 Здравствуйте

Вопрос: есть проект СОУЭ 3го типа на 8 этажное здание гостиницы.
В каждом номере проектировщик предусмотрел установку табло ВЫХОД.
По-моему мнению:
1) этого не требуют нормы
2) это будет мешать спать ибо табло горят постоянно.

К сожалению нет связи с проектировщиком (проект делался 2 года назад), возможно я не прав и есть "секретные" нормы по которым в каждом номере может быть установка табло ВЫХОД?

(гостиница обычная, выходы из номеров в общий коридор, а не на улицу).


[05.10.2021 0:04:29]
 5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:
- в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах....;
- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
- в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".

Да, нормы этого не требуют. Но проектировщик вправе =)) предусмотреть дополнительные табло.


[05.10.2021 10:03:51]
 Viss ®
Да, спасибо. Я тоже такого мнения, просто их физически невозможно установить там (над входной зоной заниженный потолок из-за канального кондиционера) + если они будут светиться ночью, не уверен, что это понравится постояльцам )))


[05.10.2021 12:55:04]
 А не могут выполняться какие-нибудь требования для маломобильных групп населения?


[05.10.2021 13:23:39]
 СП 59.13330.2016.
6.5.5 Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН, и производственных помещениях, имеющих рабочие места для инвалидов. В дошкольных образовательных организациях данные оповещатели и знаки следует устанавливать только на путях эвакуации.
7.1.1 В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п., при количестве номеров 20 и более, планировку и оборудование 5% общего числа номеров, следует предусматривать с учетом расселения различных категорий посетителей, в том числе инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения. Они должны обеспечивать техническую, информационно-сервисную и функциональную возможность предоставления услуг.


[05.10.2021 13:35:23]
 dizel2012
Да, но я не встречал внятных разъяснений по 6.5.5, то есть как реализовывать данное требование.
Я лично, по аналогии с иностранными системами, ставлю на потолок световые оповещатели, иногда Маяк-24-СТ.

Все таки ВЫХОД это прежде всего эвакуационный знак, а в 6.5.5 предписано только эвакуационные указывающие направление движения ... ккак мне кажется если посмотреть крайнюю неутвержденную редакцию СП3


[05.10.2021 13:40:03]
 Какой-нибудь продвинутый эксперт на базе 6.5.5 мог затребовать что угодно


[05.10.2021 14:35:19]
 СТУ то на объект не разрабатывались? Может там такие чудеса понаписали.


[05.10.2021 15:04:11]
 DSeaman ®
Нет, объект старый, гостиница, делался полный ремонт, под это дело и проекты появились...


[05.10.2021 15:05:56]
 dizel2012
Можно просить Ваше (и всеобщего) мнения, что вы думаете про

Маяк-24-СТ для реализации 6.5.5? Раз уж зашел разговор ))
Он называется пожарный, внимание МГН с проблемами по слуху очень хорощо привлекает, применение его навеяно иностранными системами к которых в т.ч. речевые оповещатели идут со встроенными проблесковыми или стробоскопическими световыми оповещателями...


[05.10.2021 15:24:26]
 Да же не знаю, что сказать. Мысль про МГН пришла неожиданно и только сегодня. Пока еще не встречался с подобными проблемами


[06.10.2021 6:13:35]
 Нет никакой связи тут с МГН. Просто у человека (проектировщика) было такое виденье или ему сказал кто-то так сделать.
У меня у самого есть знакомый проектировщик, который любит "подсвечивать" путь эвакуации, т.е. ставить "Выход" над каждым дверным проёмом - чтобы если больше одной двери у человека перед глазами, то он знал в какую бежать.


[07.10.2021 15:25:25]
 В целом 2 варианта я вижу:
1 - Ни кто не обязывает включать табло в номерах на постоянное свечение (если иного не прописано в проекте)
2 - заменить на фотолюминесцентные таблички/наклейки выход (все равно там должы быть рядом локальные планы эвакуации)


[10.10.2021 20:09:42]
 1. ***nikif ® [04.10.2021 20:38:54] Здравствуйте
Вопрос: есть проект СОУЭ 3го типа на 8 этажное здание гостиницы.
В каждом номере проектировщик предусмотрел установку табло ВЫХОД.
По-моему мнению:
1) этого не требуют нормы
2) это будет мешать спать ибо табло горят постоянно. ****

Скорее всего, фирма которая делала проекта, надеялась, что будет вести монтаж и побольше заработать.

    Если я прав, то речевые оповещатели не только в самом номере, но и в сантехнической комнате

2. Но, в номерах люксах, типа президентского, там желательно поставить табло "Выход".
3. ***заменить на фотолюминесцентные таблички/наклейки выход (все равно там должы быть рядом локальные планы эвакуации)***
Это наиболее разумный выход, и на дверь вещать.

4. ***(над входной зоной заниженный потолок из-за канального кондиционера)***
спасибо большое, теперь знаю как по научному называется климат-контроль, канальный кондиционер (обычно, в гостиницах они работают и на холод и на обогрев. Такое делают и в многоэтажных элитных домах, но очень-очень редко, в Воронеже, один такой дом есть).
3.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: установка световых табло ВЫХОД в номерах гостиницы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.