Подключение жокей-насоса от водомерного узла?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
koks ®

[02.05.2023 10:59:32]
 Всем привет.
Сами не занимаемся пожаротушением, но знакомый Заказчик попросил проконсультировать по АУПТ.
Имеется спринклерная автоматическая система водяного пожаротушения совмещённой с внутренним противопожарным водопроводом. Проектировалась ещё по СП5. В составе 3 насосов (2 раб. + 1 рез.) и жокей-насоса с мембранным баком. Имеется три отвода от напорного коллектора: 2 шт. на ВПВ, 1 шт. на АУПТ через узел управления спринклерный водозаполненный. 2 ввода с города. На вводе после отвода на водомерный узел, установлены задвижки с электроприводом 2 шт. Жокей-насос подключен к подающему трубопроводу (совместно с насосами).
В других насосных станциях видел что жокей-насос подключается после водомерного узла (к примеру - http://prntscr.com/st_RSnCcu-7t). В нашем случае жокей-насос подключён к подающему трубопроводу, который закрыт от задвижками с электроприводами, и не имеет возможности пополнения воды.

Вопрос: Возможна ли работа в описанной насосной установки? Или требуется организация подключение жокей-насоса от водомерного узла?


[02.05.2023 13:53:58]
 Естественно, жокей-насос должен быть подключён к источнику водоснабжения. При обвязке водомера по типовому альбому Моспроекта(1998г) ПП-16-19 с двумя обводными линиями для АПТ(лист 55,схема 14) жокей-насос должен подключаться после водомера,и, по схеме, после электрозадвижек.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение жокей-насоса от водомерного узла?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.