Кабели во взрывоопасных зонах и СП 423.1325800.2018

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Юлия_911 ®

[12.04.2023 16:58:39]
 Коллеги!

Поступило замечания от Заказчика что неверно выбран кабель во взрывоопасной зоне.

Эксперт ссылается на СП 423.1325800.2018 "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах"
а именно пункт:
10.2.11 Во взрывоопасных зонах следует применять герметичные кабели с заполнением внутренних промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, препятствующим распространению газообразных, пылеобразных взрывоопасных веществ из взрывоопасных в невзрывоопасные зоны и помещения и соответствующие требованиям ГОСТ Р 58342, ГОСТ IEC 60079-14-2013 (приложение Е).

Хоть такой кабель и есть, но в составе ОКЛ его не могу нигде найти...

Если ли такой кабель в составе ОКЛ?
Timbu$ ®

[12.04.2023 20:42:42]
 Посмотрите параллельную ветку про ОКЛ в взрывоопасной зоне. http://0-1.ru/discuss/?id=45055

КАбеля с буквами "знг" в составе ОКЛ так и не удалось найти, не испытывался ещё.

у бронекабеля скаб есть внутреннее заполнение, и он входит в состав окл спецкаблайн.
tabak ®

[13.04.2023 7:12:48]
 У "спецкабеля" есть и небронированный СКАБ.
Но вот когда речь идет о видеонаблюдении в Ex зонах, есть сложности, т.к. UTP с заполнением я не нашел.
Юлия_911 ®

[13.04.2023 7:36:05]
 Спасибо, все очень становится "интересно"!

Не очень понимаю смысл заполнения кабеля, если все равно кабель часто прокладывается в гофре/м.рукаве. И при взрыве "распространение газообразных, пылеобразных взрывоопасных веществ из взрывоопасных в невзрывоопасные зоны" эти вещества все равно будут распространятся в полостях между кабелем и трубой....
ifbbpro ®

[13.04.2023 8:40:55]
 >Не очень понимаю смысл заполнения кабеля, если все равно кабель часто прокладывается в гофре/м.рукаве.

В взрывоопасных зонах нельзя прокладывать кабели в трубах, за исключением случаев когда взрывозащищенное оборудование предназначено для использования таких труб.
Aminka ®

[13.04.2023 9:00:45]
 Какие у Вас вумные Заказчики. Рекомендую вступить в переписку с производителями кабеля. При некотором усилии возможно получить у производителей письма, что хотя кабели не сертифицированы, но в ТУ на кабели заложено наполнение, которое соответствует ГОСТ IEC 60079-14-2013. Мы выходили из положения так.
Timbu$ ®

[13.04.2023 9:02:01]
 Не очень понимаю смысл заполнения кабеля, если все равно кабель часто прокладывается в гофре/м.рукаве.

Как сказал более опытный практик в соседней ветке, замучаетесь заземлять металлорукав правильно.
Проектировщику проще взять бронекабель.
СКАБ без брони годится только на ИБ-цепи, что не всем подойдёт
ifbbpro ®

[13.04.2023 9:20:50]
 >СКАБ без брони годится только на ИБ-цепи, что не всем подойдёт

Для зоны класса 2 не нужен ни бронированный кабель, ни прокладка в трубе. Для пожарной автоматики практически никогда не встречаются зоны 0, 1. Повальное наличие таких (неправильно определенных) зон - это результат непонимания технологии.
tabak ®

[13.04.2023 9:38:34]
 > СКАБ без брони годится только на ИБ-цепи, что не всем подойдёт
почему вы так решили?

На сайте производителя указано:

Кабели СКАБ 250нг(А)-FRLS допускается использовать
Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
В искробезопасных цепях Ex-i (с оболочкой синего цвета)
Внутри и вне помещений

В герметичном металлорукове такой кабель вполне можно проложить и с взрывозащитой «d».
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кабели во взрывоопасных зонах и СП 423.1325800.2018      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 liveinternet.ru: показано число посетителей за сегодня СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.