О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 541 571 601 631 <661> 691  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

лифты для пожарных в зданиях, где они не требуются

Jamal 12.01.2023 15:09 3 / 963 Jamal 12.01.2023 16:37    
 * *коллеги, два вопроса на обсуждение ... как бы вы поступили: 1. ГОСТ 53296 устанавливает предел огнестойкости ограждающих конструкций лифтовых шахт не менее REI 120 и не дифференцирует эти решения исходя из возможных вариантов. вариантов может быть два - =>единственное основание установки - лифт для спасения МГН. я вот не понимаю, на кой надо делать из-зи лифта для спасения МГН весь конструктив 120 мин из-за  
    

Эвакуация из сауны

andrey00 12.01.2023 12:17 5 / 1393 andrey00 12.01.2023 15:34    
 * *Здравствуйте, коллеги. Проектируется оздоровительный комплекс, включающий в себя в том числе большой бассейн и небольшое помещение сауны. Из помещения бассейна и помещения сауны есть выходы согласно ст. 89 ФЗ-123. Между помещениями сауны и бассейна пре =>"обозначаете его световым оповещателем (знаком) "Выход"" Попробуем так сделать, посмотрим что экспертиза скажет. Спасибо! 
    

Изменения № 3 к СП 4.13130.2013 от 01.12.2022

avantt3ch 01.12.2022 5:36 21 / 2486 full 11.01.2023 14:43    
 * *Добрый день!
На информационных источниках содержится разная информация по расстояниям для в приказе п. 8.2.5. В норме и кодексе п. 8.2.6 вообще. Подскажите где посмотреть точную информацию, информационным системам веры теперь нет. Вопрос критичный для
=>Да уж! Глянул "коммерческую" версию (с правками) теперь данное СП не распространяется на эксплуатацию!) Тогда можно и не издавать!!!) 
    

как введён мораторий на участие ФГПН для получения заключения на образовательную и мед деятельность?

inspektor1977 10.01.2023 16:05 2 / 1020 full 10.01.2023 16:55    
 * *Уважаемые ГПНщики, кто помнит каким постановлением правительства, введён мораторий на участие в комиссии органов ФГПН для получения заключения соответствия на образовательную и медицинскую деятельность?
[Ув. inspektor1977. В теме сообщения следует п
=>Вот что нашел: 1. Для оформления лицензии на ведение медицинской деятельности не требуется получать разрешение государственного пожарного надзора. Данный  
    

Ищу кронштейн для крепления трубопровода ВПВ к стене

Вечный_студент 10.01.2023 9:58 0 / 921    
 * *Здравствуйте, коллеги.
Ищу кронштейн для крепление труб системы внутреннего противопожарного водопропода к стене. Буду благодарен, если подскажете модель
[Ув. Вечный_студент. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится
=>  
    

Талон предупреждений сварщиков

Нарушитель116 09.01.2023 10:47 1 / 1240 ogpn8 10.01.2023 8:35    
 * *Доброго времени суток коллеги, встал такой вопрос, нужен ли талон предупреждений к квалификационному удостоверению ПТМ для сварщиков в 2023 году.? Так как ПТМ испарился не нужен ли какой то другой талон предупреждений заводить? =>Давайте попробуем ответить вопросом на вопрос. Вопрос 1. На каком основании? Если нет нормативного требования по талону предупреждений для сварщиков, то н 
    

Маркировка розеток 220В

Грустно 14.12.2022 7:48 62 / 11175 пцсд 30.12.2022 21:02    
 * *В настоящее время требования о маркировке розеток есть только в ТКП 181: "5.13.14 . В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения. У нас =>А с 7 января вступают в силу новые ПТЭЭП, в которых я не нашел пункта аналогичного 2.12.6 старых ПТЭЭП 
    

