Общая система ПДВ для коридоров

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.10.2021 20:23:15]
 Добрый вечер уважаемые специалисты.

Просьба подсказать, возможно ли устройство общей системы противодымной вентиляции для коридоров жилой части здания и коридора подвального этажа в котором размещаются тех. помещения и индивидуальные кладовые жильцов.


[07.10.2021 0:28:08]
 Это можно:
Для защиты коридоров помещений общественного назначения, согласно
подпункту "е" пункта 7.3 и коридоров жилых помещений вышележащих этажей, могут быть предусмотрены общие системы вытяжной противодымной
вентиляции, если все указанные помещения расположены в одном пожарном
отсеке.
остальное - не можно.


[07.10.2021 1:01:54]
 посмотрите позавчерашнее выступление Колубкова А.В. на "100+"


[07.10.2021 10:29:28]
 "трое пожарников", да этот самый п. 7.6 СП 7 и не понятно как трактовать. С добавлением нового абзаца который допускает в общую систему ПДВ принять коридоры жилья и коридоры общественных помещений, вроде как вполне логично сделать вывод что объединять коридоры в иных случаях недопустимо. Но с чем это связано, как это можно объяснить "физически" с точки зрения пожарной безопасности, может кто знает какой смысл в этом заложен??? Вот ОВ-ник прикинул и говорит что расходы практически одинаковы в коридорах жилья и коридорах подвальной части с кладовыми, при этом здание в одном пожарном отсеке. Для чего делать отдельную систему понять не могу...

Выступление Колубкова А.В. посмотрю...спасибо.


[07.10.2021 10:55:37]
 "трое пожарников", можете дать ссылку на выступление Колубкова А.В.
С ходу не получается найти.


[07.10.2021 10:56:20]
 7.6. Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты
коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты
помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной
функциональной пожарной опасности.
Для защиты коридоров помещений общественного назначения, согласно подпункту «е»
пункта 7.3 и коридоров жилых помещений вышележащих этажей, могут быть предусмотрены
общие системы вытяжной противодымной вентиляции, если все указанные помещения
расположены в одном пожарном отсеке.


прикол в том, что данный пункт не оговаривает общие системы приточной противодымной вентиляции для указанных коридоров (для возмещения удаляемых продуктов горения)


[07.10.2021 11:05:01]
 http://videoticket.ru/events/forum_1...
нашел...смотреть с 33 минуты.


[07.10.2021 11:50:08]
 Посмотрел выступление Колубкова А.В.
В целом обозначена проблема общего нормирования в проектировании, что порождает многочисленные СТУ, а также обилие СП которые невозможно все знать с учетом их количества и периодичности обновления, что приводит к упущениям при проектировании и к дефициту специалистов. В связи с чем предлагается добавить еще ряд новых СП и изменения в существующие)))


[07.10.2021 12:34:02]
 "трое пожарников", да этот самый п. 7.6 СП 7 и не понятно как трактовать. С добавлением нового абзаца который допускает в общую систему ПДВ принять коридоры жилья и коридоры общественных помещений, вроде как вполне логично сделать вывод что объединять коридоры в иных случаях недопустимо. Но с чем это связано, как это можно объяснить "физически" с точки зрения пожарной безопасности, может кто знает какой смысл в этом заложен??? Вот ОВ-ник прикинул и говорит что расходы практически одинаковы в коридорах жилья и коридорах подвальной части с кладовыми, при этом здание в одном пожарном отсеке. Для чего делать отдельную систему понять не могу...

Подниму вопрос темы... может кто-нибудь подскажет почему надо делать отдельные системы на коридоры при одинаковых расходах???


[07.10.2021 13:16:50]
 ув. познающий 01 ®, укажите емейл, скину пару писем.
познающий 01 ®

[07.10.2021 13:37:44]
 ув. трое пожарников заранее спасибо. Внес изменения в настойки и дополнительно направил Вам своей емейл.


[07.10.2021 14:22:00]
 ув. познающий 01 ®, из-за того, что я однажды нарушил правила форума, был зачеркнут, после этого у меня свалилась личка и пропала возможность создавать новые ветки.
Уважаемые форумчане, ни когда не нарушайте правила форума!!!
ув. познающий 01 ®, укажите емейл, скину пару писем.


[07.10.2021 17:07:27]
 pozharnik535@gmail.com

Спасибо.


[07.10.2021 17:52:57]
 Считаю, что нельзя объединять одной системой д/у помещения разного функционала на разных этажах и послабление в изм. 1 СП-7 - во вред.
1. при неработающих СПЗ в здании, пожар на нижнем этаже с более опасной пожарной нагрузкой вызовет неизбежное задымление коридоров жилых этажей через шахту дымоудаления, т.к. положение дымоприемных клапанов вероятно будет "открыто"(% зависит от вида привода).
2. при работающих СПЗ здании, пожар на нижнем этаже вызовет задымление коридоров жилых этажей через шахту дымоудаления, при нажатии бдительными жильцами УДП.


[08.10.2021 12:54:33]
 ну и ТРоТПБ ст. 85:
Не допускается устройство общих систем для защиты помещений с различными классами функциональной пожарной опасности.
Б.Б., возможно, про это не известно.


[08.10.2021 13:21:32]
 Помещение это не коридор с точки зоения СП 7.13130.2013 и дымоудаления


[08.10.2021 17:59:54]
 7.2.з) Допускается проектировать удаление продуктов горения ЧЕРЕЗ
примыкающий коридор ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
Для торговых залов и офисных помещений ... удаление продуктов горения
допускается предусматривать ЧЕРЕЗ примыкающие коридоры,


[08.10.2021 18:04:50]
 части речи ИЗ и ЧЕРЕЗ - имеют различное значение
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Общая система ПДВ для коридоров      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.