На складе смонтирован LogiMat Как защищать АПТ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
63fire ®

[22.04.2023 22:27:40]
 Доброй ночи коллеги! Со всеми праздниками! Вопрос к экспертам в области АПТ. Дано: складское здание оборудованное спринклерной системой пожаротушения, в отдельном помещении смонтировано две системы хранения LogiMat - это крупногабаритный автоматический шкаф с двумя параллельными стеллажными секциями внутри высотой около 5 метров. Помещение оборудовано водяной спринклерной системой ПТ, но оба указанных закрытых сверху "шкафа" занимают более трети площади помещения. Вопрос: как нормативно защитить указанные LogiMatы? Кто-то сталкивался с подобной системой хранения?

[Ув. 63fire. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[22.04.2023 22:36:55]
 Производителем заявлена возможная высота Логимата до 23 метров! Как защищать АПТ?


[23.04.2023 7:27:41]
 Это же не помещение, а оборудование. Как туда пожаротушение впихнуть, если производитель не предусмотрел этого? По отечественным нормам перечень оборудования, подлежащего защите приведен в СП 486.
У Вас есть два варианта:
1) Предусматривать тамбур-шлюзы, противопожарные двери, завесы, спринклеры, ужесточить режим на объекте и установить особенные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику оборудования...
2) Разрабатывать специальные технические условия, в которых использовать тамбур-шлюзы, противопожарные двери, завесы, спринклеры, ужесточить режим на объекте и установить особенные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику оборудования...


[23.04.2023 22:04:02]
 Из того, что можно найти в сети в виде фото и описаний, полагаю, что само помещение должно по классике защищаться спринклерами, а каждый шкаф оснащаться системой аспирации в сочетании с какими-то разновидностями газового пожаротушения. С учётом плотности укладки поддонов в шкафах, никакой водой там тушение не обеспечить однозначно.


[23.04.2023 22:21:40]
 А как обосновать защиту шкафов? НормоТворцам необходимо обратить внимание на новые формы хранения товаров на складах!


[23.04.2023 22:22:53]
 Все уже давно придумано за нас: открываете FM Data sheet 8-34, ваш случай называется:
2.3 Vertically Enclosed ASRS Storage Arrangements. Там вам с таблицами, картинками и ссылками на смежные нормативы.
Ну а дальше искать адекватных СТУшников, которые вам это в наши л/с/м2 адаптируют и через нормативной технический совет протащат, без нытья про "это не типовое решение, нам такое не согласуют".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: На складе смонтирован LogiMat Как защищать АПТ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.