| * * | Добро вечера, всем присутствующим здесь людям, не равнодушным к Пожарной безопасности! )
Помогите пожалуйста разобраться с одним, как ранее мне казалось, простым вопросом:
Есть проектируемое здание школы, формой в виде буквы Г и есть такой пункт 8.14 СП |
=> | Да и вопрос был не в колодцах совсем ... )) | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Братец_Тук | 07.10.2021 4:03 | 8 / 1302 | Рустам74 | 13.10.2021 7:19 | |
| * * | Котельная 5Мвт площадью 355 м2.
Работает на опилках. Опилки приходят из цеха лесопиления к которому пристроена котельная и складируются в котельной.
Склад размерами примерно аxbxh = 8х4x4
Я правильно понимаю, что склад тянет за собой категорию В?
|
=> | Все ники заняты®
Обычно с помощью газоанализаторов и электроклапанов на газовой трубе их вытягивают на категорию Г ...
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | СергейК73 | 01.10.2021 8:57 | 11 / 2096 | RosFeder | 13.10.2021 6:27 | |
| * * | Всем доброго дня
Опубликован приказ МЧС РФ №645 от 29.09.2021г. об утверждении свода правил "Расчет пожарного риска. Требования к оформлению"
Вводится в действие с 1 января 2022 г.
С текстом свода правил можно ознакомится по ссылке
|
=> | Dimma ® [10.10.2021 20:18:55] RosFeder ®,
1. Нормы эти обяжут делать расчёт рисков?
2. Чтоб рассчитать их, нужно иметь СРО?
Это я спрашиваю для того, | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Саша_изИПЛ | 20.09.2021 21:20 | 4 / 1270 | Ярэкспертиза | 12.10.2021 18:18 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане, вопрос срочный и поэтому нет времени на запрос письма ВНИИПО, а именно...
Есть потребность в составлении Техзадания для подрядчика - привести в соответствие с ГОСТ Р 53254-2009 ограждения маршей и площадок наружной м |
=> | По озвученному вопросу продублирую свое мнение, высказанное на другом ресурсе. Для меня очевидно правильный вариант расположения бортового элемента размеро | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | BEE1981 | 12.10.2021 13:12 | 1 / 1418 | Инженер_ОПС | 12.10.2021 14:35 | |
| * * | Нужно дополнить существующие радиоканальные системы АПС и СОУЭ от Аргус-Спектр СКУДом.
На сайте Аргуса есть информация, что передача сигнала в СКУД осуществляется с помощью ИБ2-РР-ПРО и дальше для меня загадка.
Раньше у них было коробочное решение " |
=> | [ссылка] - нет у них таких устройств, во всяком случае пока.
Значит они скорей всего только | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Братец_Тук | 12.10.2021 9:56 | 3 / 1142 | Братец_Тук | 12.10.2021 11:56 | |
| * * | Высота здания 11 метров.
Этажность - 3.
В таблице 1 СП 10.13130.2009 Для зданий управления была фраза "до 25000 тыс.м3)
В таблице 7.1 СП 10.13130.2020 Фразы про больше объем нет.
Так какое количество ПК необходимо для такого здания? Их не требуе |
=> | Благодарю за ответ МК. Я тоже пришёл к таким выводам.
Что-то новая редакция СП не очень радует ясностью формулировок. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | AWSoft | 08.09.2021 10:50 | 14 / 2070 | uzdp | 12.10.2021 11:52 | |
| * *
 | Здравствуйте, коллеги. На проектируемом объекте в покрытии верхнего этажа установлены световые фонари. Фонари выполнены в виде цилиндров диаметром 1,0 метр и высотой 2,0 метра, и выходят в помещения и коридоры. Светопрозрачной является только верхняя гран |
=> | AWSoft ®, благодарю | |
 |  |
 |
| [Служба] | | warllom83 | 12.10.2021 9:32 | 0 / 1183 | | |
| * * | Перешёл с работника (стаж работы более 5 лет) на сотрудника ФПС, отслужил в должности 1 год, могу ли я сдать на 3 класс? |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | koks | 08.10.2021 6:44 | 12 / 1711 | МаксимР | 12.10.2021 8:24 | |
| * * | Всем привет.
Согласно пункту 5.3 СП 6.13130.2021 на объектах, электроприемники которых отнесены ко второй категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР.
Вопрос. Можно ли на та |
=> | Этот вопрос интересен когда как раз нагрузка от СПС минимальна и экономически целесообразно просто поставить АИП. Не нагромождать АВРы и т.д.
то вы пре | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | defender25 | 10.10.2021 16:19 | 23 / 1622 | Georg | 11.10.2021 19:33 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос: имеется торговое помещение, разделенное стеклянными перегородками не на всю высоту помещения, с образованием различных торговых отделов по продаже непродовольственными това |
=> | >Но тогда это другой вопрос, не позволяющий ответить на поставленный в теме ветки вопрос
А я не могу на него ответить, потому что архитектором не явл | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nikif | 04.10.2021 20:38 | 13 / 2112 | Dimma | 10.10.2021 20:09 | |
| * * | Здравствуйте
Вопрос: есть проект СОУЭ 3го типа на 8 этажное здание гостиницы.
