Запуск дренчерной завесы в тамбуре эскалаторов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Isa_366502 ®

[06.03.2023 12:17:39]
 Здравствуйте! Прошу помочь с одним вопросам. У нас на парковке на выходе из тамбуров эскалаторов есть дренчерные завесы. Сейчас они запускаются по сигналу "ПОЖАР", даже если этот сигнал пришел с 3 этажа. Вопрос: Дренчерная завеса должна запускаться от пожарных извещателей которых находятся в самом тамбуре эскалаторов? Хочу подрядчику сказать, чтоб перепрограммировать пож.извещатели в тамбурах, чтоб дренчеры запускались только с этих датчиков. По нормам правда не знаю, как правильно будет?


[23.03.2023 20:16:45]
 По логике привязать завесы к определенным шлейфам,при сработка которых чтоб срабатывали если у вас контроллер,если ппкоп то отдельное реле прописать и на него посадить блокировку от завесы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Запуск дренчерной завесы в тамбуре эскалаторов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.