Изменения рабочки по СТУ

KOKOS_KOKOS 06.12.2022 12:20 14 / 1679 Нина 30.12.2022 13:48    
 * *Имеется рабочка,выполненная по СТУ. Нужно изменить количество извещателей и количество спринклеров в тушении из за изменении планировки. Какие в этом случае необходимы согласования? =>Вот что происходит, когда начинают обсуждения своего вопроса ИнПБ ® [29.12.2022 15:21:02] в чужой ветке. Мой ответ был адресован KOKOS_KOKOS ®  
    

Количество сценариев в расчете риска

111 29.12.2022 18:28 1 / 972 Асашай 29.12.2022 20:53    
 * *Добрый день, возможно ли применение одного наихудшего сценария при расчете пожарного риска? Или обязательно рассматривать несколько. =>по 382 методике необходимо рассмотреть все сценарии, которые описаны в методике (если они реализуемы на объекте) 
    

Расстояние от проемов лестничных клеток до проемов наружных стен

Авантюрист 20.12.2022 14:50 13 / 2947 Jamal 26.12.2022 15:11    
 * *Добрый день. Неоднократно прочитал требование, но так и не понял его смысл, я наверное перестал понимать то что пишут нормотворцы: е) если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет ме =>"Дверь зачем противопожарить? Другой проем заполняйте п/п заполнением" - на самом деле! и все-таки бывают ситуации ... запроектировали дом тут о 
    

Обеспечение резервирования элементов автоматики газовой котельной

Не мудрый 26.12.2022 13:46 2 / 834 asol611 26.12.2022 14:27    
 * *Подскажите пожалуйста? Есть встроенная в здание АБК газовая котельная, проектная категория "Г". На входе в здание на трубопроводе стоит электромагнитный клапан отсекающий газ при аварийных ситуациях. Но СП12 просит резервирование системы отключа =>А вы посчитайте вероятность отказа системы автоматики, может и резервировать ничего не придётся. Только тут надо учитывать не только вероятность отказа кла 
    

Площадь проемов в противопожарной стене

DSeaman 23.12.2022 15:14 1 / 865 Gun 26.12.2022 13:25    
 * *Коллеги, Добрый день! Прошу высказать свое мнение по следующему вопросу. Есть 2 части здания разделенных противопожарной стеной 1 типа. С одной стороны стены объем по высоте разделен на 3 этажа. С другой стороны стены имеем одно многосветное помеще =>1. на каком из этажей предусмотрено противопожарное заполнение; 2. выходит ли площадь проема за пределы этажа здания; 3. общая площадь проемов в против 
    

Котельная пристроенная к производственному зданию

rookie 09.02.2021 9:16 14 / 3229 Gun 26.12.2022 13:03    
 * *Здравствуйте! Согласно изм. 1 к СП4.13130.2013 п. 6.9.4 Пристроенные котельные допускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2), Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3, Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5.2 (кроме складов кат =>пристройка: Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивно 
    

Высота установки кнопок управления клапанами ОЗК и не только

FedorWzu 24.12.2022 16:03 5 / 2505 Sege 26.12.2022 10:44    
 * *Здравствуете форумчане. Есть задание на оборудованием всех клапанов ОЗК, дымоудаления и подпора воздуха кнопками управления типа ПКЕ-212-2. Но ни где не могу найти регламентируемую высоту установки. И второй момент обязательно ли устанавливать кнопки запу =>***проектировщики отвечают что мол по нормам требуется значит ставим*** Норм таких нет, но де-факто эти кнопки почти всегда ставят 
    

Решётки в интернатах и писхушках. Какими нормами регламентируются?

Dimma 21.12.2022 15:47 6 / 1398 Comfire 26.12.2022 10:35    
 * *Чтоб доказать, что по новым нормам не нужны решётки. Была новость, в кратце: ...Там в целом сложные дети: у многих случаются приступы агрессии, и тогда они становятся опасными и для себя, и для окружающих... ...— А решётки запрещают, — говорит источн =>Решётки со стороны улицы уже лет 30 не ставят. Их сдергивают машиной, окно бьют и на хапок выносят оргтехнику или даже картины. На решётку снаружи можно у 
    

Можно ли размещать приборы пожарной-защитной сигнализации на потолке

FedorWzu 21.12.2022 17:42 2 / 1169 FedorWzu 24.12.2022 14:44    
 * *Здравствуйте коллеги. Меня интересует вопрос возможности размещения приборов типа адресная метка АМ1-R2; модуль автоматики дымоудаления МДУ-R2; модуль релейный РМ1М-R2 на конструкции потолка в связи с невозможностью выполнить это на стене в соответствии с =>Здравия, благодарю.  
    

