Подбор оборудования автоматики для организации направления модульного АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.10.2021 17:13:22]
 Коллеги, прошу совета.

Стоит задача оборудовать автоматическим газовым пожаротушением контейнеры с оборудованием.
Контейнер представляет собой автономное изделие. Из внешней связи в контейнер приходит только некая диспетчеризация, в которую необходимо выдать сигналы "Пожар" и "Неисправность", которые сможет видеть диспетчер располагаемый где-то удаленно.

Встает вопрос, какое оборудование автоматики будет наиболее оптимально применить?

Хотелось бы использовать некое законченное, по возможности компактное решение "все в одном", что-то типа С2000-АСПТ, без необходимости установки массы различных отдельных блоков, приборов и т.д. ну и с действующими сертификатами естественно.

Применение С2000-АСПТ автономно без пульта, паспорту нынче не отвечает. Ставить в каждый контейнер С2000-АСПТ, С2000М и С2000-ПТ видится как-то абсурдно.

Ставить в каждый контейнер по "Сириус"? Но смущает возможность его закупки в должных количествах и опять же требуются дополнительные адресные модули для работы.

Из прочих аналогов которые попались на глаза - везде требуется целый набор адресных блоков и устройств.


[06.10.2021 18:44:48]
 Давно не проектировал пожаротушение. А почему С2000АСПТ не соответствует?


[06.10.2021 20:31:00]
 Стоимость Сириуса, если брать только на одно направление даже с адресными извещателями и прочим выходит меньше, чем С2000-АСПТ+С2000-ПТ+С2000М+РИП-12/24.
Дополнительных блоков для пожаротушения надо не так уж и много, может даже достаточно будет только С2000-АР2 для снятия сигналов с СДУ и неисправности модуля/весового устройства.
С поставками, думаю, к весне дело наладится, если сделать нужно не вчера и дело поставлено на поток, то можно и запас закупить.
Есть ещё один момент у Болида какие-то проблемы с использованием Сириуса для ПТ, даже в каталоге типовых решений нарисовали схему с С2000-АСПТ в шкафу. Как сертификацию прошли с этим Сириусом - черт его знает.
Если бюджет условно резиновый, то можно посмотреть в сторону Siemens XC10.


[07.10.2021 7:22:41]
 У Вас внутри контейнера НЕТ пожарного поста с дежурным персоналом. Поэтому сигналы от АУПТ контейнера должны выводится наружу в пожарный пост, причём не просто сигналы, а с всем положенным по ГОСТУ функционалом, с возможностью дистанционного пуска и дистанционной отмены пуска. Вот именно поэтому все решения требуют наличия нескольких блоков вместо одного, и это нормально.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подбор оборудования автоматики для организации направления модульного АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.