IP извещателей в производственных и складских помещениях

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.12.2022 13:09:53]
 Доброго времени суток, коллеги. Прошу напомнить, по какой норме извещатели и оповещатели, устанавливаемые в производственных и складских помещениях, должны иметь IP не ниже 54 (насколько я помню, это требовалось в п. 7.4 ПУЭ, но не припомню, в какой таблице указано наше оборудование).
Кроме того, прошу подсказать модель точечного дымового извещателя с нужным IP


[19.12.2022 15:43:29]
 ГОСТ 14254-2015, таблицы 1, 2, 3. В зависимости от ваших условий эксплуатации выбираете нужный IP.
Если извещатели и оповещатели расположены во взрывоопасной зоне, то ещё СП 423.1325800.2018, таблица 5.3


[19.12.2022 15:44:35]
 >>>нужным IP>>>
Сначала нужно определиться, а какой IP нужен.


[19.12.2022 16:51:42]
 Перечень к 123-ФЗ, п. 204

ГОСТ Р 50571.17-2000 (МЭК 60364-4-482-82) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара

482.2.1 Помещения или зоны, в которых производится обработка, изготовление или хранение воспламеняющихся веществ и материалов, в том числе содержащие горючую пыль, по пожароопасности относят к коду ВЕ2 по ГОСТ 30331.2.

482.2.4 Комплектные устройства защиты, сигнализации и управления должны быть размещены за пределами помещений, соответствующих коду ВЕ2, если их оболочка не обеспечивает степень защиты, удовлетворяющую такому помещению, но должна быть не ниже IP4X по ГОСТ 14254.

...

482.2.12 В дополнение к 411.1.3.7 ГОСТ 30331.3 в цепях с безопасным сверхнизким напряжением токоведущие части должны:

- либо быть заключены в оболочки, обеспечивающие степень защиты IP2X;


[20.12.2022 7:39:32]
 Снова попытка притянуть ПУЭ в совершенно чужую область и снова получается ерунда. Разве извещатели являются электрооборудованием?


[20.12.2022 9:34:39]
 >Разве извещатели являются электрооборудованием?

Пожарный извещатель - электротехническое изделие.

ГОСТ 34698-2020 Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

4.2.9.3 ИП должны соответствовать требованиям электробезопасности, обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже и регламентных работах и соответствовать ГОСТ 12.2.007.0.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности


[20.12.2022 15:40:00]
 ifbbpro
Мне известна скорость пожарных нормотворцев, но Вам будет полезно знать (если вдруг не знаете), что только в РФ для цитируемого Вами источника по п.204 перечня уже прошла далеко не одна итерация. И да,даже формально с совой и глобусом 482.2.4 никакого отношения к ИП не имеет. Что касается степни 2х при отсутствии стойкости к 500 в, неужели ИП состепенью ниже еще существуют в природе?


[20.12.2022 17:16:19]
 >>>неужели ИП состепенью ниже еще существуют в природе?>>>
Существуют! Вот, например извещатель IP10:
https://www.tinko.ru/catalog/product...


[20.12.2022 18:37:06]
 Если взять ИП 103-55 - на корпусе написано IP20, но палец внутрь влезает. Есть такие, что и IP40 написано - а корпус аналогичный.


[20.12.2022 18:47:59]
 У меня есть знакомый- палец практически с мое запястье


[20.12.2022 19:05:55]
 >У меня есть знакомый- палец практически с мое запястье

Монтажником у него вряд ли получится работать. Помню из молодости: начальник отдела, где собирали макеты с электрооборудованием, в первую очередь интересовался людьми с длинными и тонкими пальцами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: IP извещателей в производственных и складских помещениях      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.