Извещатели в литейной

Вечный_студент 23.12.2022 11:26 8 / 880 Вечный_студент 23.12.2022 13:49    
 * *Ещё раз здравствуйте, коллеги. Есть здание литейной, высота более 10м. Выбираем извещатели для него. Извещатели пламени по понятным причинам даже не рассматриваем. Линейные дымовые извещатели в теории можно, на практике скорее всего будут срабатывать н =>Timbu$ ® благодарю, этот момент я упустил. 
    

Целесообразность взрывобезопасного исполнения оборудования СПС в помещении с открытым огнём, общепро

Вечный_студент 23.12.2022 10:42 2 / 892 Вечный_студент 23.12.2022 13:40    
 * *Здравствуйте, коллеги. Такой вопрос возник. Оборудуем производственное предприятие СПС, подбор оборудования осложняется тем, что помещение отнесено к 2-му классу взрывоопасной зоны (используются и хранятся баллоны с пропаном). При этом в помещении исполь =>asol611 ®, да, это то что нужно. Спасибо за подсказку! 
    

Содержание Пояснительной записки к РД по ПС и ПТ

Snorri 17.12.2022 19:30 13 / 2108 ifbbpro 22.12.2022 10:25    
 * *Коллеги, добрый день.
В соответствии с п. 4.7 ГОСТ Р 59638:
" 4.7 Рабочая документация должна включать в себя следующие прилагаемые документы:
- пояснительную записку;
....
"
В соответствии с п. 5.10 ГОСТ Р 59636
=>Обратите внимание, что "пояснительная записка" - это "прилагаемый документ". Организация, которая разрабатывает рабочую документацию 
    

Количество эвакуационных выходов из офисных помещений в жилом доме

Асашай 16.12.2022 19:57 23 / 2209 Comfire 21.12.2022 16:29    
 * *Всем привет! Кто подскажет - как по новому СП 1.13130.2020 определяется необходимое количество эвакуационных выходов во встроенных помещениях офисного назначения на 1-м этаже многоквартирного жилого дома? =>А Вы из квартиры или офиса предлагаете термитник устроить? С выходами из каждой кладовки и сортира непосредственно наружу? В СП 54 и ЖК РФ дано определе 
    

IP извещателей в производственных и складских помещениях

Вечный_студент 19.12.2022 13:09 10 / 1296 ifbbpro 20.12.2022 19:05    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Прошу напомнить, по какой норме извещатели и оповещатели, устанавливаемые в производственных и складских помещениях, должны иметь IP не ниже 54 (насколько я помню, это требовалось в п. 7.4 ПУЭ, но не припомню, в какой табли =>>У меня есть знакомый- палец практически с мое запястье Монтажником у него вряд ли получится работать. Помню из молодости: начальник отдела, где соби 
    

превышена ли высота или нет для Ф5

Jamal 14.12.2022 14:53 14 / 1020 Jamal 19.12.2022 12:07    
 * *коллеги, прошу высказать свое мнение. вопрос спорный. есть одноэтажное здание Ф5.1 IV/C0/кат В с площадью этажа 5000м2. в нем есть этажерка с 3 уровнями, сеодиняющиеся между собой открытыми лестницами, несущие конструкции этажерки самостоятельные. площад =>ув. Крюгер ® вот прям точь-в-точь 
    

можно ли заменить ПКс на один ПКм? ВПВ по СП 10.13130.2020

BEB-12 17.12.2022 13:40 0 / 942    
 * *СП 10.13130.2020 п.10.2. Количество ПК-м для расчета расхода принимается для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4.3 и книгохранилищ и архивов (Ф5.2) - по таблице 7.1.
Согласно табл. 7.1 для помещения магазина требуется один ПКс с расходом
=>  
    

