Сириус или С2000м исп.02

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2023 10:38:26]
 Здравствуйте. Есть объект (объем 7000 кубометров) энергокомлекс. Проектируем для него аэрозольную систему пожаротушения. Что бы не тащить трубопроводу решили сделать адресную на Болиде. С2000М исп.02, С2000-КДЛ-2И исп.01, С2000-ПТ, АГС запускаются с КПБ, сами КПБ установлены в шкафы и подключены через БК-12-RS485-01. В Болиде сказали, что такая система будет работать только с "Сириусом", потому что на С2000М исп.02 мы не сможем прописать логику. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? И не понятно, почему нельзя прописать логику?


[21.04.2023 10:57:38]
 Руководство по эксплуатации "С2000М" вер. 4.14 и "С2000М исп.02" вер. 5.02

1.1.11 Управление средствами газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения должно осуществляться с использованием блоков "С2000-АСПТ".


[21.04.2023 11:08:11]
 Вопрос снят, спасибо. Почему в Болиде просто не ткнули меня в этот пункт, а начали рассказывать про логику не понятно((((
  Дискусия закрыта