Извещатели в литейной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2022 11:26:22]
 Ещё раз здравствуйте, коллеги.
Есть здание литейной, высота более 10м. Выбираем извещатели для него.
Извещатели пламени по понятным причинам даже не рассматриваем.
Линейные дымовые извещатели в теории можно, на практике скорее всего будут срабатывать на жар.
Линейные тепловые под данную температуру не получится, т. к. высота размещения будет выше 9 м.
Точечные дымовые... опять же в теории можно, на практике монтажники нас проклянут.
Остаются аспирационники...


[23.12.2022 11:28:06]
 ... но не факт, что пластиковые трубы будут адекватно работать в таких условиях.
В общем я в тупике, коллеги. Буду благодарен, если подскажете вариант


[23.12.2022 11:58:32]
 ===Линейные дымовые извещатели в теории можно, на практике скорее всего будут срабатывать на жар.===

Вам лучше обратиться в нормальную проектную контору. Пусть специалисты проектируют.


[23.12.2022 12:17:10]
 Специалисты, которые не слышали про преломление света над источником жара? Спасибо, я учту Ваше мнение.


[23.12.2022 12:37:31]
 У вас же литейка, категория Г, в помещении производство сопряжено с наличием факторов, схожими с факторами пожара...
Какое вообще обоснование для СПС? Таблица 3 СП486 требования к помещениям категории Г не предъявляет.
Ручники у эвакуционных выходов и оповещение.


[23.12.2022 12:38:36]
 Вы бы в литейку сходили на экскурсию и посмотрели на этот источник жара. Когда металл льют, печи загружают и расшлаковывают. Что под перекрытием делается посмотрите, на балках и светильниках.

В некоторых больших цехах зимой в снежная шуба на стенах не тает. Я три года в чугунке и алюмин. литейках отработал. Жар руками загребал.


[23.12.2022 12:51:57]
 Буквально только что вышел из экспертизы объект, категория Г, печь для обжига.
СПС не делалась, только ручники и оповещение


[23.12.2022 13:48:38]
 Comfire ® Ваша правда, под потолком не лазил. Смотрел на данное производство метров с 3-4, ближе было слишком жарко


[23.12.2022 13:49:12]
 Timbu$ ® благодарю, этот момент я упустил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Извещатели в литейной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.