Выход на кровлю из 2-х секционного жилого дома

познающий 01 16.12.2022 15:48 0 / 697    
 * *Добрый день. Имеется жилом дом, 2-е секции по 17 эт. Выход на кровлю предусмотрен из ЛК только из одной секции, при этом площадь кровлю менее 1000кв.м. На первый взгляд вроде как нет нарушений, но как то сомнительно данное решение. Как думаете допустимо о =>  
    

Гидравлический расчёт системы внутреннего противопожарного водопровода

Вечный_студент 15.12.2022 14:06 5 / 1070 BTS 15.12.2022 18:58    
 * *Здравствуйте, коллеги. Считаю систему внутреннего противопожарного водопровода. На диктующем пожарном кране беру давление по табл. 7.3 СП 10. Далее считаю потери на подъёме, используя формулу из п. Б.1.2.7 СП 485. После этого считаю потери на участке от =>Вечный_студент ®[15.12.2022 16:29:52] "...коэффициент производительности для пожарного ствола D13 равный 0,588... " Похоже на то. Вычисленный п 
    

как определить этажность Ф5 с учетом встройки и антресоли?

Jamal 09.12.2022 15:41 12 / 1806 Jamal 15.12.2022 15:10    
 * *коллеги, задумался над такой темой. Если учесть то, что встройку мы можем не выделять стенами 1 типа, но при этом тогда площадь и высоту брать для самого Ф5 мы принимаем по встройке, то как быть в случае устройства еще и антресоли, но которая при этом буд =>ув. Асашай ® а вот, что вы думаете про R45 встроек в IV степень? стены 2 типа во встройках всегда завязаны на общий каркас встройки 
    

Оконные шторы и занавесы являются облицовкой зального помещения

Фокус 15.12.2022 10:34 5 / 880 ifbbpro 15.12.2022 11:07    
 * *Доброго времени суток уважаемые коллеги. Возник вот такой вопрос: В МФЗ целый этаж занимает зальное помещение Ф 3.2. С одной стороны помещения вместо стены, от пола до перекрытия, выполнено остекление (витражи). Данные витражи закрываются занавесками =>>Возможно я где то, что то упустил, для чего тогда сертификация и показатели т. 30 если нет ограничений по применению штор и занавесок Для штор и зан 
    

Пересечение противопожарных преград несущими металлоконструкциями

Sdn 08.12.2022 15:03 5 / 1245 Gun 14.12.2022 12:50    
 * *Здравствуйте, коллеги. В соответствии с СП2, п.5.3.2: [quote]Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов: - ограждающей части; - конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; - конструкций, на которые она оп =>Если у Вас эксплуатируемая кровля, то вы просто обязаны обеспечить нормируемый предел огнестойкости. А в целом для неэксплуатируемых кровель для чего вам 
    

размещение огнетушителей на заправочных островках АЗС

Klin 12.12.2022 12:56 1 / 1156 Klin 13.12.2022 6:51    
 * *Здравствуйте! Назрел вопрос. Согласно пункту 389 Правил противопожарного режима в Российской Федерации размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках.
Согласно пункту 3.14 СП 156.13130.2014 заправочный островок: технологи
=>Повсеместно огнетушители устанавливаются на островках безопасности АЗС. Если АЗС имеет три островка безопасности (размещенных параллельно друг другу), на к 
    

Есть ли нормативное ограничение при движении вверх на путях эвакуации

Gun 12.12.2022 13:55 0 / 1019    
 * *Добрый день!
Прошу Вас пояснить, на примере наружных этажерок (вне зданий) с пожаровзрывоопасным оборудованием ограничение траектории по движению вверх на путях эвакуации.
Например, допускается ли при перепадах высот площадок с отм. +3,000 м на
=>  
 Список с 541 571 601 631 <661> 691  ...


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.