В каждом номере проектировщик предусмотрел установку табло ВЫХОД.
По-моему мнению:
1) этого не требуют нормы
2) это будет мешать спать ибо табло горят постоянно.
К со |
=> | 1. ***nikif ® [04.10.2021 20:38:54] Здравствуйте
Вопрос: есть проект СОУЭ 3го типа на 8 этажное здание гостиницы.
В каждом номере проектировщик предусмо | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 06.10.2021 20:23 | 17 / 1979 | трое пожарников | 08.10.2021 18:04 | |
| * * | Добрый вечер уважаемые специалисты.
Просьба подсказать, возможно ли устройство общей системы противодымной вентиляции для коридоров жилой части здания и коридора подвального этажа в котором размещаются тех. помещения и индивидуальные кладовые жильцов. |
=> | части речи ИЗ и ЧЕРЕЗ - имеют различное значение | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Andorra1 | 16.05.2019 15:13 | 86 / 2394 | Асашай | 08.10.2021 17:12 | |
| * *
 | В Кемерове начался суд по делу о пожаре в "Зимней вишне".
Первое судебное заседание по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" началось в Кемерово в среду 16.05.2019г.
На скамье подсудимых семь ч |
=> | СП 1.13130.2020
Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы
5.2.6. Требования к путям эвакуации из детских иг | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Eugen-19 | 05.10.2021 2:26 | 37 / 8497 | Админ | 08.10.2021 11:02 | |
| * *
 | 6.8. Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
____________________
_________________________________________________________
Казалось |
=> | Вопрос темы конкретен - как прокладывать по новому СП6.
Дискуссия ушла на баранов и мировые номы прокладки и поэтому ветка закрыта | |
 |  |
 |
| [Документация] | | параллелепипед | 07.10.2021 14:00 | 3 / 1093 | BTS | 07.10.2021 19:43 | |
| * * | Всем привет! Коллеги, кто что может сказать по поводу формулы Б.1? |
=> | Формула расчёта расхода q - это как-бы "творческое развитие" идеологии определения интенсивности орошения по одному оросителю,продвигаемой ВНИИПО | |
 |  |
 |
| [Документация] | | sergey_ko | 06.10.2021 16:10 | 22 / 1219 | MK | 07.10.2021 12:59 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Поделитесь опытом. У кого ты была практика выделения пожарных отсеков следующим образом, когда пожарный отсек выделялся внутри объема здания и не имел эвакуационные выходы только через смежный пож отсек. Все стены противопожарные ст |
=> | вроде как нет запрета. Надо чтоб расстояния до эв. выходов не превышали допустимые.
"3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Perry_1 | 07.10.2021 8:47 | 5 / 1340 | Perry_1 | 07.10.2021 11:21 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, являются ли ребра жесткости П-образных плит перекрытия балками?
Можно ли ребра жесткости П-образных плит перекрытия применять к пункту 6.6.38 СП 484.1311500.2020, т.е. считать их линейными(продольными, поперечными) балками? |
=> | Извиняюсь, в первом предложении предыдущего абзаца хотел сказать, что на распространение дыма влияет. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 06.10.2021 15:59 | 2 / 1181 | Асашай | 07.10.2021 10:59 | |
| * * | Здравствуйте. На чердаке предусматривается установка вентиляционного оборудования. Подъем на этот технический чердак предусматривается по вертикальной стремянки, установленной на площадке лестничного марша. Является ли это нарушением? |
=> | 4.2.12 СП 1.13130.2020
Из технических этажей и иных технических пространств, предназначенных только для
прокладки инженерных сетей без размещения инженер | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Ivan1587 | 30.09.2021 9:00 | 22 / 1786 | Кобра | 07.10.2021 9:14 | |
| * * | Здравствуйте.
Интересует следующий вопрос:
1. Имеется торговое помещение площадью 1000м2 на первом этаже жилого дома. По нормам требуется оборудовать системой АУПТ.
2. Дом старый, технической возможности монтажа водяной сплинкерной системы - нет.
|
=> | uzdp ®[06.10.2021 16:07:59]
"тем более, что магазин, занимающий всего 1000 м2 явно не подходит под "сотни посетителей"
В том то и дело, | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 28.07.2021 13:19 | 13 / 2109 | Perry_1 | 07.10.2021 7:54 | |
| * * | Коллеги, помогите пожалуйста разобраться! Запуталась с новыми требования при размещении ПИ в помещениях с балками.
Есть сложное помещение, которое имеет балки продольные (ребра жесткости, h=0.4м) и поперечные (основные несущие, h=0.75м). В перово |
=> | Уважаемый Viss, а можете еще раз выложить на Яндекс диск предлагаемый Вами вариант? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | DSeaman | 06.10.2021 17:13 | 3 / 1100 | Рустам74 | 07.10.2021 7:22 | |
| * * | Коллеги, прошу совета.
