 Всем привет.
Разбираюсь с таблицей А.1 СП 484.
Допустим у меня есть общепит 500 м2 с количеством посадочных мест 100. Согласно пункту 8 таблицы А.1 я имею право проектировать безадресную СПС.
На пункт 21 таблицы А.1, в котором говорится что "Иные здания, сооружения, помещения с одновременным пребыванием 50 человек и более" должны быть защищены адресной СПС, я не обращаю внимание, т.к. мой объект уже есть в таблице А.1?


[06.10.2021 12:09:20]
 Ваша логика верно, только она половинчатая.
Этап 1. Проверка объекта по п. 21 на "иные здания".
Этап 2. Проверка объекта по п. 21. на "иные помещения".

Что это может означать в Ващем случае? Да, относительно здания п. 21 к Вашему объекту не относится, так как в таблице А.1 есть п. 8 относительно зданий общепита.
Но у Вас есть, скажем обеденный зал с количеством мест более 50. Даже можно уменьшить это число, сделав поправку на персонал. Тогда этот зал проходит по категории "иные помещения" с массовым пребыванием п. 21 и именно в этом зале нужна адресная СПС. Если конечно Вы считаете, что обеденный зал не попадает под п. 11 таблицы А.1.

Вывод: В здании в целом можно делать неадресную СПС, но в обеденном зале должна быть адресная СПС.