Площадь проемов в противопожарной стене

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2022 15:14:15]
 Коллеги, Добрый день!

Прошу высказать свое мнение по следующему вопросу.

Есть 2 части здания разделенных противопожарной стеной 1 типа.
С одной стороны стены объем по высоте разделен на 3 этажа. С другой стороны стены имеем одно многосветное помещение высотой в 3 этажа.

В уровне одного из этажей необходимо предусмотреть большой проем с окном, площадь которого не превышает 25% от площади всей стены, но превышает 25% от площади участка стены в пределах этажа.

Согласно пункту 9 статьи 88 123-ФЗ, площадь проемов в противопожарных преградах должна быть менее 25% их площади.

От какой площади следует высчитывать эти 25%?
Позиция эксперта - с точки зрения рассматриваемого этажа, преградой является часть стены ограниченная перекрытиями и от нее и надо брать 25%. Наше видение - противопожарная стена по определению это стена во всю высоту здания, следовательно % принимается от всей площади стены между отсеками.


[26.12.2022 13:25:37]
 1. на каком из этажей предусмотрено противопожарное заполнение;
2. выходит ли площадь проема за пределы этажа здания;

3. общая площадь проемов в противопожарных преградах не нормируется, если значения нормируемых пределов огнестойкости заполнений проемов составляют не менее соответствующих пределов огнестойкости противопожарной преграды (кроме противопожарных стен 1 типа).

Следовательно, если площадь проема превышает 25% от площади части стены в пределах этажа - у Вас нарушение, так как эффективность противопожарной стены в данном участке стены резко уменьшиться, думаю юридически надо рассматривать наихудший вариант.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Площадь проемов в противопожарной стене      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.