Целесообразность взрывобезопасного исполнения оборудования СПС в помещении с открытым огнём, общепро

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2022 10:42:57]
 Здравствуйте, коллеги.
Такой вопрос возник. Оборудуем производственное предприятие СПС, подбор оборудования осложняется тем, что помещение отнесено к 2-му классу взрывоопасной зоны (используются и хранятся баллоны с пропаном). При этом в помещении используется открытый огонь (та же сварка), установлено множество токарных станков, а под потолком расположена кран-балка.
Понимаю, что ссылаться на других - это детский сад, но простая логика подсказывает, что даже если в помещении образуется взрывоопасная смесь газа с воздухом, воспламенит её скорее силовое оборудование, чем наше. Вопрос вот в чём - есть ли какой-нибудь норматив, позволяющий отойти от требований по исполнению нашего оборудования в подобном случае?


[23.12.2022 12:38:54]
 Судя по всему, ваше помещение не относится к категории А по взрывопожарной опасности. Поэтому, я думаю, можно применить подпункт в) пункта 5.1.2 свода правил СП 423.


[23.12.2022 13:40:02]
 asol611 ®, да, это то что нужно. Спасибо за подсказку!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Целесообразность взрывобезопасного исполнения оборудования СПС в помещении с открытым огнём, общепро      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.