Стоит задача оборудовать автоматическим газовым пожаротушением контейнеры с оборудованием.
Контейнер представляет собой автономное изделие. Из внешней связи в контейнер приходит только некая диспетчеризация, в которую необходим |
=> | У Вас внутри контейнера НЕТ пожарного поста с дежурным персоналом. Поэтому сигналы от АУПТ контейнера должны выводится наружу в пожарный пост, причём не пр | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Gun | 06.10.2021 17:08 | 2 / 1335 | Gun | 06.10.2021 17:50 | |
| * * | Добрый вечер. Прошу подсказать какие формулы вы используете при определении времени выгорания вещества в открытом пространстве? В одной из методик (не пожарных) видел следующую формулу:
Массу вещества, кг/(площадь горения м2 * удельную массовую |
=> | Я указал формулу выше. Для чего писать поучения? Спрашиваю методику где применяется схожая формула. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | alex-d | 05.10.2021 21:01 | 7 / 1381 | adgernaut | 06.10.2021 14:14 | |
| * *
 | Здравствуйте.
Посмотрел много методик электроакустического расчета оповещения. Тромбон, Эскорт и т.д. И не могу понять.
В паспорте на громкоговоритель приведена характеристика уровня громкости в дБ на расстоянии 1м (при подводимой мощнос |
=> | >>вероятно производитель применяет таким образом пересчет из дБ в дБА с таблицей "А"...<<
У них походу какая-то своя таблица | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | koks | 06.10.2021 11:52 | 1 / 1200 | Eugen-19 | 06.10.2021 12:09 | |
| * *
 | Всем привет.
Разбираюсь с таблицей А.1 СП 484.
Допустим у меня есть общепит 500 м2 с количеством посадочных мест 100. Согласно пункту 8 таблицы А.1 я имею право проектировать безадресную СПС.
На пункт 21 таблицы А.1, в котором говорится что & |
=> | Ваша логика верно, только она половинчатая.
Этап 1. Проверка объекта по п. 21 на "иные здания".
Этап 2. Проверка объекта по п. 21. на &q | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 06.10.2021 9:47 | 3 / 1529 | познающий 01 | 06.10.2021 11:58 | |
| * * | Здравствуйте.
Объект - общественное здание (больница). Согласно п. 6.11 СП 118: "Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м)."
Относится ли данное требо |
=> | Если только технические помещения в подвале, думаю все же неверно руководствоваться СП 118. Да и п. 6.6 СП 118 применим только к первому абзацу, остальные | |
 |  |
 |
| [Документация] | | VikNik | 06.10.2021 8:03 | 0 / 1045 | | |
| * * | Добрый день! Кто-то знает ответ на вопрос: О чём идёт речь в п.7.5.4 СП60.13330.2020:
...Допускается предусматривать общие приемные устройства наружного воздуха для
систем приточной общеобменной (кроме систем, обслуживающих производственные
помещения |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Route | 05.10.2021 18:32 | 2 / 1271 | Route | 05.10.2021 19:04 | |
| * * | Добрый вечер! Расход можно брать отдельно по секциям, как раньше, или если у нас есть две секции, например одна 7 этажей, другая 17 этажей, то по п. 7.9 мы делаем ВПВ в обеих секциях с расходом, как для секции в 17 этажей? |
=> | Обязательно посмотрю, как появится свободное время, но если коротко - по секциям или всему зданию? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Koui | 04.10.2021 11:57 | 9 / 1408 | DSeaman | 05.10.2021 17:05 | |
| * * | Прошу прощения за то, что создал тему "не по теме". Но данному форуму я доверяю, люди тут опытные, очень щепетильно относятся к нормативно-правовой базе.
Пришло задание: АПС, СОУЭ и Антитеррор если нужен. вот с "нужностью" не могу как |
=> | Koui ® в экспертизу пойдете?
Я бы предложил отталкиваться от СП 132.13330.2011.
У вас сетевой магазин, т.е. класс будет 3й (если экспертиза будет про | |
 |  |
 |
| [Служба] | | svale | 05.10.2021 15:58 | 0 / 1443 | | |
| * * | Здравствуйте,
Помещение защищается порошковым пожаротушением, тушение локальное по площади.
Помещение достаточно большое (2500м.кв.), тушится участками примерно по 10% площади, двери находятся по всему периметру помещения.
Необходимо ли пер |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Delphin | 01.10.2021 17:15 | 15 / 1762 | Рустам74 | 05.10.2021 12:49 | |
| * * | Подскажите, такие приборы как С2000-СП4 или С2000-КДЛ имеют два ввода. Если они запитываются от ИБП, обязательно использовать два ввода? Если да, то использовать два ИБП? а линии питания прокладывать по разным трассам и лоткам? |
=> | Koui® "Вообще, мы почему-то дружно забыли про 1ю категорию электропитания."
Первая категория у электриков вовсе не требует наличия двух раздел | |
 |  |