природе автономные извещатели, работающие по алгоритму В? Техподдержка Рубежа и Болида говорит, что у них таких нет.
Вопрос в рамках реализации п.85.1 ППР. Цель - поставить 1 АДПИ на помещени |
=> | Терминология адресный/ безадресный есть в ГОСТ Р 53325 п. 4.1.1.10.
- достаточно одного АДПИ (с учетом радиуса контроля), - как вариант. Не нормируется - | |
 |  |
 |
| | | 342IP | 08.04.2023 20:04 | 5 / 770 | Dimma | 09.04.2023 18:07 | |
| * * | Приветствую, коллеги!
Подскажите, есть ли нормативные требования, касательно того, какую именно температуру следует выбирать из СП 131.13330.2020, чтобы правильно выбрать СПЗ (извещатели/оповещатели и т.д.) по их паспортной температуре эксплуатации?
В С |
=> | 342IP ®, надо смотреть на надпись разрешение использовать, есть извещатели (ПС, ОС), которые можно эксплутировать при минус 30, но только в помещениях. | |
 |  |
 |
| | | Sidnpols | 04.04.2023 16:06 | 6 / 1127 | Gun | 06.04.2023 20:59 | |
| * * | Уважаемые коллеги, хотелось бы услышать Ваше мнение касаемо тушения серверных помещений. Какое выбрать исполнение оборудования: газовое или аэрозольное? Газовое на Новек 1230 (ФК-5-1-12) уверен в сохранности дорогостоящего оборудования, по аэрозоли есть с |
=> | Ув. Sidnpols ® все крупные холдинги тушат серверные газом, либо хладон-125, 227, либо углекислота.
Иностранные холдинги предпочитают 227 хладон, так как б | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 03.04.2023 13:43 | 16 / 1501 | Админ | 04.04.2023 18:30 | |
| * * | Доброго дня! В СП 1, есть пункт позволяющий эвакуацию с 4,5-ти метровой высоты без лестницы, по моему 6.2.1.
В строящемся ресторане имеется винтовая криволинейная лестница с неровными ступенями (в форме трапеции сужающиеся к центру) - эвакуация запре |
=> | [QUOTE aleksegroshev ® 04.04.2023 13:30:40] А еще на обсуждение вопрос. в театре..[/QUOTE]
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧА | |
 |  |
 |
| | | южный | 22.02.2023 14:19 | 73 / 3990 | Comfire | 04.04.2023 16:34 | |
| * * | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной |
=> | Брандмауэр-СБ ===Все вами написанное сводится к одной мысли, если правильно эксплуатировать систему, то она неисправной стать не может в принципе.===
Не | |
 |  |
 |
| | | kolosok | 28.03.2023 23:32 | 13 / 1867 | южный | 04.04.2023 9:31 | |
| * * | Приветствую всех!
Прошу помочь в получении информации о предельном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности. В каких документах разъясняется способ (метод, процедура) определения предельного состояния? Если, скажем, Сигнал-20П проработал с 200 |
=> | Спасибо!!
А ссылку на письмо можно я в тему о проверке исправности размещу?
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | BillyQE | 31.03.2023 12:20 | 1 / 883 | BillyQE | 31.03.2023 13:01 | |
| * * | Добрый день. В РЭ на извещатель написано что конструкция извещателя не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и пыли. Не силен в матчасти на сколько критично попадание частиц пыли на электрохимический газовый сенсор в пла |
=> | Почитал статейки, посмотрел видео ... ну вроде как пишут что не должна осевшая на сенсоре пыль влиять на чувствительность извещателя т.к. молекулы СО в дес | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 29.03.2023 10:35 | 3 / 890 | KOKOS_KOKOS | 30.03.2023 13:32 | |
| * * | Есть необходимость сделать ПТ в нескольких помещениях по новым ПТ ,как можно бюджетнее. В идеале это С2000-АСПТ+БК-12/24-RS485- 01. Но второй не купишь быстро. Есть какие-то еще варианты сторонние,которые можно достать? |
=> | то что надо,спасибо! | |
 |  |
 |
| | | tabak | 28.03.2023 10:18 | 1 / 806 | Gun | 28.03.2023 12:18 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
Есть лафетная установка (уличная), предназначенная для тушения некого объекта (наружной установки). Лафет "сидит" на линии напорного пожарного водопровода. Задвижка в колодце перед лафетом и на самом л |
=> | ув.tabak ®
Алгоритм локального охлаждения оборудования правильный. Охлаждать оборудование будет сотрудник пожарной охраны.
1. Также неясно, требуется л | |
 |  |
 |
| | | АндрейАндреич | 27.03.2023 10:50 | 1 / 799 | Comfire | 27.03.2023 11:38 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста. Выделили деньги на ремонт кровли здания детского стационара больницы. Здание кирпичное, перекрытия железобетонные 2 этажа. Перекрытие плоское сверху обрешётка и шифер. Между обрешеткой и перекрытием чердака свободного п |
=> | Нельзя это делать. | |
 |  |
 |
| | | Гость | 06.03.2023 12:17 | 1 / 858 | zzzSergezzz | 23.03.2023 20:16 | |
| * * | Здравствуйте! Прошу помочь с одним вопросам. У нас на парковке на выходе из тамбуров эскалаторов есть дренчерные завесы. Сейчас они запускаются по сигналу "ПОЖАР", даже если этот сигнал пришел с 3 этажа. Вопрос: Дренчерная завеса должна запускаться от пож |
=> | По логике привязать завесы к определенным шлейфам,при сработка которых чтоб срабатывали если у вас контроллер,если ппкоп то отдельное реле прописать и на н | |
 |  |
 |
| | | Евген1432 | 22.03.2023 15:23 | 2 / 765 | Евген1432 | 22.03.2023 17:38 | |
| * * | Добрый день, так как я начинающий проектировщик АУП, возможно задаю глупый вопрос: можно ли на одной насосной установке реализовать воздухозаполненную систему и водонаполненную систему? Или же лучше для каждой системы подобрать свою насосную установку? |
=> | GHA, спасибо | |
 |  |