Высота установки кнопок управления клапанами ОЗК и не только

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
FedorWzu ®

[24.12.2022 16:03:01]
 Здравствуете форумчане. Есть задание на оборудованием всех клапанов ОЗК, дымоудаления и подпора воздуха кнопками управления типа ПКЕ-212-2. Но ни где не могу найти регламентируемую высоту установки. И второй момент обязательно ли устанавливать кнопки запуска насосов в пожарном шкафу, когда верхняя часть шкафа ниже отметки 1500 от пола, в шкафу два рукава и два ствола (физически для кнопки нет места). Заранее благодарю за ваше участие.


[24.12.2022 18:30:36]
 Надо ставить УДП 513 например. https://www.tinko.ru/catalog/product...


[24.12.2022 19:29:49]
 УДП - это устройство дистанционного ПУСКА.
Указанные автором топика КНОПКИ, предназначены для ТЕСТИРОВАНИЯ клапана. Ну и облегчают процесс пуско-наладки и обслуживания.

Даже в С2000-СП4 вход для подключения имеет название "тест". А вот у Рубежа - это вообще микрик непосредственно на плате МДУ.

Указанное требование было раньше в старой редакции СП60:

12.4 Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (В МЕСТАХ УСТАНОВКИ) управление

В последующей редакции СП60 стало звучать так:
12.2.2 Дымовые и противопожарные нормально-закрытые клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое и дистанционное управление.

На моей практики часто Заказчики отдельно оговаривают в ТЗ необходимость установки этих устройств


[25.12.2022 18:43:49]
 Sege, благодарю за ответ, да будут использоваться модули МДУ-R2 (фирмы рубеж). Но ставить кнопки наверное придется в проекте есть они и проектировщики отвечают что мол по нормам требуется значит ставим. А вот высоты установки я так и не нашел.


[26.12.2022 4:44:36]
 Кнопки пуска насосов можно и в непосредственной близости от пож.шкафов.
А тестовые кнопки можно и за подв.потолком поставить. Норм установки по ним нет. Ремонт портить этими ПКЕ точно не стоит


[26.12.2022 10:44:20]
 ***проектировщики отвечают что мол по нормам требуется значит ставим***
Норм таких нет, но де-факто эти кнопки почти всегда ставят
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Высота установки кнопок управления клапанами ОЗК и не только      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.