 Добрый день, прошу помощи с экспертизой.
1) Навязывают тушение открытой рампы, кто-то сталкивался с подобным? Какие нормы по тушению открытых рамп?
2) Также эта рампа, но сверху она открытая, а заезд в паркинг подвальный в закрытой рампе. Вопрос как-то можно обосновать отсутствие АУПТ, АПС и СОУЭ в закрытой рампе? Или же это наш промах?


[20.04.2023 10:13:33]
 Если остальная стоянка у вас закрытая и оборудуется АУП, то рампа подпадает под 40% (СП486, п.4.5). Тут без вариантов.


[20.04.2023 11:19:54]
 открытая рампа не является помещением, поэтому тут 40 % не прокатит...


[20.04.2023 14:11:05]
 Асашай
В СП486 не оговаривается, чем должны являться составляющие здания - приямками, лестничными клетками, рампами или помещениями. Здание в целом оборудуется АУП.


[20.04.2023 15:19:13]
 верно...
просто как-то необычно видеть АУП в открытой рампе


[20.04.2023 15:27:13]
 Пожарная сигнализация не нужна вообще. В данном случае ее функции выполняют спринклеры.

Пожаротушение в рампе не очень нужно. Там же машины не хранятся, чего тушить будем? Спринклеры никогда и не сработают в рампе, ибо не отчего.
Или мы не все знаем? Под это требование экспертиза на подводит?
В наземных закрытых стоянках автомобилей I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, оборудованных системой автоматического пожаротушения, в изолированных рампах допускается взамен противопожарных ворот предусматривать противодымные экраны с вертикальными направляющими, выполненные из негорючих материалов и при пожаре перекрывающие поэтажно проем рампы сверху не менее чем на половину его высоты с защитой дренчерными завесами в две нитки с расходом воды не менее 1 л/с на метр ширины проема.

С оповещением будет тоже легко. Если рампа имеет отдельную дверь и дорожку для людей, т.е. служит путем эвакуации людей, то вся СОУЭ будет заключаться в установке светового оповещателя ВЫХОД над дверью.


[24.04.2023 10:57:54]
 
Цитата
Асашай
просто как-то необычно видеть АУП в открытой рампе
--Конец цитаты------
На самом деле такие решения довольно часто встречаются. Особенно в торговых центрах.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тушение в открытой и закрытой рампе паркинга      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.